11 Paź 2009 15:09 2251 5
  • Poziom 2  
    czy dopuszczalne jest dopuszczenie do eksploatacji urządzeń obsługujących basen jeżeli pomiary pętli zwarcia są spełnione dla wył. różnicowoprądowego,a nie są spełnione dla bezpieczników
  • Pomocny post
    Poziom 19  
    Moim zdaniem nie, RCD powinniśmy traktować jako zabezpieczenie dodatkowe.
  • Poziom 2  
    z tego co wiem to w budynkach należy dążyć do spełnienia imp. pętli zwarcia do bezpieczników ,ale dopuszcza się ,by była spełniona tylko do wył. różn.
  • Moderator
    bogdan63 napisał:
    czy dopuszczalne jest dopuszczenie do eksploatacji urządzeń obsługujących basen jeżeli pomiary pętli zwarcia są spełnione dla wył. różnicowoprądowego,a nie są spełnione dla bezpieczników


    W żadnym wypadku!
  • Użytkownik obserwowany
    Zmniejsz watości wkładek bezpiecznikowych i może sie samo naprawi.
  • Poziom 20  
    Pomiary w okresie eksploatacji urządzeń, mające dać odpowiedź jaki jest aktualny stan techniczny urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy, czy nie uległ on pogorszeniu w ostatnim okresie.

    Czyli powinneś sprawdzić w dokumentacji powykonawczej obiektu jaki jest zastosowany system ochrony przed dotykiem pośrednim i w/g tych danych wykonać badanie instalacji wg PN-IEC 60364-6-61 oraz orzec czy dopuszczasz ją do dalszej eksploatacji.