[Rozwiązano] Buderus Logomatic R2105 jaki czujnik?

07 Paź 2009 21:50 2668 5
  • Poziom 12  
    Witam mam problem. Mam piec Budrusa G115 BE na opałek... w lato skradziono mi czujnik ze ściany do temperatury zewnętrznej. Zrobiło się zimno więc włączyłem piec a tu błąd czujnika zew. Czujnik zamówię jutro ale potrwa to kilka dni zanim go dostanę a jest cholernie zimno.

    Pytanie więc jaki tam czujnik przychodzi ? PT 100 czy jakaś termopara? Mam jeden i drugi na regale to na kilka dni bym go zamontował ale nie chcę nic uszkodzić więc lepiej zapytać.

    Pozdrawiam i czekam na pomoc
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Czujnik o oporności (opornik):

    Buderus Logomatic R2105 jaki czujnik?


    Poza tym załącz na tryb ręczny, ustaw na pokrętle temp. kotła = 60 st. C i już będzie ciepło.
  • Poziom 10  
    Czy ktoś ma charakterystykę do czujnika temperatury ze zbiornika ciepłej wody użytkowej??
    Mam kocioł gazowy G124 i zbiornik innej firmy bez czujnika.
  • Poziom 15  
    A tak bez charakterystyki w skrócie - termistor NTC 10 kΩ
  • Poziom 12  
    Zakup oryginalnego czujnika. Amen