Witam ! Chcialbym zapytać jaką gęstość prądu przyjmuje się na 1mm kw w miedzi przy ciągłym obciążeniu z góry dziękuję chodzi oczywiście o drut.Kiedyś było to 8A na 1 mm kw
8÷10A/mm² jest to tzw. "przelicznik warsztatowy", lub jak kto woli "na szybko", pozwala w przybliżeniu określić potrzebny przekrój przewodu. Obowiązuje nadal - przecież nie odkryto "nowej miedzi". Zagadnienie, które Kolega poruszył jest jednak bardziej złożone i jednoznacznej odpowiedzi na nie nie ma. Obciążalność zależy od bardzo wielu czynników, miedzy innymi:
- od temperatury otoczenia przewodu,
- od rodzaju izolacji (najczęściej polwinit),
- od ilości przewodów wiodących prąd - wiązka lub korytko (z przykryciem lub bez),
- od umiejscowienia przewodu (w tynku, na uchwytach, w pomieszczeniu, na zewnątrz, osłonięty od działania promieni słonecznych lub nie)
- itd.
Zachęcam do zapoznania się z tabelami obciążalności długotrwałej przewodów Idd.