    Muszę uziemić kilkanaście słupów na betonowym placu (grubość betonu min. 10cm).
    Słupy są w siatce co 6m. Jakieś propozycje?
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Poziom 24  
    Witam. Jeżeli masz dojscie do piły diamentowej to tylko ciąć beton , kopać i ułożyć bednarkę łączącą wszystkie słupy.Jeśli nie to zrobić rowek (przy użyciu młota udarowego i wbić kilka pionowych pylonów tak , żeby oporność wyszła odpowiednia ( potrzebne pomiary)Pozdrawiam
  • Poziom 24  
    Po co łączyć je ze sobą ?! Wystarczy wykonać otwór obok słupa wbić uziom pionowy (tgz szpilki ) i skręcić z bednarką słupa za pomocą zaciku ,,żuk". Widziałeś kiedyś żeby słupy linii napowietrznej były łączone ze sobą bednarką ? bo ja nie. Pozdrawiam
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Poziom 24  
    słupy linii napowietrznej nie , ale odgromowe tak , a autor postu nie określiłm jakie to są słupy. Poza tym to nie szpilki tylko pylony.. Pozdrawiam.
  • Poziom 21  
    Jest to uziemienie robocze.
    Należy ograniczyć do minimum zniszczenie placu.
    6m pomiędzy słupami to dosyć istotny warunek.
    Gdyby to było proste uziemienie domku to nie zadawałbym tutaj pytania.
    Wszystkie pomysły, nawet najbardziej zwariowane mogą się przydać.
  • Poziom 24  
    Może więcej szczegółów?
    Co to za słupy? do czego służą?
    Do czego ma służyć to uziemienie? jakie warunki ma spełniać?
    Jaka jest nawierzchnia placu?

    Pomysł zwariowany jest taki: kilka szpilek (czy tam pylonów) wbić pionowo w grunt w okolicach słupów na obrzeżach obiektu. W betonie wyciąć piłą diamentową lub tarczami ściernymi rowki pozwalające na schowanie bednarki tuż pod powierzchnią, ale nie naruszające całej płyty betonowej. Połączyć bednarkę ze słupami i z wykonanymi j/w uziomami pionowymi. Zalać rowki betonem.
  • Poziom 21  
    Szkopuł właśnie w tym, by nie niszczyć nawierzchni - jest elementem procesu produkcyjnego i sporo kosztowało doprowadzenie placu do odpowiedniej wytrzymałości, gładzi i odpływu wody.
  • Poziom 24  
    No, to pytanie czy słupy mogą być uziemione indywidualnie, czy też muszą mieć wyrównane potencjały. Jeżeli brak wyrównania potencjałów jest dopuszczalny, to wiercisz po otworze na słup, wbijasz po szpilce na słup i masz sprawę załatwioną. A jeżeli nie - to jakoś musisz poprowadzić połączenia wyrównawcze. Może płyta ma jakieś dylatacje? Może istnieją jakieś kanały pod betonem?
  • Poziom 21  
    A czy 1 szpilka załatwi sprawę?
    Wydaje mi się, że nie, a jeżeli już to ile będzie musiała mieć metrów!
    Jeżeli nie jedna, to kluczowe jest wtedy to 6 metrów i do tego kucie betonu na bednarkę.
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    1 szpilka (GALMAR) nie załatwi sprawy- najmniej 3 - 5 (zależy od gruntu oczywiście), a poniżej 3 to w moim mniemaniu cud w postaci przebitej rury wodociągowej zakopanej wyjątkowo płytko :wink:
    Słupy zasilane są linią napowietrzną?
    Dlaczego nie możesz przy każdym słupie wykonać uziemienia indywidualnego (dla każdego słupa oddzielnie), i z czego wykonany jest słup (słupy)?

    Ps. Najlepiej pomiary wykonywać po kilku dniach od wbicia szpilek.
  • Poziom 27  
    Do kol WD.
    Co to za słupy - oświetleniowe , konstrukcyjne , elektryczne , żelbetonowe ....
  • Poziom 21  
    Słupy konstrukcyjne, żelbetonowe, ale jakość stali pod ziemią nie jest mi znana (jako element konstrukcyjny mogą być ok, ale jako przewodnik trudno powiedzieć). Są po prostu stare, w dokumentacji z czasów kiedy je wylewano mogło być wpisane wszystko - widomo, papier przyjmie wszystko.
    Połączenia wyrównawcze nie są konieczne.
  • Poziom 24  
    no to zabij 3 szpilki ( o ile pozwoli Ci na to grunt) i po kłopocie.
  • Poziom 33  
    luk9753 napisał:
    Widziałeś kiedyś żeby słupy linii napowietrznej były łączone ze sobą bednarką ? bo ja nie.

    A ja tak :) Sam wykonywałem takie połączenie między odłącznikiem a stacją trafo.
  • Poziom 27  
    wd40 napisał:
    Słupy konstrukcyjne, żelbetonowe, ale jakość stali pod ziemią nie jest mi znana (jako element konstrukcyjny mogą być ok, ale jako przewodnik trudno powiedzieć)..

    Jeżeli nie są elementami obwodów elektrycznych , lub instalacji odgromowej - to jaki jest sens ich uziemiania ?.
  • Poziom 33  
    Zapewne projektant (być może nawet nie elektryk a typowy budowlaniec) który nawet nie łaskaw był pojawić się w celu wizji lokalnej obiektu przed projektowaniem, wpisał w dokumentacji :"konstrukcje żelbetowe słupów uziemić", nie zastanawiając się czy to ma jakiś sens w tym konkretnym przypadku. A teraz przy odbiorze technicznym inspektor nadzoru budowlanego sprawdza punkt po punkcie stan faktyczny z projektem i wychodzą kwiatki. I będą musieli chłopaki zakupić betonowe elektrody żeby przyspawać uziom do betonu. No chyba że słupy mają "marki" połączone ze zbrojeniem, umożliwiające przyspawanie uziomu.
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Chwila, chwila...Autor napisał:
    Cytat:
    Jest to uziemienie robocze.
  • Poziom 22  
    Żebetonowe słupy konstrukcyjne, uziemić, nie niszcząc betonowej posadzki!!! Jak dla mnie to jest chore.
    To może wszystkie słupy pod sufitem opasać bednarką i razem połączyć ?
  • Poziom 29  
    Coś mi się zdaje że chodzi o wykonanie siatki z bednarki umieszczonej pod posadzką.
    Czy to jest jakaś wiata, hala i słupy a raczej ich zbrojenie mają służyć jako zwody pionowe ?
  • Poziom 12  
    Witam.
    Z uziomami pionowymi sprawa wygląda tak, że wbijanie szpilek powyżej 10 m nie ma żadnego sensu, gdyż uzyskiwany wynik jest niewpółmierny do kosztów.
    Poza tym aby można było się wypowiadać należy znać maksymalną wartość resystancji uziemienia dla tego przypadku.
    Dla 30 [ohm] - wystarczyć może uziom pionowy 2,5 - 5 m
    Dla 10 [ohm] - może trzeba będzie wykonać kilka uziomów pionowych o długości 5 - 10 m połaczonych bednarką.
    Dla 2 [ohm] i mniej - może zajść konieczność usunięcia całej nawierzchni i wykonania siatki uziemiającej.
    Wszystko zależy od rezystywności gruntu i jego wilgotność, czy obecność pobliskich naturalnych zbiorników wodnych może tu nie mieć żadnego znaczenia.
    W Twoim przypadku jest to kolejny bezmyślny pomysł budowlańców, którzy po wybudowaniu i wykończeniu obiektu chcą aby instalacja elektryczna wykonana była bez naruszania nazwierzchni.
    W takim przypadku konieczne będzie opracowanie bezprzewodowej technologii uziemiania konstrukcji.
  • Poziom 33  
    Akrzy74 napisał:
    Chwila, chwila...Autor napisał:
    Cytat:
    Jest to uziemienie robocze.


    Cytat z mądrej książki:
    "Uziemienie robocze - uziemienie określonego punktu obwodu elektrycznego (części czynnej i/lub przewodu PEN) w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych. Uziemienie robocze może być bezpośrednie, pośrednie lub otwarte."

    Więc nadal nie bardzo wiem po co uziemienie robocze słupów żelbetowych.
  • Poziom 28  
    Może autor mógłby opisać problem dokładnie? Do tej pory wiemy że słupy są żelbetonowe co 6m i nie kuć betonu.
    Po co na tym słupie uziemienie robocze?
    Jeżeli odgromowe wypadałoby wykonać połączenia wyrównawcze.
    Jeżeli są to słupy konstrukcyjne to zapewne coś podtrzymują, może poprowadzić uziemienie górą?

    Skoro opisałeś problem jednym krótkim zdaniem to odpowiedzi brzmią przyspawaj bednarkę do betonu .
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 27  
    Odkładając zagadnienia obwodów elektrycznych do czasu ,gdy kol. WD40 się wypowie - mam pytanie do znawców ekwipotencjalizacji.
    Jakie parametry muszą być spełnione w stacjach paliw i miejscach z substancjami wrażliwymi na ładunek elektrostatyczny ?.
  • Poziom 33  
    Wirnick napisał:
    Odkładając zagadnienia obwodów elektrycznych do czasu ,gdy kol. WD40 się wypowie - mam pytanie do znawców ekwipotencjalizacji.
    Jakie parametry muszą być spełnione w stacjach paliw i miejscach z substancjami wrażliwymi na ładunek elektrostatyczny ?.

    PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania.
    PN-EN 1127-1:2001 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia.
    PN-EN 60079-17:2001 - Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ...
    PN-EN 50014:2002 - Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ...
    Propozycja PN-EN 60079-14 - Urządzenia elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem ...
    PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne ... Uziemienia i przewody ochronne.
    I inne normy z serii 60364, 61024 itp ...