    Witam
    Znalazłem adapter do sterowników siemensa s7-300 ( USB/MPI ). Poniżej prezentuję jego opis, oraz przykładowe zdjęcie:

    Code:

    PC/MPI (6ES7 972-0CB20-OXA0)

    Direct replacement for Siemens PLC S7-300, S7-400 programming cable PC/MPI+,  NEW!

    Optoelectronic isolated USB/MPI,Siemens S7-300/400 PLC Programming adapter cable,5 meters,with communication indicator,can replace Siemens 6ES7 972-0CB20-0XA0,automatically adjust the communication speed  from 19.2Kbps to 115.2Kbps for the PC port,automatically adjust the communication speed from 19.2Kbps to 187.5Kbps for the MPI interface.It doesn't support profibus function.

    USB/MPI+ is the optoelectronic isolated adapter for industrial design. There is anti-surging& anti-lightning protection circuit for the USB and RS485 interface. It support hot plug. It’s suitable for the communication between Siemens S7-300/400 series PLC or other equipments with MPI interface and computer. In particular, it applies to the strong interfere industrial scene and the safeguard in the circuit guarantees the safely running of the system.

    USB/MPI+ programming cable simulate USB port as traditional serial port (usually COM3), which enables existing programming software to communicate through simulated traditional port and PLC devices.

    It supports Windows2000 and Windows XP (WinNT4/95/98/Me/DOS NOT SUPPORTED).

        * 100% Brand New
        * Driver comes with the cable
        * Cable length: 5 meters


    Jakość adaptera usb/mpi ?

    Czy miał ktoś już styczność, z tym adapterem ???
    Czy jest to rzeczywiście oryginał Siemensa, oraz czy warto go kupić ???
  • SterControlSterControl
  • User removed account  
  • Level 14  
    To jest chińska podróbka za około 250zł. Nigdy o niej nic nie słyszałem ale możesz sprawdzić, to wielu użytkowników tego forum będzie Ci wdzięcznych :)
  • Level 19  
    Właśnie, chciałem się dowiedzieć czy ktoś się przypadkiem już z tym wynalazkiem nie spotkał, jak by nie było te 300zł z wysyłką piechotą nie chodzi:D
  • SterControlSterControl
  • Level 2  
    krzysiekj18 wrote:
    Właśnie, chciałem się dowiedzieć czy ktoś się przypadkiem już z tym wynalazkiem nie spotkał, jak by nie było te 300zł z wysyłką piechotą nie chodzi:D


    Pracowałem kilka miesięcy na tym cudzie i nie było z nim żadnych problemów.
  • Level 12  
    Witam,

    Przepraszam, że z takim opóźnieniem, ale dopiero teraz znalazłem ten wątek. Ja kupiłem ten wynalazek na ebayu kilka miesięcy temu. Wydawało mi się, że kupuję u brytyjskiego sprzedawcy. Przesyłka przyszła z Chin po ok. dwóch tygodniach, pełna stempli z tymi ich robaczkami. :-) Niestety ja nie miałem tyle szczęścia co przedmówca. Mojego interfejsu nie udało mi się uruchomić. Instaluje się w systemie poprawnie, ale po próbie skomunikowania ze sterownikiem (niezależnie od tego, czy sterownik jest podłączony, czy nie) wyświetla komunikat, że adres znalezionego urządzenia przekracza dopuszczalny zakres. Nic nie pomaga zmiana deklarowanej szybkości transmisji, przeinstalowanie driverów, czy próba na innym komputerze. Rozebrałem to pudełko. Przy optoizolowanym, to to badziewie na półce nawet nie stało. Co więcej, nawet masy nie są sztywno połączone. Względem masy sterownika, a komputera urządzenie samo wprowadza potencjał 2,5V, żeby z napięcia 5V z USB wygenerować napięcia symetryczne do RS-485. Żenada. Aż się boję, co się może stać, gdy zasilacz laptopa puści coś na obudowę, przy połączeniu z uziemionym sterownikiem. Niestety chwilowo nie stać mnie na lepszy interfejs. Tu pojawia się pytanie do kolegi Paaweel. Jakich driverów używasz. Ja dostałem na płytce oryginalne drivery Siemensa do oryginalnego interfejsu. Takie same można ściągnąć, ze strony mojego sprzedawcy, takie same przesłał mi mailem, gdy zgłosiłem problem. Problem w tym, że z nimi, to badziewie po prostu nie działa. Jakich driverów Ty używałeś? Jeżeli były inne od oryginalnych, to czy możesz mi je podesłać?

    Pozdrawiam

    Łukasz
  • Level 12  
    Witam,

    Genialnie. Marzyłem o tym, żeby zapoznać się z kolejną ofertą i kupić następny, droższy interfejs... Zadałem konkretne pytanie, jakich driverów trzeba użyć, a nie czy mam wyrzucić ten interfejs do śmieci i kupić sobie nowy w Waszej firmie. Jak potrzebujecie reklamy to ją sobie kupcie, zamiast nadużywać publicznych forów. A wystarczyło napisać, że trzeba wybrać w ustawieniach typ PC Adapter (Auto), zamiast PC Adapter (MPI). :-) Trwało wiele miesięcy, zanim przypadkowo znalazłem na jakimś anglojęzycznym forum tą informację. Taki drobiazg, a już myślałem, żeby się pozbyć tego interfejsu. Oczywiście cała reszta mojego poprzedniego postu o braku izolacji galwanicznej i o braku chociaż wspólnej masy, niestety pozostają aktualne. Tak więc interfejs działa, ale trzeba go podłączać dosyć ostrożnie. Tzn. komputer musi wisieć pod względem potencjału w powietrzu. Najlepiej jeżeli jest to laptop pracujący na baterii i nie styka się elektrycznie z podłączaną maszyną (poza samym interfejsem). Cena tego interfejsu zdecydowanie zachęca, ale trzeba być świadomym jego ograniczeń. Niestety nie obsługuje on Profibus, co przy komunikacji z nowymi serwami Siemensa go dyskwalifikuje. Ale do samych S7-300/400, paneli, itp. jest OK.


    Pozdrawiam

    KF
  • User removed account  
  • Level 23  
    Witam.
    Mam pytanie , czy taki kabel można wykorzystać do sterowników s7-200,
    przelanczając w ustawieniach z MPI na PPI.Czy trzeba kupić lub zrobić np konwerter RS232-RS485.
    Proszę o informację
  • Level 12  
    Ktoś testował jeszcze te chińskie zamienniki na s7-300?
  • Level 19  
    Niestety ten zamiennik działa tylko jako adapter USB-MPI, nie wspiera żadnych innych opcji, czyli nie da się nim zaprogramować S7-200. Co do S7-300 nie testowałem jednak są na forach opinie innych użytkowników którzy twierdzą że działa bez problemu tylko sterownik (adaptera) musi być skonfigurowany na komunikację po MPI.

    PS. Adapter posiada dwie diody tak naprawdę są to diody informujące o stanie kanału RX i TX. Proszę nie sugerować się opisami na obudowie. Adapter nie potrzebuje zasilania od strony PLC, oraz nie posiada tak naprawdę izolacji galwanicznej.

    Pozdrawiam
  • Level 20  
    Witam

    Mam win7 64 bity i STEP7 wersja 5.5 która powinna obsługiwać PC adapter w win7. Czy ktoś próbował z tą chińską podróbką się połączyć.

    Ja po wpięciu tego adaptera mam wykrzyknik przy SIMATIC PC ADAPTER USB a w info mam kod10 - Nie można uruchomić tego urządzenia.

    Dzięki za jakieś wskazówki.
    Próbowałaem zobaczyć jak to będzie w wirtualu WIN XP na tym win7 ale tam wcale nie mam tego PC adapter
  • Level 10  
    Mam również podobne problemy z Win7 i Step7 wersja 5.5 SP2. Trochę temat rozpracowywałem. Cały problem wtym, że większość adapterów innych producentów tworzy wirtualnego coma i musisz mieć pod stepem wersję takiego drivera PC Adapter, który w PG/PC interface ma zakładkę Local Connection i możesz tam wybrać port com.
    Robiąc upgrade z wcześniejszej wersji do stepa do 5.5 miałem taki driver. Używałem adaptera MPI/USB dystrybuowanego przez firmę "inee".
    Po zmianie laptopa i zainstalowaniu odrazu wersji 5.5 pojawił mi się nowszy driver PC Adapter bez możliwości wyboru portu. No i mam pozamiatane.
    Z tego co się orientuję to nie ma możliwości zainstalowania drivera osobno (wszystkie są w pakiecie NET Siemensa).
    Jeżeli ktoś znalazł rozwiązanie to proszę o info.

    Pozdrawiam
  • Level 12  
    Ja kupiłem chińską podróbkę pod s7-200 (usb/ppi) i działa bez problemu wraz z kablem dostałem sterowniki. Zapłaciłem za to 100 zł a nie jak za oryginalną gruchę 1000 zł. Tylko sprawdziłem w opisie aukcji czy zgadza się ze standardem.
  • Admin of DIY, Automation
    Naprawdę z tymi tanimi interfejsami trzeba uważać. Szczególnie jeśli nie używa się laptopa tylko zwykłego PC /np na warsztacie podczas tworzenia maszyny/. Można sobie biedy wielkiej narobić ze sterownikiem. Na maszynach bywa bardzo różnie czasem źle uziemiona może mieć wysoki potencjał na obudowie i co wtedy ?

    Poza tym, jeśli decydujemy się na przejściówkę USB - PPI, to taniej i łatwiej będzie zrobić RS232 - PPI a prościutki schemat takiej jest wielokrotnie powielany na forum.

    Ogólnie odradzam przejściówek bez izolacji opto, bo ta oszczędność przy zakupie może się odbić niezłą czkawką jak się okaże, że mieliśmy tylko zmienić jeden parametr w programie a po podłączeniu sterownik nie działa już w ogóle.
  • Level 19  
    A ja mam oryginalny PC adapter który kupiłem kiedyś niechcący (myślałem, że jest konieczny do zaprogramowania et200s). Nieużywany leży i kwiczy. Jeśli jest ktoś zainteresowany to proszę pisać na PW
  • Level 9  
    Adapter zakupiony na ebay. Towar dotarł w niespełna 2 tygodnie. Adapter przetestowany na Win 7 64bit. Niestety sterowniki dołączone nie działają pod tym systemem. Należało postawić wirtualną maszynę; w tym przypadku VirtualBox. Po zainstalowaniu VirtualBox, pobraniu wszystkich niezbędnych poprawek (umożliwiających komunikację po usb), oraz zainstalowaniu systemu Windows XP, Step 7 5.5 SP2 na tej właśnie maszynie nastąpiła komunikacja adaptera ze sterownikiem.

    Dodam, że jestem całkowitym amatorem. Wszystko co opisałem robiłem po raz pierwszy, łącznie z odpaleniem i skonfigurowaniem Step 7. Nie jest to trudne a działa jak należy.

    Link do Ebay
  • Level 20  
    To że sterowniki pracują pod WIN XP zainstalowanym na systemie wirtualnym pod win 7 to wiadomo i już kilka razy było opisane.
    Kolego Nuep przeczytaj sobie post napisany przez Hedora62 kilka odpowiedzi powyżej i na to pytanie odpowiedz
  • Level 17  
    Działa komuś ten kabel pod win 7 64 bitowym w step7 v5.5 sp1 ?
    Pod windows 7 32 bitowym w step 7 v5.5 sp1 działa.

    Pod w7x64 w pg/pc interfaces nie mam zakładki local connection.
  • Electrician specialist
    Witam
    Tym wynalazkiem się nie bawiłem ale generalnie jak coś co było projektowane na 32 bity ma pracować na 64 bitach to może warto rozważyć odpalenie wirtualnej maszyny ot choćby win xp
    pozdrawiam
    pm001
  • Level 17  
    Narazie póki co tak zrobiłem że lecę na virtualboxie.
    Szkoda że na 64 bitach nie da się póki co tego zrobić
  • Level 10  
    Cześć, posiadam taki sam adapter, który kupiłem kilka lat temu, niestety zgubiłem gdzieś drivery pod XP. czy jest szansa żeby ktoś udostępnił sterownik?
  • Level 17  
    U mnie ten kabel działa w ten sposób że pod aktualnym windowsem 10 home premium mam zainstalowane drivery a w virtualboxie mam zainstalowanego windowsa xp i to działa.

    Jeśli chcesz mieć zainstalowane drivery bezpośrednio pod xp to bym szukał tych driverów po identyfikatorze sprzętu - tak jak u mnie w załącznikach.
  • Level 10  
    u mnie wygląda to tak, mam win 7 i na niej miałem zainstalowane sterowniki i w panelu sterowania pojawiło się dokładnie to samo urządzenie co u Ciebie - Silicon Labs... Mam zainstalowane TIA Portal w wersji premium gdzie chce się połączyć z S7-300 ale coś nie idzie. Wobec tego postawiłem wirtuala XP, a na nim nie mogę dopasować sterowników. Łączył się ktoś w ogóle tym przewodem w TIA Portal czy tylko Manager?
  • Level 17  
    Ja łączyłem się tylko pod simatic managerem. W tia tylko po ethernecie.
  • Level 10  
    może wypowie się ktoś jeszcze na temat połączenia w TIA przez adapter? wybrałem TIA bo chce zrealizować komunikację po Modbusie TCP przez CP341 i z tego co się orientowałem w TIA jest to dużo prostsze do realizacji.