Jaka duża grzałka zastosować do ogrzania domku letniskowego

Ferdynand 02 Sep 2009 14:03 4701 26
Fluke Pomiar Jakości Zasilania
  • #1
    Ferdynand
    Level 13  
    Chciałbym w domku letniskowym zamontować 4 grzejniki. Domek ma w sumie 50m2 powierzchni na parterze i piętro. Chciałbym na parterze zamontować następujące grzejniki: jadalnia 14m2 grzejnik 100x60 (dł x wys), korytarz+kuchnia razem 8m2 80x60 i potem na piętrze: pokój dziecięcy 9m2 80x60 i sypialnia 14m2 120x60 (wysoki sufit). Tak sie składa, że te grzejniki będą do siebie plecami na tej samej ścianie na parterze i na piętrze, przez to rury zasilające będą bardzo krótkie. W sumie długość rur (plastykowe klejone średnicy 16mm) będzie: 2 x 3m dojście + 2 x 3m pion na piętro. Do tego po max 30cm odgałęzienia do grzejników. Razem to daje: ok 14m całego obiegu. Do tego pragnę zastosować pompkę co i .... Tu jest moje pytanie zaji rodzaj elektrycznego ogrzewania zastosować ? Czy wystarczy naczynie o poj. 5L i w środku grzałka 1,5KW i ona będzie ogrzewać całość ? Czy większe naczynie i mniejszą grzałkę ? Czy wieksze grzejniki ? Ma to służyć do dogrzania w okresie zimowym. Doradźcie. Oto schemat:

    Grzejnik1-------Grzejnik2 piętro
    ||
    || wys 3m
    ||
    Grzejnik3-------Grzejnik4 parter
    ||
    ------------------pompka----ogrzewacz parter
    odległość 3m
  • Fluke Pomiar Jakości Zasilania
  • #2
    mauri_b
    Heating systems specialist
    1,5 kW to za mało. Myślę, że z 4 - 5kW to by musiało mieć. 1,5kW`ami mocy, nie nagrzejesz 4kW`ych grzejników.
  • #3
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Naczynko też radzę większe.Oczywiście przewidujesz jakiś termostat jako zabezpieczenie zbiornika przed zagotowaniem?
  • #4
    Ferdynand
    Level 13  
    Ten ogrzewacz to miałobyć naczynie ze stali z grzałką z termostatem (samorobne).
    Ja sobie myślę, że jak najmniej cieczy w obiegu - tam będzie ok 30 L, dlatego chcę zastosować małą grzałkę (np 600W), aby ona działała non stop. Bo drugie rozwiązanie - większe naczynie np 20 L+ 25 L w obiegu = 45 L i grzałka większa. Ten zbiornik 20 L byłby w pewnym sensie akumulacyjny i wtedy ta grzałka miałaby się wyłączać. Oczywiście w każdym wypadku ma być termostat w grzałce.
    Ogólnie:
    mało cieczy = mała grzałka pracująca non stop
    więcej cieczy = większa grzałka wyłączająca się częściej
    Jak myślicie co będzie lepsze ?
  • #5
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Radzę wariant nr.2.
  • Fluke Pomiar Jakości Zasilania
  • #6
    Ferdynand
    Level 13  
    Może podłączyć do tego bojler 50L do ogrzewania wody ciepłej ?
  • #7
    mauri_b
    Heating systems specialist
    Po uruchomieniu pompy zostanie rozładowany w kilka minut i nie zdąży się dogrzać grzałką 1,5kW. Za mała.
  • #8
    Ferdynand
    Level 13  
    Czyli mniejsze naczynie np 20 L i 2 grzałki po 2 KW = 4 KW.
  • #9
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Dokładnie tak.Naczynie oczywiście należy wyposażyć w izolację termiczną.
  • #10
    elektrodom
    Level 20  
    A nie łatwiej zrobić po prostu ogrzewanie elektryczne (np. podłogowe) w każdym pomieszczeniu? Możliwość dokładnego sterowania, nie trzeba kłuć sufity by przepuścić rurki... Jeśli masz jeszcze w pomiezceniach wysoki sufit, to tradycyjne ogrzewanie będzie grzało najpierw pod sufitem, potem niżej- ciepło leci do góry... Możesz kupić jakiejś już znanej firmy (na allegro są niezłe oferty np. Devi), albo znaleźć kogoś, kto takie urządzenia robi- są tacy, którzy sami drut oporowy izolują robiąc z niego grzałkę, ale trzeba umieć coś takiego zrobić... Pozdrawiam.
  • #11
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Bez wątpienia masz kolego rację , lecz Ferdynand miał gotowy pomysł i chciał tylko konsultacji w kwestiach szczegółów technicznych.Jego idea zda egzamin , więc udzielmy mu konkretnych wskazówek.
  • #12
    elektrodom
    Level 20  
    Cóż... Ja ze swojej strony mogę tylko polecić nie oszczędzać przy zakupie grzałki i grzejników- to pierwsze, bo jeśli dasz za małą moc, to Ci może w niektórych wypadkach mocy najzwyczajniej zabraknąć, a to drugie - grzejniki o lepszych parametrach (np. płytowe) są droższe, ale też zdrowsze- w płytowych nie zbiera się kurz wraz z roztoczami, a poza tym pozwalają oszczędzać energię- mają lepszą wydajność.
  • #13
    mauri_b
    Heating systems specialist
    No, w płytowych to się kurz raczej zbiera. I to dużo. Chyba, że mowa o wersjach higienicznych (bez radiatorów).
  • #14
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    Wszystko zależy od czyszczenia. Te higieniczne, to raczej w szpitalach, żeby panie mogły szybko "opędzlować" wszystkie grzejniki. W domu można się pobawić szczoteczką
  • #15
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Zbaczamy nieco z tematu. A główny zainteresowany coś zamilkł...
  • #16
    A-Mail
    Level 22  
    Czasami Czytając takie posty zastanawiam się czy to nie jest "prowokacja" aby tylko wywołac awanturę jak czytam 1,5 kw na ogrzanie domku 50mkw, a za chwilę że ,6kw. To jak dla mnie jest tylko marnowanie energii.
    Równie dobrze można zadac pytanie czy: zapałką podgrzeję szklankę wody?.
  • #17
    Jurek007
    Level 17  
    Sprawdzone rozwiązanie - Przepływowy ogrzewacz wody o mocy minimum 4kW do 6kW + pomka obiegowa.
    Osobiście nie pchał bym się w "co" tylko postawił 4 grzejniki olejowe i po sprawie.
    Pozdrawiam i życzę niskich rachunków :)
  • #18
    Ferdynand
    Level 13  
    Widzę, że Wy tu gadu, gadu a ja w domku na weekend byłem. Aby było łatwiej to wyjaśnię. Domek jest gotowy i zamieszkiwany od 2 sezonów. Jest on tylko na lato. Ja tam mieszkam z rodziną przez całe wakacje + weekendy od 1 maja do końca października. Budowa suporex 24 bez ocieplenia, dach 15 cm wełna+rigips+blachodachówka. Całość jest gotowa i nie wchodzi w rachubę ogrzewanie podłogowe. Instalacja elektryczna jest wystarczająca aby pociągnąć w każdym pokoju grzejnik elektryczny. Na chłodne lenie dni jest kominek z rozprowadzeniem ciepła po całym domku. Na lato jest wystarczający. Zimą nie nocowałem, bo po 1,5h grzania kominka dopiero można zdjąć kurtkę. Na całą noc to kominek się wypali. Latem w chłone dni temp na zewnątrz w nocy ok 5..8 st.C, a w dzień 12..15 st.C, to jak idziemy spać na piętro (2 pokoje), to na korytarzu stawiamy konwektor 1250W (ma 750,1250 i 2000W). Przez całą noc raczej się nie wyłączał. I do rana jest OK. Ale jak zimą na zewnątrz będzie -5..-10 st.C, to myślałem, że takie 4 grzejniki na noc a w dzień tylko kominek lub grzejniki, to będzie OK. Przy wychłodzeniu to w domku wewnętrz jest nie mniej niż -5 st.C. Gdyby np jechać gdzieś dalej na np 5 godzin, to można te grzejniki zostawić na minimum (1 grzałka) i potem po przyjeździe wiecej mocy dać i OK. Jeżeli chodzi o robociznę, to wystarczą 2 otwory do przeprowadzenia rurek na piętro, reszto to po ścianach i jest tego naprawdę 3m (2x3m bo tam i powrót) od pompki i ogrzewacza oraz 3m na piętro (2x3m tam i powrót). Tego jest naprawdę niewiele.
    Na teraz po pomiarach myślę grzejniki 2 płytowe: na górze 80x60cm i 60x60cm, na dole 80x60cm i 80x60cm. Do tego ogrzewacz własnej roboty o poj. ok 20L z 2 grzałkami po 2000W. Pompka obiegowa CO z 3 biegami.
  • #19
    _LBX_
    Level 22  
    Kolego daj to naczynie które chcesz zrobić. Zrób je na 25 l i daj dwie grzałki po 3 Kw. Do tego termostat sterujący tymi grzałkami i git. Na grzanie włączający obydwie grzałki a potem tylko jedna pracująca okresowo.
    A czy nie można dać zwykłego pieca na węgiel?
    Szczerze mówiąc grzałka 600W do tych grzejników wydaje się śmieszna. 600W to Ci ledwo wodę na herbatę nagrzeje.
    Ja bym dał jakiś mocny grzejnik olejowy. tak ze 10 Kw i podłączył jego zamiast tego naczynka a układ napełnił wodą albo olejem.
  • #20
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    Jeżeli jest kominek z rozprowadzeniem powietrza, to za 2-3 godz powinien dać niezłego kopa ciepła. Chyba, że coś spaprane. A grzanie prądem całą zimę???
  • #21
    Ferdynand
    Level 13  
    Kominek jest OK, tylko w nocy nikt nie będzie podkładał do niego, dlatego ma być takie małe CO grzane prądowo. Nie ma to być na całą zimę, tylko na weekendy lub na krótki wyjazd w czasie pobytu no i na noc, jak kominek przygaśnie. Przyjeżdżam w piątek po południu i włączam kominek+CO. Za 1 h mogę zdjąć kurtkę, a za 2 h krótki rękaw a za 3 h moge się kąpać w łazience. O 23.30 idę spać i przestaję podkładać do kominka. Za 2 h kominek jest już zimny, ale CO działa do rana i jest OK. A w tym czasie na dworze jest -8 st. C. W ciągu dnia muszę jechać np po zakupy do miasta, to nie będzie mnie 3 h i CO działa cały czas. Wracam i podkładam do kominka. O to mi chodzi :)
  • #22
    _LBX_
    Level 22  
    No to daj do CO zbiornik który planowałeś, 2 grzałki po 3kw sterowane termostatem i już :D
  • #24
    cirrostrato
    Level 37  
    Pojedynczy pustak 24cm i brak jakiejkolwiek izolacji termicznej to co się dziwić,ja bym dał na ściany z zewnątrz 10cm styropianu to w upalne dni dodatkowo chłodek w środku będzie.Ocieplenie domku da szybko dobre rezultaty najtańszym kosztem.
  • #25
    macha
    Level 19  
    Panowie, a co z wodą w grzejnikach zimą gdy nikogo tam nie będzie?
    Po dwóch - trzech dniach będzie potop.
  • #26
    elektrodom
    Level 20  
    Jeśli chodzi o wodę, to zawsze można ją z instalacji spuścić... Jak musi być centralne ogrzewanie to ewentualnie można jakąś inną cieczą zastąpić, która zamarza w niższej niż woda temperaturze. Jeśli muszą być grzejniki, to może lepiej postawić takie grzejniki elektryczne w każdym z pomieszczeń... Sterowane termostatem i też jest ok:) I nawet nic nie trzeba instalować, kuć, dawać zbiorników... Wnosisz, podłączasz i grzeje aż miło... I efekt jest szybszy niż CO, bo grzejesz od razu w pomieszczeniach- z pominięciem kilkunastu/kilkudziesięciu litrów wody, co zabiera sporo energii- pieniędzy i czasu...
  • #27
    _LBX_
    Level 22  
    No ale jakby był styropian to by mniej ciepła uciekała :D
    A najrozsądniejsze rozwiązanie to będzie tak jak kolega dodał grzejniki olejowe. Mają one ten plus, że trzymają temp jeszcze po wyłączeniu.