    mam w pomieszczeniu dwa gniazdka 230v ktore sa na roznych fazach
    zdazaja sie awarie i czasami nie ma pradu to w jednym to drugim

    jak podlaczyc oba te gniazdka do jednej listwy zasilajacej gdzie podlaczony jest komputer ze zwyklym zasilaczem atx, monitor itp
    tak by niezaleznie czy prad jest w obu gniazdkach czy w jednym z dwoch, komputer dzialal nie przerwanie

    (zasilacz redundantny nie jest rozwiazaniem bo nie zalatwia zasilania calego zestawu a tylko jednostke centralna)


    Na tym forum obowiązują zasady poprawnej pisowni właściwe dla języka polskiego.
    Znaki przestankowe stawia się bezpośrednio po wyrazie, potem spacja. Zdanie zaczyna się wielką literą. Znaki diakrytyczne /ogonki/ są integralną częścią naszego języka! Popraw ten post, gdyż to jest forum techniczne, a nie pogawędka na GG!
    [Akrzy]

    0 2
  • #2 27 Sie 2009 00:09
    crystal
    Poziom 10  

    Nie możesz tego tak bezpośrednio podłączyć do listwy, musisz mieć układ przełączający.
    Generalnie proponowałbym UPS bo taki układ przełączający musiałby stwierdzić zanik więc to już jest jakaś przerwa w dostawie energii.

    0
  • #3 27 Sie 2009 01:08
    Darrieus
    Poziom 38  

    Stycznik z parą styków NC i parą NO . Cewka stycznika zasilana wprost z gniazdka. Wyjścia par styków mostkujesz i podłączasz to do listwy. Wejścia par podłączasz do oddzielnych gniazdek. Przełączenie zasilania nastąpi jak wyłączą prąd w gniazdku z którego zasilasz cewkę stycznika. UPS nie będzie potrzebny, szybkość przełączania jest na tyle duża że sprzęt elektroniczny tego nie odczuje.