Włącznik czasowy trójfazowy - czy da radę zrobić?

13 Sep 2009 14:38 2648 5
  • Level 10  
    Witam.
    Piszę w sprawie włącznika czasowego do pieca grzewczego elektrycznego (CO), który jest podłączony do zasilania trójfazowego.
    Spotkałem się z opiniami, iż nie da się tego zrobić na trzech fazach, ale liczę na Wasze opinie.
    Bądź jeśli da radę to zrobić, to o wszelkie informacje poproszę.
    Pozdrawiam Jakub :)
  • Level 43  
    W skrócie - ma odłączać po jakimś tam czasie obciążenie zasilane z trzech faz? Są jeszcze jakieś wymogi dla układu? Jaki miałby to być czas, czy ma się jeszcze samodzielnie załączać, jaka jest moc/pobór prądu, charakter pieca. Najprościej można połączyć ze sobą zwykły przekaźnik czasowy ze stycznikiem z trzema parami zestyków roboczych.
  • Level 29  
    Da rade tylko na stopien koncowy dołącz stycznik siłowy.
  • Level 36  
    Jaki problem? Grzałki pieca trójfazowego podłączasz pod stycznik a czas załączenia lub wyłączenia grzałek sterujesz sterownikiem który steruje cewką stycznika i o oznaczonym czasie załącza grzałki.
  • Level 29  
    Toż o tym mowa....
  • VIP Meritorious for electroda.pl
    I wszystko jasne...Zamykam.