nie dogrzewa wody w c.o TERMET MINIMAX

slucik77 01 Oct 2009 08:16 3114 5
  • #1
    slucik77
    Level 10  
    Witam
    Mam problem z piecykiem gazowym TERMET - MINIMAX
    Dokładnie z nastawieniem temp. wody w c.o.
    Potencjometr od nastawu temp działa w przedziale od 25 do 40 stopni, a przed usterką działał od 40 do 90 stopni (takie były wskazania wyświetlacza).Teraz woda nagrzewa sie w przeciągu kilkunastu s. do temp 44 stopnie potem wyskakuje komunikat L3 zaczyna działać pompa przez około 2 min i tak w kółko....
  • Helpful post
    #2
    zetfa
    Level 20  
    Uszkodzony czujnik temperatury,lub sam moduł.Woda nie osiągnie 44°C w kilka sekund,no chyba że byłaby zatkana wężownica, lecz tu wygląda na problem z czujnikiem.Pozdrawiam.
  • #3
    slucik77
    Level 10  
    Niestety po wymianie czujnika temp. sytuacja się nie zmieniła. Troszkę poeksperymentowałem i co zauważyłem.... ustawiłem pokrętło w połowie zakresu temp. na wyświetlaczu 30 włączyłem w szereg z czujnikiem rezystor 2,2k oma wyświetlacz wskazał wartość 20 no i piecyk grzał troszkę dłużej. czy winny może być potencjometr.. bo naprawdę nie wiem.
  • #4
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    Poproś SERWIS, lub dokładnie poczytaj (ze zrozumieniem) instrukcję.
    Przestawiłeś zakresy temperatur i musisz to odwrócić. Wymiana czujników nic nie daje.
  • #5
    zetfa
    Level 20  
    Najwyraźniej to potencjometr nastawczy.Może byc tylko zabrudzony,lub wytarta ścieżka.Najlepiej wymienić na nowy.Pozdrawiam.
  • #6
    krisi3
    Level 20  
    Wezwij Serwis!!! przyczyn może być wiele.