Junkers Cerapur ZWBR 5-16 A31 jak zaprojektować centralne

workie 17 Sep 2009 21:31 3891 11
  • #1
    workie
    Level 2  
    Witam
    Proszę o pomoc ludzi znających się w temacie.
    Mam do ogrzania mieszkanie ok 70mkw, planuję zrobić podłogówkę na 3 pętlach (kuchnia 8mkw, łazienka 5mkw, przedpokój 4mkw), w łazience dodatkowo ręcznikowiec, w pozostałych trzech pokojach po jednym sporym grzejniku (grzejniki panelowe otrzymałem w spadku od brata, używane ok. 2 lat).
    Elementy które już posiadam:
    Piec JUNKERS Cerapur ZWBR 5-16 A31, zasobnik Junkers ST120, rozdzielacz 9 sekcyjny, wspomniane wyżej grzejniki oraz ręcznikowiec w drodze.
    Na dniach kupię również styropian systemowy do podłogówki oraz rury alupex (znajomy poleca TECE).
    Chciałbym całość spiąć ze sobą i dodatkowo dołączyć kominek z płaszczem wodnym (mam dostęp do darmowego drewna więc chyba uda mi się sporo zaoszczędzić).
    Zależy mi na pełnej automatyce (pracuję praktycznie 12h/dobę, w tym czasie w mieszkaniu przebywa moja żona oraz córeczka, wolałbym by nie musiały grzebać przy jakichś zaworach itp...).
    Byłby mega zadowolony gdyby udało się wodę w zasobniku cwu grzać kominkiem, a tylko w przypadku gdyby nie było możliwości zapalenia kominka wodę grzałby piec gazowy...
    Możliwe jest wykorzystanie zasobnika jako bufora awaryjnego dla kominka (zamiast zaworu schładzającego itp)?
    Czy podłogówka i grzejniki potrzebują dwóch róznych rozdzielaczy czy można to zrobić na tym jednym który już posiadam?
    Zależy mi na solidnej instalacji- chcę by całość posłużyła mi długie lata-do tej pory mieszkanie opalam trzema piecami kaflowymi i piecem typu koza w kuchni, ale koniec już z tym.
    Proszę o podanie schematu jak to wszystko rozwiązać, wykazu niezbędnych elementów (najlepiej wraz z szacunkowymi cenami).
    Jak wygląda kwestia przezbrojenia tego pieca na gaz GZ50 (w tej chwili jedzie na propanieb), jaki jest koszt i do kogo najlepiej się zwrócić (Rybnik woj. śląskie).
    Uprzedzę pytania o piec- czy nie za dużej mocy itp...- piec wraz z zasobnikiem dostałem praktycznie za darmo więc grzechem byłoby jego niewykorzystanie.
    Pozdrawiam Wojtek
  • #2
    akwedukt
    Level 24  
    ZWBR to kocioł dwufunkcyjny więc po co ci zasobnik,albo coś pokręciłeś.
  • #3
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    akwedukt wrote:
    ZWBR to kocioł dwufunkcyjny więc po co ci zasobnik,albo coś pokręciłeś.
    , oraz:
    Jeżeli masz dobrze docieplony dom, to zostaw tylko kocioł. Kondens ładnie załatwi temat. Jest oszczędny w spalaniu gazu i łatwo posterujesz podłogówką. Wejdź na stronę Junkersa i poszukaj serwisanta za swojego podwórka
    Nie napisałeś gdzie to mieszkanie. Jeżeli w domu wielorodzinnym, to możesz mieć kłopoty z odbiorem kominka. Nie papraj się z nim i tym zasobnikiem - NIE WARTO, a darmowe drewno sprzedaj. :D
  • #4
    workie
    Level 2  
    Przepraszam za wprowadzenie w błąd- mój piec to ZSBR 5-16 A31 i co gorsza mam problem z jego przezbrojeniem... tzn wszystko ładnie pięknie w kontakcie z serwisem do momentu, w którym informuję, że piec przyjechał z Niemiec- rozmowa zmienia ton, zostaję otwarcie zbyty stwierdzeniem: " wie Pan my nie mamy obowiązku serwisowania sprzętu niezakupionego w Polsce...".
    Pracuję w branży budowlanej i średnio sprzedaję klientom ok 20 piecy w ciągu roku i do tej pory zawsze polecałem Junkersa z przywiązania do marki, ale chyba zmienię zdanie bo nie wiedziałem, że taką mają politykę obsługi klienta...
    Zaskoczyło mnie to bo np. w mojej branży kupuję narzędzie Hilti i naprawią mi je w każdym serwisie Hilti na Świecie i to nawet bezpłatnie jeśli jeszcze trwa okres gwarancji...
    Ale wracając do rzeczy: gdyby ktoś podjął się tego lub też był w stanie załatwić niezbędne części do przezbrojenia to proszę o info - podobno trzeba wymienić coś jeszcze poza samymi dyszami no i na koniec ustawić krzywe używając analizatora spalin, mam osobę która fizycznie może to zrobić i ma analizator,ale nie mam części.
    Jestem z Rybnika (woj. śląskie).
    Co do rezygnacji z kominka- nie wchodzi w grę z kilku powodów:
    -Blok jest z '60 roku i jest niedocieplony- ściany kiepskiej jakości i nieprędko będzie tutaj cokolwiek robione gdyż spółdzielnia nie ma na to środków, oraz mieszkańcy (ludzie "starej daty") nie chcą by cokolwiek robiono bo im tak dobrze, mają deputaty węglowe i to wystarcza im na zimę (średnio na mieszkanie schodzi ok. 5ton węgla).
    -Tak jak pisałem wcześniej- mam darmowe drewno w postaci pozostałości z wykonywanych więź, palet i innnyh elementów budowlanych.
    Z niecierpliwością czekam na dalsze rady :)
  • #5
    akwedukt
    Level 24  
    Daj sobie luz z tym kotłem,nie dziwię się serwisantowi bo jak ma wygrzebać numer katalogowy zestawu do tego kotła skoro tego modelu nie było na naszym rynku( dostępny model to ZSBR 7-28A).Tak na marginesie ,to nie chodzi o wymianę dysz ale o całą rurę gazową i wtyczkę w płycie głównej.I jeszcze jedno kolega chce palić drzewem iglastym w kominku.
  • #6
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    Workie.
    1. Palić możesz i drewnem iglasty, ale ile ten kominek pociągnie? Zamulisz go moment żywicą i będziesz płakał nad tym darmowym paliwem
    2. Nie musisz polecać Junkersa, bo więcej zrobisz tym szkody niż pożytku. Również i serwisanci innych firm nie będą chcieli z Tobą gadać, jeżeli kocioł przyjechał z Niemiec. Tam są inne urządzenia i tu nie ma części i serwisówek.
    3. Odpuść sobie
  • #7
    workie
    Level 2  
    To co zatem radzicie- kupić nowy kocioł? Jeśli tak to jaki na te 70mkw? Znajomy polecił mi Semię Saunier Duvall z zamkniętą komorą jako kocioł odpowiedni na małe powierzchnie. Oczywiście układ pozostaje ten sam- czyli spięcie z kominkiem.
    Co do drewna to mam i takie i takie więc to nie problem żebym dla siebie liściaste odkładał :)
    Często zanim cokolwiek wybudujemy musimy wyciąć jakiś sad...
  • #9
    Samuraj
    Level 35  
    Jednym rozdzielaczem nie obsłużysz podłogówki i grzejników.
    Podłogówka z zasady działania potrzebuje innej temperatury zasilania jak i długości grzania w przeciwieństwie do grzejników.
  • #10
    akwedukt
    Level 24  
    Oczywiście zwłaszcza że kondensat chodzi na tych samych parametrach co podłogówka.
  • #11
    gas_man_uk
    Level 2  
    Szanowny Kolego !

    jezeli zamontujesz sobie samia duval condance to juz po Tobie !

    to jest najgorszy piec na jakim pracowalem !

    zamontuj Vaillanta eco tec albo Worcester bosh greenstar lub z nizszej polki potterton suprima he ale NIE saunier duval ! to jak sie nie myle wloski piec tak jak vokera - mowi sam za siebie ! wloskie wino jest dobre - nie piece ! pzdro
  • #12
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Zestaw przezbrojeniowy z 31(propan)na 23(gaz Gz50) należy zamówić o nr kat 7 710 239 073 - w zasadzie jest to jedynie chip z adresem kotła nr 010. Reszta to już robota serwisanta z analizatorem. Kocioł jest bardzo dobrej konstrukcji, wymiennik WB5 z rewizją od przodu.