APC Back UPS 500 wyłącza się.

01 Paź 2009 14:13 2594 11
  • Poziom 14  
    Witam!

    Dzisiaj i coraz cześciej zdarzaja mi sie problemy z moim UPSem.

    Przy wietrze i deszczu czasami kiedy zdarzają się że żarówki "migają" UPS zamiast podtrzymywać poprostu się wyłącza.

    Natomiast kiedy jest bezwzględy pad napięcia, np. odłączam upsa od kontaktu wszystko działa bez problemu.

    Czy ktoś mógłby pomóc i wskazać, gdzie tkwi problem?
    Mój UPS to APC Back UPS 500.

    Pozdrawiam!
  • Zasilacze UPS
  • Poziom 26  
    Przyjmuje się -10% od wartości znamionowej jako minimalna dopuszczalną wartość napięcia zasilającego.
    UPS powinien się włączyć przy niższym napięciu niż to powyżej podane. ( Jest to UPS typu off-line )
    Oznacza to, że przy zakłóceniach impulsowych, przez pewien krótki czas, podawany jest sygnał włączenia i prawie natychmiast sygnał wyłączenia.
    Nie dziw się, że elektronika "głupieje".
    W urządzeniach przez nas serwisowanych, kilkakrotne takie prawie awaryjne starty owocują całkowitym rozładowaniem akumulatora, a często i jego zniszczeniem.
  • Zasilacze UPS
  • Poziom 14  
    Witam!

    A co zrobić, żeby takie zdarzenia nie miały miejsca? Żeby było ciągłe podtrzymanie?
    Są jakieś lepsze UPSy?

    Albo jakiś mechanizm, układ, który po zaniku odczeka np. 10 sekund przed ponownym włączeniem...

    Z gory dzieki za odpowiedzi.
    Pozdrawiam!
  • Poziom 26  
    Wszystkie UPS-y typu off-line tak będą reagować na zakłócenia w sieci (Niektóre bardziej, niektóre mniej).
    Możesz tylko zmniejszyć próg zadziałania dyskryminatora napięcia np na 150V.
    Weź jednak pod uwagę, że twoje urządzenie będzie czasem zasilane napięciem będącym całkowicie poza zakresem zmian dopuszczalnych.
    Jakie będą tego stanu rzeczy efekty, nikt nie wie.
  • Poziom 14  
    A UPSy typu on-line jak działają?

    Coś można wiecej na ten temat uslyszeć?

    Z góry dzięki!
  • Poziom 25  
    Te "mrugania" żarówek mogą oznaczać również skoki napięcia i wówczas
    powinien się odłączyć.

    SLAL
  • Poziom 38  
    Cytat:
    A UPSy typu on-line jak działają?

    W UPSie on line falownik pracuje cały czas, więc jest w stanie wyłapać nawet najmniejszą nieprawidłowość i to "na żywo" korygować, stąd nazwa on-line.
    UPS off-line nie pracuje w cale do czasu poważniejszych odchyłek napięcia, offline nie skoryguje też zmian częstotliwości a nawet na nie nie zareaguje :|, w on-line wszystko leci falownikiem i co by się nie działo masz 230V/50Hz. Jeszcze jest kwestia zabezpieczeń nadnapięciowych on-line odłączy się od sieci przy zbytnim wzroście napięcia i przejdzie na pracę bateryjną, off-line zareagują na nagły wzrost napięcia spaleniem bezpiecznika na wejściu UPSa (warystor) i tyle było zasilania... może zdążysz wymienić zanim wyczerpią sie akumulatory, a jak będziesz wtedy w toalecie z zatwardzeniem to klapa (sprzęt ochronił, ale zasilania nie ma....)

    Cytat:
    Te "mrugania" żarówek mogą oznaczać również skoki napięcia i wówczas
    powinien się odłączyć.


    offline odłączyć ? Raczej spalić bezpiecznik.... no fakt, "odłączył" :D
  • Poziom 25  
    Dyskusja zaczyna być "akademicka".
    Wystarczy pomyśleć i wniosek nasunie się sam
    w topologii dowolnej ups ma pełnić rolę urządzenia podtrzymującego
    napięcie i broniącego siebie i sprzęt przed "zabiciem".
    Jeżeli UPS wykryje w zanik zasilania powinien go "obsłużyć" bez
    względu na topologię, po powrocie zasilania powinien po założonym
    przez producenta czasie przejść na zasilanie sieciowe.
    Zatem sytuacja, w której UPS wyłącza się odcinając zasilanie
    wyjścia sugeruje stan awaryjny w przypadku przyzwoitej
    konstrukcji w dowolnej topologii.
    Tzw. ograniczniki przepięć (jak ktoś woli warystory) powinny
    znajdować się na wejściu i wyjściu urządzenia.
    Wystarczy przyjrzeć się UPS-om APC.
    Po dokładnych oględzinach schematu lub analizie toru
    przełączania UPS-a zauważymy, że tzw. warystor na wyjściu
    ma inny próg zadziałania niż warystor na wejściu, a w trakcie pracy
    "z sieci" połączone są równolegle. "Pomiędzy tymi" warystorami znajdują
    się: filtr wejściowy - indukcyjnośc, ścieżki, styki przekaźnika (w nieznanym
    stanie) - rezystancja. Zatem stan, w którym wystąpi następująca sekwencja
    zdarzeń: impedancja zasilania od strony sieci jest stosunkowo duża, napięcie
    sieci osiąga stan zadziałania warystora wyjściowego, kontrolowane napięcie
    osiąga stan przejścia w tryb pracy z baterii, ale warystor na wyjściu
    jeszcze przewodzi powodując przeciążenie przetwornicy, która się wyłącza
    jest stanem prawdopodobnym.

    Sugestia, że opisane zachowanie UPS-a wykonanego w technologii
    off-line jest zachowaniem normalnym jest bzdurą.

    Jestem w stanie udowodnić, że w podobny sposób zachowa się wiele
    "nowoczesnych" UPS-ów zbudowanych w technologii on-line z tzw.
    opcją pracy "ECO" lub ECONO"

    Poprawnie zaprojektowany i sprawny UPS w dowolnej konfiguracji powinien
    posiadać następujące cechy:
    1. Pracować przy zasilaniu sieciowym, kiedy parametry zasilania dopowiadają
    normie,
    2. Przejść na tryb pracy bateryjnej, kiedy napięcie sieci odbiega od normy,
    3. Zabezpieczyć urządzenia zasilane przed uszkodzeniem (min. dlatego
    na wyjściu powinien znajdować się warystor),
    4. Zabezpieczyć się przed przeciążeniem,
    5. W przypadku zbyt wysokiej wartości napięcia na wejściu powinno
    zadziałać zabezpieczenie odcinające zasilanie w najprostszej postaci pętla
    bezpiecznik wejściowy, warystor natomiast ups powinien podawać zasilanie
    w trybie pracy z baterii.

    Nie rozumiem np. dlaczego pada tu stwierdzenie, że ups zbudowany w topologii
    on-line może traktować zbyt dużą wartość napięcia zasilania jako jego brak,
    natomiast UPS wykonany w innej topologii nie - wszystko zależy od konstrukcji
    układu wykrywania zakłóceń zasilania (zanik jest również zakłóceniem).

    Na marginesie - jak jest dołączony UPS do sieci - przedłużacz, listwa z filtrem
    i.t.p., co jest dołączone do jego wyjścia listwa, filtry urządzenia i.t.p. ?

    SLAL
  • Poziom 38  
    Tak, raczej dyskusja akademicka.
    Widziałem już co najmniej 4 upsy (offline) z warystorem tylko na wejściu, i to były fideltronik, apc :!: , reszty nie pamiętam... , jak widać co UPS to "inny wynalazek".

    Cytat:
    Sugestia, że opisane zachowanie UPS-a wykonanego w technologii
    off-line jest zachowaniem normalnym jest bzdurą.


    Ja napisałem że spali bezpiecznik wejściowy i przejdzie na bateryjną (w opcji z jednym warystorem na wejściu) nie pisałem że się wyłączy całkiem bo niby jak ? 8-O


    Uprzedzę odpowiedź na pytanie SLALa, listwę można stosować tylko przed UPSem, za UPSem ewentualnie zwykły przedłużacz.
  • Poziom 25  
    Myślę, że "widzenia" bywają dalekie o rzeczywistości,
    podaję link https://www.elektroda.pl/rtvforum/sutra558020.html#558020,

    jest warystor na wyjściu, czy nie ?

    Tak sobie myślę,że w przypadku FIDELTRONIK-a również trudno
    odróżnić "wejście" od "wyjścia".

    Stare porzekadło "lekarskie" nakazywało "nie zaszkodzić".
    Nowe mówi "mam dyplom" ....

    SLAL

    P.S.
    Niczego nie należy "uprzedzać". Można tylko różniczkować - tak działają
    typowe regulatory.
  • Poziom 38  
    Cytat:
    Tak sobie myślę,że w przypadku FIDELTRONIK-a również trudno
    odróżnić "wejście" od "wyjścia".


    Dobrze powiedziane, w takim F250 pro jest jeden warystor. I teraz kto jak sobie nazwie czy na wejściu czy na wyjściu to zależy czy na pracy bateryjnej czy sieciowej.
    (sprawa umowna)

    Cytat:
    jest warystor na wyjściu, czy nie


    W APC500 jest, a w takim F250 to musimy się "umówić" gdzie on jest....


    Cytat:
    Stare porzekadło "lekarskie" nakazywało "nie zaszkodzić".
    Nowe mówi "mam dyplom" ....


    To ja chyba wolę stare, dyplom nikogo nie uleczy/ł.

    P.S. Jeszcze nikt nikomu nie zaszkodził.
  • Poziom 25  
    1. Zapytanie dotyczyło APC back UPS 500.
    2. Moja odpowiedź również.
    3. Średnio naprawiam kilka UPS-ów tygodniowo,
    po naprawie przechodzą zwykle kilkanaście
    godzin testów i będę twierdził, że opisane
    zachowanie nie jest "normalne" dla UPS-a,
    chyba, że dyskutujemy nad "UPS-em".
    4. Osobiście na podstawie schematu i bez niego
    potrafię odróżnić w FIDELTRONIKU F250 wejście
    od wyjścia.
    5. Ponieważ autor tematu milczy, dalsza dyskusja
    wydaje się być bezcelowa.

    SLAL