APC SU2200INET 4 x 38Ah - zwiększenie pojemności UPS

17 Sep 2009 01:52 2809 2
  • Level 1  
    Witam.
    APC SU2200INET 4 x 38Ah - zwiększenie pojemności UPS
    Mam problem w poinformowaniu APC SMART SU2200INET o tym, że wsadziłem mu większe AKU. (dwa szeregowe zestawy Panasonic 12V 38Ah czyli 2 x monoblok ~24 V)

    Podobna sztuka udawała mi się już na APC BACK-UPS 1000 gdzie co wsadziłem to działało, a tam akurat 2 x 38Ah .

    I nie było problemu (dawno było nie pamiętam czy coś zmieniałem pod terminalem czy kalibrowałem) w każdym razie 4 lata już chodzi i trzyma znacząco dłużej niż standardowa bateria.

    Podobną sztukę robiłem również z APC SMART 1000
    Tutaj na pewno była robiona kalibracja, a wcześniej zmiana daty wymiany baterii oraz udało mi się z pod terminala wydłużyć przewidywany czas pracy poprzez zmianę ilości battery packów.

    Tym razem APC 2200 jest oporny ...
    - Battery pack zwiększone przy pierwszej kalibracji z 0 na 1 przy drugiej na 2
    - AKU są nowiutkie (większe o 50% od standardowych)
    - Rejestr 0 ustawiony na FF ( po pierwszej kalibracji samo zmieniło na 81 po drugiej na 57)
    - Czas ładowania AKU przez Smarta wydaje mi się również nieco za krótki około 3 do 4h
    (taki bardziej odpowiada standardowym AKU, a nie powiększonym)
    Kalibracja wykonana przy obciążeniu suszarką ~1000W i niestety czasy podtrzymania 17 min .. czyli nawet minimalnie gorzej od standardowej baterii, a przecież AKU są 2 X większe!


    Dodatkowo:
    Na pewno wiem, że przesadziłem z drugim battery packiem, ale pierwsza kalibracja powinna być ok.
    Oczywiście AKU się nie mieszczą, ale użyłem kilku przewodów o sumarycznym przekroju 10/mm2
    i długość 60 cm nie grzeją się.
    Prądu ładowania nie mierzyłem nie za bardzo mam fachowy miernik, ale mam Watomierz, który podczas ładowania pokazuje 220W. Przy pierwszym podłączeniu AKU gdy je kupiłem niby naładowane i pobierało 80 -> 50W.

    Pytania:
    Pierwsze co można zrobić żeby skalibrować to poprawnie?

    Drugie pytanie jest takie, że na tę chwile są wpięte dwa bloki w każdym po dwa AKU szeregowo.
    Jak powinienem podłączyć dodatkowe cztery AKU 38Ah?

    Domyślam się, że równolegle do każdego mojego monobloku dołączyć drugi taki sam.
    Wszystkich AKU 38Ah chce mieć 8, a na te chwilę nawet z czterech się nie udaje wydłużyć czasu pracy.
    Tak więc spokojnie najpierw zapytałem o poprawną kalibrację i konfigurację
    Przy czym przy kalibracji na AKU napięcie spadło do 42V (pod obciążeniem), ale zmierzone kiepskim miernikiem i wygląda, że chyba do końca.
    Po rozładowaniu przez kalibrację akumulatory bez obciążenia miały po 12V (suma pewnie 48V tu nie sprawdziłem)
    AKU to - LCX1238APG Panasonica.


    Od razu uprzedzam, iż tak mogłem kupić o większej pojemności i się teraz nie bawić, ale z drugiej strony modele 38 Ah są najkorzystniejsze cenowo. Wiem, że są modele XL, które to umożliwiają, ale już niestety kupiłem taki jaki mam i szukam na forum już drugi dzień. Wiele postów jest dość starych, ale czytałem ile się dało...
    Pozdrawiam i proszę o podpowiedzi.
    Poprawiłem TONI_2003
  • Level 20  
    Psionix wrote:
    Przy czym przy kalibracji na AKU napięcie spadło do 42V


    Może wymaga pełnej kalibracji?

    Marek
  • Level 25  
    1. Myślę, że XL różni się od wersji "prostej" zasadniczo.
    2. Myślę, że możliwe jest "oszukanie" wersji "prostej".
    3. Myślę, że na początek dobrym wyjściem jest porównanie
    rzeczywistej masy wersji XL i "prostej".
    4. Stare praktyki porządnych serwisów elektronicznych "doprowadzały urządzenia do stanu fabrycznego", gdyż projektant "wiedział, co projektował" obecnie bywa różnie,
    dokonuje się "oszustwa programowego".
    5. Podpowiedź - różnica w masie może wynikać z ilości "żelaza i miedzi"

    SLAL