    Witam. Chciałem przeprowadzić pomiar rezystancji izolacji urządzeniem firmy sonel-mic3
    i tak prawdę mówiąc nie wiem jak się do tego zabrać.
    Proszę o pomoc najlepiej czarno na białym ...:cry:
  • Poziom 22  
    Uwaga napięcie dochodzi do 1000V
    Przwody podłączamy do skrajnych zacisków oznaczonych Riso i COM.
    Pokrętło trybu pracy ustawiamy na Riso.
    Podłączmy do mierzonego obiektu.
    Właczamy, nacistamy START, czekamy na wynik pomiaru
    Doprecyzowanie:
    Naciskamy START i przytrzymujemy.
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    A Świadectwo Kwalifikacji z "ptaszkiem" pomiary to mamy? :wink:
    A instrukcję od miernika mamy? :wink:
  • Poziom 9  
    tak zrobiłem i pomiar wyszedł mi taki 0.24 kv
    czy to jest poprawny pomiar ?

    Dodano po 1 [godziny] 21 [minuty]:

    peptoo napisał:
    tak zrobiłem i pomiar wyszedł mi taki 0.24 kv
    czy to jest poprawny pomiar ?


    byłem przekonany że znajdę tu pomoc ...?!
    zaczynam się uczyć , co z czym do czego ...

    postępuje z godnie z wytycznymi czekam na pomiar i nic ...

    Postępuj zgodnie z zasadami pisowni. Zdanie zaczyna się wielką literą.
    Proszę o zachowywanie zasad poprawnej polszczyzny i właściwej pisowni jednostek, symboli i nazw technicznych. Wielkość liter ma znaczenie! Posty naruszające te zasady zostaną usunięte. [retrofood]
  • Poziom 22  
    0,24 to jest napiecie pomiarowe, jest ono napisane czcionką około 5mm wysokości. Czcionką 2x wiekszą powinien być pomiar rezystancji izolacji lub napis OFL Pomiar poza zakresem ( duża rezystancja)
  • Poziom 9  
    przeszedłem po wszystkich gniazdka w domu i zauważyłem że na niektórych gniazdkach urządzenie nie odczytuje pomiaru a na reszcie ten pomiar jest 0.21 Ohma
  • Poziom 22  
    Czep się czegoś innego bo szkoda tylko miernika.
  • Poziom 24  
    Nie rozumiem tego: "przeszedłem po wszystkich gniazdka w domu i zauważyłem że na niektórych gniazdkach urządzenie nie odczytuje pomiaru a na reszcie ten pomiar jest 0.21 Ohma". Mierzyłeś Rizo w gniazdkach???Jeśłi tak to mam wątpliwości czy Ty w ogóle wiesz co chcesz mierzyć???
  • Poziom 22  
    Aż żałuję że cokolwiek pomagałem. Muzesz uszkodzić miernik lub siebie, bo mierzysz ale sam niewiesz co mierzysz.
  • Poziom 24  
    Ten miernik jest chyba w dużym stopniu "błędo-odporny" (najdelikatniejsze określenie jakie przyszło mi do głowy na sposób wykonania "pomiarów" przez kolegę peptoo)->nie zmierzy rezystencji izolacji jeśli na zaciskach pomiarowych jest jakieś napięcie (sieciowe..). O miernik wiec bym się nie martwił , za to martwię się o ewentualne urządzenie podłączone do innych gniazdek (o ile napięcie było wyłączone a pomiar przeprowadzony), jeszcze bardziej martwię się o zdrowie i bezpieczeństwo użytkownika i osób postronnych!

    POMIAR Rizo INSTALACJI WYKONUJEMY PO ODŁĄCZENIU NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO I WSZYSTKICH URZĄDZEŃ WPIĘTYCH W SIEĆ!
    (krzyczę i jestem tego świadomy)
  • Poziom 9  
    dziękuje za zainteresowanie tym tematem już zkorygowałem pewne błędy przy pomiarze rezystancji izolacji które popełniałem
    mogę zapewnić że ani sprzęt RTV ani moi w spół lokatorzy nie odnieśli żadnych obrażeń, mam nadzieje że pomimo tych głupot które wypisywałem nie zniechęci was szanowni koledzy do dalszej pomocy w podobnych tematach mnie lub innym potrzebującym

    pozdrawiam Pepto
  • Poziom 12  
    Witam.
    Nie nalezy się przejmować krytyką. To uczy. Nie wstydź się pytać, to ważne.

    Teraz do rzeczy po kolei czynności.

    1. zapoznaj się z instrukcją
    2. podłacz przewody do badanego urządzenia, lub przewodu. (MIC 3 nie nadaje się do pomiarów rezystancji izolacji kabli na napięcie 0,6 kV)
    3. włącz miernik
    4.przyciskiem Uiso wybierz rządane napięcie pomiarowe spośród 250, 500 i 1000 V. (w instalacjach elektrycznych 230/400V jest to napięcie 500 V)
    5. wciśnij i trzymaj przycisk START. (pomiar trwać ma 60 s. ) jeżeli nie chce ci się trzymać przycisku START to trzymając wciśnięty przycisk START przyciśnij przycisk Ubat/acu, możesz puścić przycisk START wtedy zakończenie pomiaru następuje po ponownym przyciśnieciu przycisku START.