Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Mitronik
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Zmiana napięcia 24VAC -> 5VDC, z pełną izolacją.

Krampek 07 Wrz 2009 10:31 2959 5
  • #1 07 Wrz 2009 10:31
    Krampek
    Poziom 16  

    Witam

    Potrzebuje otrzymać z zmiennego zasilania zewnętrznego 24V stałe napięcie 5V, potrzebne do zasilenia układów elektronicznych ( procesor itd..). Ważne aby masa zasilania zewnętrznego nie była masą sterownika ( lub masa wejść nie była połączona z masą sterownika).

    Mój pomysł to wpierw wyprostować napięcie, a następnie zastosować przetwornicę DC/DC - którąś z tych: http://www.tme.eu/przetwornik-dcdc-sil4-1w-24v5v/arts/pl/b16/dc1s-0503s.html

    Jak byście rozwiązali taki problem? Czy może zastosować jakiś transformator na wejściu, potem tylko wyprostować i ustabilizować na 5V.

    Jest jeszcze inna opcja - która uwzględnia to że masa części cyfrowej jest połączona z masą zasilania zewnętrznego ( ewentualnie przez mostek prostowniczy ), natomiast na wejściach układu zastosować kilku-wejściowy izolator cyfrowy z wbudowaną przetwornicą DC/DC - powiedzmy któryś z izolatorów Analog Devices z seri ADUM.

    Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i pomoc. Pozdrawiam

    0 5
  • Mitronik
  • #2 07 Wrz 2009 11:49
    Paweł Es.
    Pomocny dla użytkowników

    A jaka ma być obciążalność tego układu ?
    Czy częstotliwość pracy może coś bruździć (np. wprowadzać zakłócenia w paśmie akustycznym) ?

    0
  • Mitronik
  • #3 07 Wrz 2009 12:04
    Krampek
    Poziom 16  

    Obciążalność max 100-150mA ( Atmega8 + przekaźniki + parę LED ), częstotliwości nie powinna mieć na nic wpływu. Sterownik zależnie od sygnałów na wejściach ma sterować wybranymi przekaźnikami.

    0
  • #4 07 Wrz 2009 12:27
    Quarz
    Poziom 43  

    Witam,

    Krampek napisał:
    Witam

    Potrzebuje otrzymać z zmiennego zasilania zewnętrznego 24V stałe napięcie 5V, potrzebne do zasilenia układów elektronicznych ( procesor itd..). Ważne aby masa zasilania zewnętrznego nie była masą sterownika ( lub masa wejść nie była połączona z masą sterownika).

    Mój pomysł to wpierw wyprostować napięcie, a następnie zastosować przetwornicę DC/DC - którąś z tych: http://www.tme.eu/przetwornik-dcdc-sil4-1w-24v5v/arts/pl/b16/dc1s-0503s.html
    prawidłowy wybór.
    Wystarczy napięcie przemienne o wartości 24V~ wyprostować - mostek prostownicy - oraz wyfiltrować i bezpośrednio z tego zasilić przetworniczkę:
    Code:
    DC2W24/5 Przetwornik DC/DC w obudowie 2,5W 18-36/+5V 500mA 
    Te przetworniczki DC/DC charakteryzują się dużym zakresem zmienności wartości napięcia wejściowego przy dobrej stabilizacji wartości napięcia wyjściowego, a poza tym zapewniają dobrą izolację elektryczną pomiędzy stroną pierwotną a wtórną - ZOBACZ - 1500V wartość napięcia stałego wytrzymałości izolacji.

    Krampek napisał:
    Jak byście rozwiązali taki problem? Czy może zastosować jakiś transformator na wejściu, potem tylko wyprostować i ustabilizować na 5V.
    Patrz wyżej ... w/w przetworniczki stosowałem w wielu moich konstrukcjach i nie zawiodłem się nigdy na nich.

    Krampek napisał:
    Jest jeszcze inna opcja - która uwzględnia to że masa części cyfrowej jest połączona z masą zasilania zewnętrznego ( ewentualnie przez mostek prostowniczy ), natomiast na wejściach układu zastosować kilku-wejściowy izolator cyfrowy z wbudowaną przetwornicą DC/DC - powiedzmy któryś z izolatorów Analog Devices z seri ADUM.
    Możesz to objaśnić bliżej podając poglądowy schemat.

    Pozdrawiam

    0
  • #5 07 Wrz 2009 15:10
    Krampek
    Poziom 16  

    Witam ponownie

    Podane przez kolegę rozwiązanie wydaje się być OK, ale cena koło 60 zł za przetwornice jest dla mnie trochę nie do przeskoczenia. W związku z tym potrzebowałbym jakieś tańsze rozwiązanie. Jest na TME przetwornica 24/5V http://www.tme.eu/przetwornik-dcdc-sil4-1w-24v5v/arts/pl/b16/qdc1s-0505s.html ale nie wiem czy jak wyprostuję zmienne 24V czy uzyskam prawidłowe napięcie na wejściu przetwornicy. Może zrobić tak że 24VAC wyprostować, potem stabilizator na 12V,za tym przetworniczka 12/5V: http://www.tme.eu/przetwornik-dcdc-sil4-1w-12v5v/arts/pl/b16/dc1s-0503s.html.. Niestety na stabilizatorze będą dość duże straty.

    Co do rozwiązania z izolatorem cyfrowym. To wtedy nie muszę stosować przetwornicy w linii zasilającej. Izolację sterownika z zewnętrznymi wejściami uzyskuję przez zastosowanie izolatora cyfrowego z wewnętrzną przetwornicą, której napięcie wyjściowe mogę zastosować do podciągnięcia w górę wejść. Aktualnie nie mam możliwości stworzenia schematu. Postaram się potem coś naszkicować..

    0
  • #6 07 Wrz 2009 15:49
    Quarz
    Poziom 43  

    Krampek napisał:
    Witam ponownie
    również witam ponownie ...

    Krampek napisał:
    Podane przez kolegę rozwiązanie wydaje się być OK, ale cena koło 60 zł za przetwornice jest dla mnie trochę nie do przeskoczenia. W związku z tym potrzebowałbym jakieś tańsze rozwiązanie. Jest na TME przetwornica 24/5V http://www.tme.eu/przetwornik-dcdc-sil4-1w-24v5v/arts/pl/b16/qdc1s-0505s.html ale nie wiem czy jak wyprostuję zmienne 24V czy uzyskam prawidłowe napięcie na wejściu przetwornicy.
    Przecież tam wszystko jest napisane:
    Zmiana napięcia 24VAC -> 5VDC, z pełną izolacją.
    Jak widać, te przetworniczki potrzebują na wejściu napięcia nominalnego z tolerancją ±10%.
    Jednak kiedy wyprostuje się (mostek prostowniczy) i wyfiltruje napięcie przemienne op wartości 24V, to przy tak małym obciążeniu, minimalna wartość napięcia stałego może wynosić ok. 27V lub więcej (ale jak nie sprawdzisz z dysponowanym transformatorem, to nie będziesz wiedzieć, należy mieć jeszcze na uwadze obniżkę wartości napięcia sieciowego), co jest trochę małym zapasem jako wejściowe napięcie dla stabilizatora trójkońcówkowego o wyjściu 24V.
    Lecz od czego jest programowany stabilizator trójkońcówkowy typu LM317?
    Nic nie stoi na przeszkodzie by zaprogramować go na wartość napięcia wyjściowego 22,0V, co jest dla w/w przetworniczki jeszcze wartością dopuszczalną (24V_minus_10%_od_24V to 21,6V), a już będzie dostateczna wartość różnicy napięć pomiędzy wyjściem a wejściem dla LM317 oraz dostateczna wartość napięcia wejściowego dla w/w przetworniczki. .

    Krampek napisał:
    Może zrobić tak że 24VAC wyprostować, potem stabilizator na 12V, za tym przetworniczka 12/5V: http://www.tme.eu/przetwornik-dcdc-sil4-1w-12v5v/arts/pl/b16/dc1s-0503s.html.. Niestety na stabilizatorze będą dość duże straty.
    Patrz wyżej ...

    Krampek napisał:
    Co do rozwiązania z izolatorem cyfrowym. To wtedy nie muszę stosować przetwornicy w linii zasilającej. Izolację sterownika z zewnętrznymi wejściami uzyskuję przez zastosowanie izolatora cyfrowego z wewnętrzną przetwornicą, której napięcie wyjściowe mogę zastosować do podciągnięcia w górę wejść. Aktualnie nie mam możliwości stworzenia schematu. Postaram się potem coś naszkicować ...
    OK

    Pozdrawiam

    0