Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Pompa obiegowa w co. Może się tak uszkodzić?

stachu207 04 Oct 2009 11:51 11359 17
  • #1
    stachu207
    Level 11  
    Czy pompa obiegowa ( buderus 25/4 ) w C.O. może się tak uszkodzić ze silnik pracuje a mimo tego nie da rady przepchać wody na najdalej położonym grzejniku zasilanie na tym grzelniku gorące i część grzejnika przy nim ciepła reszta zimne wraz z powrotem. Proste C.O. z kociołkiem w kuchni węglowej ,3 grzejniki, zakładjąc ze reszta sprawdzona, nie sprawdziłem zaworu różnicowego, opinie na temat uszkodzenia różne , przez 5 lat było w porządku. Pompa jest na zasilaniu i możliwa że nieraz była woda zagotowana.
  • #2
    SEILOR
    Level 17  
    A odpowietrzałeś te ostatnie grzejniki ???
    Może po prostu się zapowietrzyły, i wtedy nawet najlepsza pompa nic nie przepchnie....
  • #3
    stachu207
    Level 11  
    Odpowietrzałem kilka razy;/
  • #4
    SEILOR
    Level 17  
    Jeśli na dojściu do grzejnika jest zawór, a szczególnie termostatyczny, to może się przycinać...

    Dodano po 5 [minuty]:

    Jeśli na dojściu do grzejnika jest zawór, a szczególnie termostatyczny, to może się przycinać...
    na pewno winy za to nie ponosi pompa, bo do grzejnika ciepła woda dochodzi...
    Przy minimalnym lub zerowym cisnieniu w obiegu, przepływ przez grzejnik może się odbywać grawitacyjnie( bez pompy...
    Wsztko wskazuje na silne zapowietrzenie grzejnika.
    Myślę, że trzeba odkrecić odpowietrzacz i pozwolić by wypłynęło kilka litrów ( w zależności od pojemności grzejnika) wody ...
  • #5
    stachu207
    Level 11  
    Zawór jest zwykły, odkręcałem śrubunki na zasilaniu i powrocie odpowietrzałem tez odpowietrznikiem i cały cas szła woda przez kilka minut( tylko małe ciśnienie było) Pojade jeszcze dochodzić co jest. a odnosnie grawitacji to podejrzewam ze żaden by nie poszedł na niej grzejnik. Gałązki od piony 0.5 cala bez spadków.
  • #6
    SEILOR
    Level 17  
    Ja na Twoim miejscu spróbował bym przy nagrzanym piecu i włączonej pompie obiegowej spuszczać wodę tak długa, aż w odpowietrzniku pojawi się woda ciepła....
  • #7
    User removed account
    User removed account  
  • #8
    Moritouri
    Level 16  
    Sprawdź filtr na C.O. Sprawdź zawory odcinające na powrocie przy grzejnikach i przytłum grzejniki będące najbliżej kotła...:)))
  • #10
    User removed account
    User removed account  
  • #11
    User removed account
    User removed account  
  • #12
    User removed account
    User removed account  
  • #13
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    stachu207 wrote:
    rury miedź,pion 1cal , każdy grzejnik osobno zasilany z pionu rurą 1/2 cala , ten najdalej położony 6 m od pionu a powrót ma wspólny z drugim grzejnikiem .

    Nie znam tych wymiarów rur miedzianych.
    Czy masz zachowane jakieś spadki? Weź do ręki poziomicę
  • #14
    stachu207
    Level 11  
    I rzeczywiście wyszła kwestia zapowietrzenia układu. Po pół godzinie chodzenia od grzejnika do grzejnika i odpowietrzając odpowietrznikami i naprzemian przy właczonej i przy wyłaczonej pompce do czasu az przestało isc powietrze udało sie probrle zlikwidować
    Dzieki za porady
  • #15
    User removed account
    User removed account  
  • #16
    SEILOR
    Level 17  
    Toż to właśnie napisałem Ci w pierwszej odpowiedzi.....
  • #17
    User removed account
    User removed account  
  • Helpful post
    #18
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    Czyli "spaprane spadki", zatem problem z odpowietrzeniem. Może się to powtarzać, jako że jest to układ otwarty
    Powtórzę więc:
    "Czy masz zachowane jakieś spadki? Weź do ręki poziomicę"
    Zatem leć po flaszkę, albo... naciśnij POMÓGŁ