Dobór różnicówki i uziemienia - 3 fazowy podgrzewacz wody

oleq_30 08 Wrz 2009 19:17 4627 7
  • #1 08 Wrz 2009 19:17
    oleq_30
    Poziom 30  

    WItam
    Mam problem z doborem różnicówki do 3-fazowego podgrzewacza wody Siemens seria DH nie pamiętam jedynie cyferek modelu oraz przekroju przewodu PE od tablicy do uziemienia na zewnątrz budynku. Pobór mocy podrzewacza 12 KW . Instalacja jeszcze goła wisząca na ścianie , zasilanie doprowadzone przewodem 5x4 mm2 , wyłącznik BS 25A na linii 3 fazowej.
    Jeżeli dobrze liczyłem to powinienem zastosować różnicówkę 20 A i przewód o przekroju min.6mm2 , jeżeli się mylę to proszę o poprawienie

    0 7
  • Megger
  • #2 08 Wrz 2009 21:03
    januszbe
    Poziom 19  

    Przewód jest odpowiedni, ale różnicówkę to daj 25A i bedzie ok

    0
  • Megger
  • #3 08 Wrz 2009 21:14
    adamjur1
    Poziom 39  

    Różnicówki 20A będziesz długo szukał...:D
    Samodzielne ( bez członu nadprądowego) są 25,40,63 A tym bardziej że potrzebujesz 3-fazową
    Co do przekroju kabla to wszystko zależy od jego długości - może wystarczy 4 a może trzeba 6mm²......
    Pozdr.J.
    ps
    a jaki masz typ instalacji w tym obiekcie ( TNC TNC-S TNS a może TT ?)

    0
  • #4 08 Wrz 2009 21:51
    oleq_30
    Poziom 30  

    Na dzień dzisiejszy instalacja jest w TN-C-S , z tym że TN-C jest starą instalacją demontowaną i a nowa kładziona jest w TN-S , długość kabla PE około 10-12 m i to będzie podłączone do około 2 metrowego pręta wbitego w ziemię,

    Poza tym dziękuje wszystkim za zainteresowanie.

    0
  • #5 09 Wrz 2009 08:02
    adamjur1
    Poziom 39  

    Moje pytanie dotyczyło długości linii zasilającej ogrzewacz - ważne w temacie przekroju żył, a co dalej dla wartości zabezpieczeń...
    Uziemiony powinien być punkt wydzielenia przewodu N z PEN, wbity w ziemię 2 metrowy pręt to nie znaczy skuteczne uziemienie ( zależy od rezystywności gruntu, wilgotności) Należałoby zmierzyć i poprawnie podłączyć to "uziemienie"
    Pozdr.J.

    0
  • #6 09 Wrz 2009 15:13
    oleq_30
    Poziom 30  

    Długość przewodu zasilającego to koło 8 m , uziemienia nie ma gdzie podłączyć brak piorunochronów, rury wodne wszystko plastyk , nawet przyłącz główny w plastyku , tak że stad wziął się pomysł z metalowym prętem

    0
  • #7 09 Wrz 2009 23:01
    Garcia24
    Poziom 15  

    Uziom pionowy - szpilkowy - OK. Tylko że 2 metry to mało będzie. Trzeba wbijać i na bieżąco mierzyć ile jest...

    0
  • #8 10 Wrz 2009 03:03
    stefan1967
    Poziom 11  

    Jeżeli chodzi o wyłącznik różnicowy to lepiej zastosować 40A ze względu na to że cena niewiele większa od 25A ale obciążalność styków dużo lepsza. co do przewodu PE to wystarczy 4mm i nie trzeba go dawać w rurce . Uziom to trudniejsza sprawa i powinien być mniejszy od 30ohm i myślę że jedną rurą nie osiągnie się tego chyba że jest powyżej 5 m. proponuję 2 rury ok 3 metrowe (ocynk) wbić w ziemię obok siebie i połączyć ze sobą.To powinno dać dobry wynik. Najlepiej sprawdzić to miernikiem skuteczności zerowania , choć teoretycznie różnicówka powinna zadziałać nawet po odłączeniu przewodu uziemiającego.