michołek 25 Wrz 2009 09:52 2141 5
  • #1 25 Wrz 2009 09:52
    michołek
    Poziom 10  

    Przeprowadziłem badanie rezystancji izolacji napędu. Pomiary: L1-L2, L1-L3, L2-L3, L1-PE, L2-PE oraz L3-PE. Wyniki: L1-L2 = 416 MOhm, L1-L3 = >2 GOhm, L2-L3 = 416 MOhm, L1-PE = >2 GOhm, L2-PE = 416 MOhm oraz L3-PE = 416 MOhm. Kolejny pomiar to, badanie izolacji instalacji przewodu zasilającego w/w napęd. Wyniki: L1-L2 = 600 MOhm, L1-L3 = 900 mOhm, L2-L3 = 1 GOhm, L1-PE = 600 MOhm, L2-PE = 700 MOhm oraz L3-PE = >2 GOhm. Moje pytanie jest następujące: skąd takie różnice wyników i jak te wyniki interpretować.

    0 5
  • Mierniki instalacji Metrel
  • #2 25 Wrz 2009 20:02
    HeSz
    Specjalista elektryk

    Witam.
    Dołóż jakiś rysunek, jak to mierzyłeś.
    Rezystancja L1-L2 co to oznacza. Napęd był załączony, czy mierzyłeś tylko kabel ( przy załączonym napędzie pomiędzy L1 i L2 powinno być - moim zdaniem - zwarcie).
    Pozdrowienia.

    0
  • Mierniki instalacji Metrel
  • #3 25 Wrz 2009 20:27
    michołek
    Poziom 10  

    Oznaczenia L1, L2, L3 oraz PE tyczą się żył przewodu 4 żyłowego: L1 - czarna żyła, L2 - brązowa żyła itd. Badanie przeprowadzane było przy wypiętym przewodzie z obydwu jego końc, przewód z jednej i z drugiej strony nie był podpięty.

    0
  • #4 25 Wrz 2009 22:34
    bonanza
    Spec od Falowników

    Pierwsza trójka pomiarów wygląda dziwnie, gdyż nie jest spełniona "nierówność trójkąta" - jeśli z L1 do L2 jest 416Mega i z L2 do L3 też 416Mega, to pomiędzy L1 i L3 powinno być co najwyżej 832 Mega, a nie 2 Giga.

    0
  • #5 26 Wrz 2009 11:18
    12robert12
    Poziom 28  

    1) Po pierwsze co mierzysz za napęd? nie serwonapędy czasem? jakim miernikiem mierzysz?

    2) Czy czasem na drugi końcu przewodu nie jest podpięty falownik?

    3) a współczynnik absorpcji ile Ci wychodzi?


    I zmierz mostkiem wartość rezystancji uzwojeń, czy nie ma zwarć międzyzwojowych.

    W tej chwili nie mam opracowania o stanie izolacji przed sobą ale pierwszy wynik L1-PE 2gohm może być spowodowany pewnym zjawiskiem elektrycznym nie pamiętam jego nazwy, podam ją w poniedziałek. Należy po trzech pomiarach wrócić do pierwszego i znów zmierzyć, Chodzi o zjawisko "naładowania dielektryka".

    0
  • #6 26 Wrz 2009 12:08
    michołek
    Poziom 10  

    Panowie, dla jasności sprawy. Nie mierzę "niewiadomych obiektów". Mam na myśłi kolegę, który pyta czy czasami nie mierzę serwonapędu. Oczywiście, że nie. Mój napęd do silnik indukcyjny klatkowy o mocy 1,5 kW, pracujący na napięciu zasilania 3x400 VAC. Co do przetwornicy częstotliwości. Przed wykonaniem badania, żądam o aktualny schemat elektryczny oraz o udostępnienie mi całej trasy kablowej (oczywiście jeśli to tylko możliwe), więc wykluczone, aby na drodze tejże trasy miałbyć falownik. Odpowiedz: badanie rezystancji izolacji odbyło się przy wypiętym przewodzie po stronie zasilania i napędu. Miernik jaki użyłem to SONEL MPI-511.