Czy taki schemat zadziała??

ikomnet 01 Wrz 2009 21:58 8739 14
  • #1 01 Wrz 2009 21:58
    ikomnet
    Poziom 9  

    Czy taki schemat zadziała??

    Czy taki schemat ma prawo działać??

    Kocioł dwufunkcyjny GB-022 Buderusa ma w sobie pompę na powrocie oraz naczynie wzbiorcze i jest podłączony do sterownika.

    Kominek mocy 19kW też ze sterownikiem.

    Oba urządzenia podłączone będą za pomocą zaworów zwrotnych, aby niepotrzebnie jedno drugiego nie ogrzewało.

    Chciałem wyeliminować wymiennik ciepła, bo jak słyszałem kilka opinii, jest na nim duża strata ciepła.

    Proszę o opinię czy to ma prawo działać.

    Z instalacji zasilanych jest 150 żeberek aluminiowych oraz około 60m podłogówki w 3 pętlach - piszę gdyby to miało jakieś znaczenie.

    0 14
  • #2 02 Wrz 2009 00:45
    A-Mail
    Poziom 22  

    W zasadzie Tak z tym że rura 20 powinna być wpięta w powrót a dokładniej w rurę pomiędzy zawór 17 a kominek
    jest to mimo wszystko układ otwarty niewiem jak tam z gwarancją na piec

    0
  • #3 02 Wrz 2009 08:23
    mirrzo

    Moderator - Systemy Grzewcze

    No i czy kocioł wystartuje w niskim ciśnieniu ? A jak fabryczne zabezpieczenia kotła?

    0
  • #4 02 Wrz 2009 08:42
    mauri_b
    Specjalista - systemy grzewcze

    Jeśli te grzejniki u góy są faktycznie wyżej od naczynka narysowanego nad kominkiem, to to nie będzie działało.

    0
  • #5 02 Wrz 2009 10:08
    ikomnet
    Poziom 9  

    Tak tylko to na rysunku wygląda. W rzeczywistości grzejniki będą na piętrze a naczynie na strychu więc będzie o jakieś 3 m wyżej od grzejników.

    Co do rury 20, to pytałem fachowca, który takiego układu używa i polecił że można by tak zrobić, pod warunkiem, że rura bezpieczeństwa będzie prosta, tak aby para wodna szła prosto do góry a jednocześnie się chłodziła wodą z rury 20.

    Co do ciśnienia pieca - w instrukcji jest , że ciśnienie wody ma osiągnąć 1,5bara, dopuszczalne ciśnienie w instalacji c.o. - 1-3bar, max temperatura na zasilaniu 90st,

    Myślę, ze ciśnienie 1bara wytworzy różnica w poziomach, bo kocioł będzie w piwnicy, a naczynie wzbiorcze na strychu. Różnica w poziomach to jakieś 8m.

    0
  • #6 02 Wrz 2009 11:59
    mauri_b
    Specjalista - systemy grzewcze

    no to masz 0,8bar, zatem powinno działać, gdyż czujnik cisnienia w kotle jest zazwyczaj ustawiony na 0,4- 0,6 bar.

    0
  • #7 02 Wrz 2009 12:39
    ikomnet
    Poziom 9  

    Poprawiłem obrazek - zgodnie z uwagami - naczynie wzbiorcze nad grzejnikami.

    Czy taki schemat zadziała??

    0
  • #8 02 Wrz 2009 17:28
    Raven999
    Poziom 13  

    lepiej było by zainstalować naczynie zamknięte na powrocie na stronie ssącej pompy i po problemie

    Zwracam uwagę.Zdania rozpoczynamy dużą literą a kończymy kropką.Tak się przyjęło:D
    [mod.serwisant73]

    1
  • #9 02 Wrz 2009 20:51
    ikomnet
    Poziom 9  

    Ale piszesz o tym naczyniu od kominka, czy przy piecu gazowym, bo piec gazowy ma właśnie naczynie wbudowane na powrocie. Chodzi o to, by jak się woda w kominku przegrzeje, bo np. padnie zasilanie, to żeby miała gdzie uciekać, dlatego doradzono mi zrobienie całej instalacji jako otwartej.

    Nie znam się, więc liczę na Was, bo czas upływa -a instalatorzy za kilka dni będą robić właśnie instalację kocioł + kominek.

    Każda rada jest na wagę złota.

    0
  • #10 23 Wrz 2009 09:28
    karol02
    Poziom 1  

    Kolego może i to bedzie działac ale napewno stracisz gwarancje na kocioł gazowy,który nie może pracowac w układzie otwartym .Powinieneś stwożyć dwa układy otwarty ten dla kominka i zasobnika ciepłej wody a drugi dla kotła gazowego i grzejników ,połączyć taki układ można za pomocą płytowego bądż rurowego wymiennika ciepła taki układ jest troche skomplikowany

    0
  • #11 23 Wrz 2009 12:03
    k0s10r
    Poziom 19  

    Ja bym to zrobił na wymienniku i dołożył bym sprzęgło do gazowca

    0
  • #12 24 Wrz 2009 14:51
    edekk
    Poziom 26  

    Niektóre kominki mają wbudowany wymiennik , który współpracuje z układem zamkniętym i schemat wygląda tak jak tutaj.

    0
  • #13 30 Wrz 2009 16:16
    sani777
    Poziom 17  

    Witam , wymyśliłem a kolega mi zrobił taki układ i działa już drugi sezon.Automatykę zrobiłem sam ,ups podtrzymuje 10-12 godzin,sterownik PLC Siemens S5,4 przekaźniki ,czujniki temperatury, zabezpieczenia termostaty i hydrauliczne.Głównym urządzeniem grzewczym jest kominek a piec gazowy ma wspomagać (np.w nocy) zasila 8 grzejników i bojler , bojler służy do przechwytywania nadmiaru ciepła z kominka gdy ustalam temp. w domu i po przekroczeniu jej całe ciepło idzie do bojlera a w domu mam zadaną temperaturę,jeżeli bojler się nagrzeje do zadanej temp.to nie przyjmuje ciepła z kominka (wszystko idzie na grzejniki)ale to mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło itd.

    Czy taki schemat zadziała??

    w razie czego służę pomocą i także czekam na propozycje zmian w tym układzie.

    0
  • #14 07 Paź 2009 17:32
    rochserv
    Poziom 10  

    Masz tu pare bledów pomimo ze uklad jakos tam moze działa:
    1) nieodpowiednio skierowane pompy przy wymienniku ( powinny pracowac w przeciwpradzie i jesli na powrocie to tloczy w kierunku kominka a druga w kierunku wymienika .
    2 ) Brak zaworów zwrotnych co powoduje ze pracujacy kociol gazowy tloczy wode w kierunku wymiennika i w drugą strone ciepla woda z wymiennika jest chlodzona w kotle gazowym ( straty wydajnosci pomp i ciepla )
    3) elektrozawory ....komplikują tylko automatykę , ciekawe jak sobie radzi uklad przy pracujacych obu kotlach

    Zastosowanie mechanicznych zaworów zwrotnych eliminuje potrzebe budowania automatyki pomiedzy kotlami , moga pracowac pojedynczo i jednoczesnie bez zadnych kolizji , przy czym kociol na paliwo stale sam przejmie funkcje nadrzedną wystarczy tylko ustawic temp na gazowym nieco ponizej temp wytwarzanej przez kominek (lub inny kociol na paliwo stale )

    0
  • #15 08 Paź 2009 00:57
    sani777
    Poziom 17  

    Witam Dziękuję za sugestie dały mi trochę do myślenia, zawory zwrotne mam przy każdej pompie , piec gazowy włączy się gdy na wymienniku płytowym nie uzyskam zadanej temperatury a w kominku się pali dalej (rozpala)ale jeżeli wymiennik płytowy przekroczy zadaną temperaturę wyłącza piec gazowy i to kominek grzeje grzejniki, trochę martwi mnie jedna rzecz gdy piec gazowy chodzi to ogrzewa mi wymiennik płytowy a chciałbym to wyeliminować , może mam źle wpięty zawór zwrotny?