Falownik powoduje zadziałanie bezpiecznika C 6A

szlovak 04 Wrz 2009 10:13 1726 3
REKLAMA
  • #1 6978591
    szlovak
    Poziom 12  
    Witam

    Mam falownik Mitsubishi S500. Zasilany jest z jednej fazy i napędza silnik trójfazowy 0.4 KW. Kiedy to silnik stoi a maszynę się całą wyłącza (jest w niej parę silników i falowników) to wywala ten falownik bezpiecznik podwójny typu C 6A. Co może być tego przyczyną?
  • REKLAMA
  • #2 6979116
    spirytusik84
    Poziom 23  
    Np. uszkodzenie prostownika trzeba rozkręcić i przebadać. Wyłącza sporadycznie czy za każdym razem?
  • REKLAMA
  • #3 6980288
    bonanza
    Spec od Falowników
    Może jest tam jakiś "byczy" transformator o dużym prądzie jałowym - przerwanie zasilania powoduje przepływ prądu uzw. pierwotngo (indukcyjność) przez wszystko, co po drodze - obwód może się zamknąć przez warystor falownika lub przez kondensator elektrolityczny.
    Miałem analogiczne przypadki w praktyce.
  • #4 6981632
    Pritend
    Poziom 19  
    Tez mam taki problem. Przemiennik Altivar 31 4kW zasilający dwa silniki napędzające taśmociągi. Wywala zabezpieczenie gdy wciśnie się wyłącznik bezpieczeństwa. Gdy wyłączam przeznaczonym do tego wyłącznikiem jest o.k.