    Na furtce swojego domu ( w przyszłości bedzie to przedszkole) zakładam kontrolę dostępu. Tylko jedne drzwi. Zakupiłem ACCO-KP-PS oraz 2 x ACCO-SCR-GR.
    W instrukcji jest napisane jak podłączyć tą klawiaturę. Nie ma jednak jak podłączyć drugą. Czy druga podłącza się pod te same styki?

    Druga sprawa że kabelek żółty od klawiaruty należy podłączyć do wybranego wejścia modułu zaprogramowanego jako SYGNAŁ DZWONKA. Jak programuje się to wejście jako sygnał dzwonka?

    Z góry dziękuje ;)

    0 15
  • #2 24 Sie 2009 14:38
    Stan-Mar
    Poziom 24  

    Pierwszą klawiaturę podłączasz pod zaciski zaczynające się od GA+, a drugą od GB+. Z tego co pamiętam podłączasz żółty przewód pierwszego czytnika pod BPA , a drugiego pod BPB. Do wybranego wejścia podłącza sie przewód fioletowy tylko w CZ-EMM4, ale z tym nie jestem pewien, bo montowałem ACCO na kilku obiektach ponad rok temu.

    0
  • #3 24 Sie 2009 15:13
    KarKan
    Poziom 11  

    Hej w instrukcji jest napisane że pod takie zaciski:
    12V COM CLK DAT IN1 ... IN%5

    Nie ma nic mowy o zaciskach które Ty napisałeś ... Nie ma też napisane gdzie drugą.

    0
  • Pomocny post
    #4 24 Sie 2009 15:57
    bulba1
    Poziom 24  

    Po d zaciski GA+ SIGA ... (odpowiednio B na końcu) podłacza się czytniki natomiast klawiatury podłacza sie pod CLK , DAT, COM i +12. Dwie klawiatury równolegle tylko nalezy zmienic im adresy i to wszytsko

    0
  • #6 24 Sie 2009 16:55
    Stan-Mar
    Poziom 24  

    Kolego w instrukcji masz wszystko wytłumaczone. Wystraczy tylko czytać ze zrozumieniem!!!!!!!

    0
  • #7 24 Sie 2009 17:11
    KarKan
    Poziom 11  

    Niestety nie rozumiem mimo że czytam i czytam.
    Nigdzie nie jest wprost napisane jak laikoi plus z elektrozaczepu tu minus tu a po to właśnie chyba są fora aby tłumaczyć.Tym bardziej że nikt nie podniósł jeszcze na tym forum podobnych pytań i tematów.

    0
  • Pomocny post
    #8 24 Sie 2009 17:54
    bulba1
    Poziom 24  

    Na płycie ACCO - Kp masz zaciski C, NO i NC to zwykłe styki przekaxnika
    c - wspólny
    NO - normalni eotwarty zwiera się z C po zadzaiłaniu przekiaxnika
    NC - normalnie czynny dział odwrotnie do NO

    Dla zwykłego zaczepu takiego który potrezbuje napiecia aby zadziałc - otworzy c się łaczysz tak
    1. jeden zacisk elektrozaczepu np pod - 12V lub pod jeden z zacisków AC
    2. drugi styk elektrozaczepu pod zacisk NO
    3. +12V lub drugi zacisk AC łaczysz ze stykiem C i jest OK
    przy zastosowaniu zacisków AC mamy od razu sygnalizację dźwiękową zadziałnia zaczepu - przez czas działni a- otwarcia drzwi - brzeczy)

    dla rewersyjnych (tu ni epolecam łaczenia pod AC bo ciągle brzęczą) zamiast pod NO podłaczamy po NC i reszta to samo

    0
  • #9 24 Sie 2009 18:24
    KarKan
    Poziom 11  

    Dzięki.
    Coś mam chyba namieszane i to ostro. Podłączone tak jak mówisz.
    Plus elektrozaczepu na +12V na plytce
    Minus elektrozaczepu na NO na płytce
    12V+ na plytce połączone z C
    Dodam tylko że elektrozaczep działa bo jak sie go podłączy po 12V idzie go otworzyć.

    Nie ma żadnej reakcji jak przeciągnę kartę zapala się aby dioda na plytce sygnalizująca zadziałanie przekaźnika i zielona lampka z otwartą kłódką na klawiaturze.

    Jak nadzuszę dzwonek pod klawiaturą zapalają się diody OUT1 i OUT2 i żadnej reakci elektrozaczepu nie ma ;/
    Może źle skonfigurowane?

    0
  • Pomocny post
    #10 24 Sie 2009 18:51
    bulba1
    Poziom 24  

    Zacis zaczepu pod +12 a C pod -12 (napisałeś w obu przypadkach +12- moze to tylko pomyłka)
    Przy slij pliki konfiguracyjne to popatrzę w ustawienia

    0
  • #11 25 Sie 2009 09:13
    KarKan
    Poziom 11  

    Ok dziękuję narazie wszystko ok :)
    W razie kolejnych problemów napisze.
    Jeszcze raz dziękuję :)

    0
  • #12 28 Sie 2009 22:46
    KarKan
    Poziom 11  

    Ok koledzy jeszcze jedno pytanie.
    Jednak będę potrzebował jeszcze kontrole na jedne drzwi. Domówiłem dziś jeszcze dwie klawiatury i jeden moduł. Będzie to wszystko w jednej skrzynce.
    Pytanie teraz czy te dwa moduły trzeba razem połączyć? Czy trzeba na każdym osobno programować karty? Bo w zasadzie na te drzwi będą takie same prawa dostępu.

    0
  • #14 30 Sie 2009 20:34
    KarKan
    Poziom 11  

    Nie za bardzo rozumiem ;(

    0
  • #16 31 Sie 2009 08:52
    bulba1
    Poziom 24  

    Tak jak kolega napisał jest do łączenia jest magistrala RS485 tylko w takiej sytuacji musisz na drugim kontrolerze ustawić inny adres (DIP switche). Styki RS 485 są po prawej stronie płytki oznaczone jako A i B RS 485 . Aha żaden kontroler nie może mieć adresu 0.
    W takim układzie musisz użyć konwerter RS-485 -USB do programowania bo po kabelku TTL-RS możesz nie widzieć obu kontrolerów, w przeciwnym wypadku musisz programować każdy kontroler oddzielnie i nie trzeba ich wtedy łączyć bo i tak nie wgrasz danych do obu na raz

    0