Zabezpieczenie domowej instalacji elektrycznej

08 Paź 2009 12:05 4534 12
  • Poziom 2  
    Mam prośbę o doradzenie mi w rozwiązaniu n/w problemu.
    Na obwodzie w instalacji domowej, zabezpieczonej bezpiecznikiem 25A (przewody 2,5mm²), mam podłączone: pralkę automatyczną, kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym i lodówkę (nie znam dokładnej mocy tych urządzeń - sądzę, że łącznie ok. 4 kW). Chciałbym jeszcze podłączyć przepływowy ogrzewacz wody (3,7 kW) i zmywarkę (max.2,3 kW). Obawiam się przeciążenia instalacji w przypadku równoczesnej pracy kilku z tych urządzeń (szczególnie z ogrzewaczem przepływowym). Może ktoś doradzi mi jak można w takiej sytuacji automatycznie wyłączyć a następnie automatycznie włączyć (po spadku obciążenia) ogrzewacz przepływowy, bez wyłączania innych urządzeń (szczególnie pralki, zmywarki czy piekarnika kuchni) - w sytuacji, gdy któreś lub większość z tych urządzeń aktualnie pracuje (użytkowanie tych urządzeń mogę regulować w zależności od obciążenia linii a ogrzewacza niestety nie).
    Pozdrawiam wszystkich - Muterka
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Pomocny post
    Poziom 34  
    To czego szukasz to: ''Przekaźnik priorytetowy''. Wpisz w Google lub tutaj na forum i dowiesz się wszystkiego.
    25A na przewód 2,5mm² to za dużo. A ten przewód to w ogóle miedziany?
  • Poziom 2  
    Przewód jest miedziany a jego średnica Φ = ok. 0,9 mm (być może jest to Φ= 1 mm - mierzyłem suwmiarką, więc może być granica błędu). Intalacja pochodzi z początku lat 80-tych ub.wieku) a wartość bezpiecznika mogła też być w ub.latach zmieniona przez poprzednich użytkowników.
    W każdym bądź razie serdecznie dziękuję za wskazówki gdzie szukać rozwiązań.
    Pozdrawiam - Muterka
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Specjalista elektryk
    Każde z tych urządzeń powinno mieć swój obwód niestety...
    Jeśli średnica przewodu wynosi 1 mm, to jest to przewód nie 2.5 mm2, tylko góra 1 mm2. A dla takiego przewodu zabezpieczenie powinno wynosić 6-10A ze wskazaniem na 6...
    Bardziej prawdopodobne, że jest to 1.5 mm2. Wtedy zabezpieczenie to 10A...

    Choć lepiej sprawdź jeszcze raz tą średnicę.

    Jeśli się potwierdzą moje przypuszczenia, to jeśli chcesz używać tych urządzeń - czeka cię wymiana instalacji, przynajmniej w kuchni.
    Jeśli masz tam jakiś remont, to głupie by było nie zrobić tego.


    Skąd 25A? W każdej starej instalacji tak jest. Z biegiem czasu wzrastał pobór prądu przez ludzi, to i oczywiście wkręcało się większy bezpiecznik. Bo kto tam myśli o pożarze...
  • Poziom 12  
    trzeba jeszcze pamiętać o tym, że jeżeli zdecydujesz się na wymianę instalacji to min. przewód który możesz używać to 1,5mm2
  • Admin Elektroenergetyka
    skucinka napisał:
    trzeba jeszcze pamiętać o tym, że jeżeli zdecydujesz się na wymianę instalacji to min. przewód który możesz używać to 1,5mm2


    Skoro zdecydowałeś się powiedzieć A, to dokończ i powiedz B. Z Twojego postu nic nie wynika, ze wskazaniem na niekorzyść autora.
  • Poziom 16  
    michcio napisał:
    Każde z tych urządzeń powinno mieć swój obwód

    Więc może lepiej przemyśleć kwestię wydzielenia odrębnego obwodu...?
  • Specjalista elektryk
    skucinka napisał:
    trzeba jeszcze pamiętać o tym, że jeżeli zdecydujesz się na wymianę instalacji to min. przewód który możesz używać to 1,5mm2


    Oczywiście do oświetlenia.
    Mam nadzieję, że nie do gniazd, gdzie powinno być 2,5 mm2. Oczywiście każdy z obwodów do urządzeń.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Admin Elektroenergetyka
    Bronek22 napisał:
    Bezpiecznik przedlicznikowy 25A to przydział mocy ok. 3,6 kW.
    Można trochę nielegalnie pociągnąć ok 20A co daje 4,6kW. (...)


    Mógłby kolega nas oświecić skąd te wyliczenia?
  • Specjalista elektryk
    Faktycznie Kolega Bronek się kiwnął w obliczeniach. Pewnie niebawem sprostuje.
  • Moderator
    Najprościej sprawdzić w umowie o dostawę energii jaki jest przydział mocy.
    Jeżeli to stara umowa z lat 80tych to najczęściej było to 3 lub 4 kW.
    Dziś "na dzień dobry" dają najczęściej 5 kW na jedna fazę.

    Przy najbliższej okazji wymień ogrzewacz przepływowy na normalny bojler 100 lub 150 litrów i grzałka do 1,5 kW. Będziesz spał spokojniej.

    Na działce mam podobny problem: ograniczenie mocy do 5 kW 25 A na zabezpieczeniu przed licznikiem Bojler ma przerobiony układ sterowania (dołożony stycznik do obwodu termostatu) który stykami pomocniczymi ogranicza pobory mocy na włączonym ogrzewaniu elektrycznym.
    Jeżeli jest to we własnym domu to warto pokombinować z tego typu automatykami priorytetów. Swojej kobiety nie przekonasz do logicznego użytkowania sprzętów elektrycznych. O ile w ogóle można mówić o logice.
  • Poziom 12  
    Łukasz-O napisał:
    skucinka napisał:
    trzeba jeszcze pamiętać o tym, że jeżeli zdecydujesz się na wymianę instalacji to min. przewód który możesz używać to 1,5mm2


    Skoro zdecydowałeś się powiedzieć A, to dokończ i powiedz B. Z Twojego postu nic nie wynika, ze wskazaniem na niekorzyść autora.


    przy wymianie instalacji elektrycznej min. przewód który możemy używać to 1,5mm2 ze względów mechanicznych (to miałem na myśli)

    Dodano po 2 [minuty]:

    michcio napisał:
    skucinka napisał:
    trzeba jeszcze pamiętać o tym, że jeżeli zdecydujesz się na wymianę instalacji to min. przewód który możesz używać to 1,5mm2


    Oczywiście do oświetlenia.
    Mam nadzieję, że nie do gniazd, gdzie powinno być 2,5 mm2. Oczywiście każdy z obwodów do urządzeń.


    wspomniałem tylko o min. wartości, to co do gniazd to się zgodzę