Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Kocioł na paliwo stałe + układ zamknięty

12 Paź 2009 12:49 36275 31
  • Poziom 13  
    Witam,

    w zawiązku z tym, że isntalacje grzewcze to nie moja branża proszę Kolegów obeznanych w temacie o rzut oka na załączony schemat. Starałem się zaprojektować układ zgodnie z normą ale przed złożeniem tego w realu chciałbym prosić o sprawdzenie i ewentualne korekty.

    Pzdr

    Kocioł na paliwo stałe + układ zamknięty
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 13  
    Dzięki za odpowiedź. Faktycznie o napełnianiu wodą od strony grzejników zapomniałem. Ale w rzeczywistości jest już zaplanowana rura poprowadzona z zaworem zwrotnym.

    Co do wymiennika nie wiem czy jest niezbędny. Chciałbym zastosować takie rozwiązanie ponieważ nie chcę naczynia wzbiorczego w domu. Za jakiś czas dojdzie również piec dwufunkcyjny który może z tego co wyczytałem pracować wyłącznie w układzie zamkniętym.

    Jeśli nie widać większych błędów na schemacie mam jeszcze kilka pytań:

    1. Jakiej średnicy powinny być rury po stronie pieca (między wymiennikiem a piecem)
    2. Na jakie ciśnienie powinieniem zastosować zawór bezpieczeństwa po stronie grzejników? 1.5 bara?
    3. Czy zastosowanie naczynia wzbiorczego po stronie układu zamkniętego o większej pojemności niż potrzeba, przeszkadza w czymś?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 32  
    sroka napisał:
    Ten PWC to dodatkowa strata energii.


    Na czym polega ta strata ? Gdzie ucieka energia ?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 22  
    Jaki jest powód takiej komplikacji układu ,mnożąc ilość potrzebnej armatury do jej wykonania?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 13  
    Cytat:
    Jaki jest powód takiej komplikacji układu ,mnożąc ilość potrzebnej armatury do jej wykonania?


    Panowie, polskie prawo zabrania podłączania pieca na paliwo stałe w układzie zamkniętym!

    A dlaczego układ zamknięty? Dlatego bo za jakiś czas będzie dodatkowo piec dwufunkcyjny gazowy.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 13  
    Jasne o.k. tylko, że ja nie zmienie pieca tylko go dołożę do układu jako drugi. Więc myśle, że tak musi być. Generalnie chodziło mi oto czy nie ma błędów w instlacji.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 22  
    A jakiż to jest powód zakazu wykonania pieca na paliwo stałe w układzie zamkniętym?
    Oczywiście warunki techniczne.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 12  
    Pompę dał bym za PCW, na powrocie do pieca, tak aby nie robić podciśnienia w piecu. Coś takiego miałem ze przy 80 stopniach woda zaczynała się gotować, i teraz przerobiłem dając na powrocie. Dodatkowo odpowietrznika przed PWC trzeba usunąć. Pompy mają być pionowo zamontowane, to wtedy same się odpowietrzają.
    Dodatkowo PCW dałbym nad piecem a nie obok.

    A nie zapomnij o zapasowym zasilaniu pomp na wypadek zaniku prądu w gniazdku.
  • Poziom 13  
    Cytat:
    A jakiż to jest powód zakazu wykonania pieca na paliwo stałe w układzie zamkniętym?
    Oczywiście warunki techniczne.


    20) w § 133

    ust. 7 otrzymuje brzmienie

    "7. Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła."

    Urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła jest to chłodnica – najczęściej wężownica znajdująca się w płaszczu wodnym kotła. Jej zadaniem jest możliwie szybkie schłodzenie wody w kotle, w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury. W chwili, gdy temperatura przekroczy wartość bezpieczną, przez chłodnicę będzie przepływać zimna woda z instalacji wodociągowej, która po ogrzaniu – odbiorze ciepła z kotła, odpłynie do kanalizacji. Dla prawidłowego działania układu schładzającego, moc chłodnicy, musi być odpowiednio dobrana do mocy kotła, a podłączenie do wodociągu musi spełniać wymagania określone przez producenta kotła.

    Mój kocioł takiej wężownicy nie posiada.

    Dziękuję za sprawdzenie i porady!
  • Poziom 22  
    Dzięki za informacje.Przepisy to jedno a rzeczywistość to drugie.
  • Poziom 22  
    Witam.Moim zdaniem do schematu trzeba wnieść kilka poprawek.
    1) Srednica rur po stronie wtórnej jest za mała! 18 do rozgałęzienia,dalej może być 15.
    2) Popmpa powinna być na powrocie,i zlikwidować odpowietrznik
    3) Mała zmiana przy podłączeniu naczynia wzbiorczego,tak aby syfon był w prostej lini,a dół naczynia pod kątem(odwrotnie jak w schemacie)
    4) średnica rur na kotle 28 a nie 25 bo nie ma takich w Cu.
    5) Pompa po stronie kotła wystarczy o wys.podn.4m
    6) Odpowietrznik po stronie wtórnej jest zbędny.Układ sam się odpowietrzy do kaloryferów.
    Ogólnie można by dodać termometry na wymienniku po stronie pierwotnej na wejściu i po stronie wtórnej na wyjściu w celu kontroli sprawności wymiennika po latach pracy(zamulenie)Spust wody po stronie wtórnej to wiesz że że musi być.
    Ogólnie przypomnę że stosujemy łuki a nie kolanka. :!:

  • Moderator na urlopie...
    malez4 napisał:
    Dzięki za informacje.Przepisy to jedno a rzeczywistość to drugie.

    Przechodzisz , lub przejeżdżasz na czerwonym świetle? To też życie i rzeczywistość, jak piszesz
  • Poziom 22  
    Dlatego interesuje mnie czysto techniczny aspekt zakazu stosowania naczynia przeponowego przy instalacji z piecem na paliwo stale.

  • Moderator na urlopie...
    Dz.U. Nr 75 z roku 2002 pozycja 690 a w nim: par.133 p.7
    Został nieco złagodzony w tym roku, dla kotłów do 300 kW wyposażonych w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła
  • Poziom 23  
    Dlaczego z takim uporem robi się układy zamknięte z kotłami na paliwo stałe? Bezpieczeństwo i koszty instalacji przemawiają za obiegiem otwartym. Są też mniejsze straty energii. Odnośnie wymiennika, straty energii są małe ale traci się -egzergię-czyli w tym wypadku temperaturę na grzejnikach
  • Poziom 9  
    Przepisy się zmieniły :

    ZMIANA PRZEPISÓW

    Ja tam normalnie robię u siebie CO w ukł zamkniętym bez wymiennika. Wcześniej też miałem tak wykonaną instalację, wszystko hulało przez 10 lat i było OK.

    Pozdrawiam

  • Moderator na urlopie...
    Artur vel Pokemon napisał:
    Ja tam normalnie robię u siebie CO w ukł zamkniętym bez wymiennika.

    To wolny kraj i w związku z tym odpowiedzialność już indywidualna
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Wstaw mocny/e UPS do potrzymania napięcia w układzie pompowym,
    właśnie z powodu zaników napięcia takie układy lubią bardzo się gotować. Wskazana była by chłodnica ale jak jej nie masz to wstaw choć ups'y. A przy tak małym odbiorze jak 2 kaloryfery nie wstawiaj głowic termostatycznych a jeszcze lepiej podłącz kaloryfery bez zaworów. A jak będzie za gorąco to otwieraj okno, to jest tak mały układ że momentalnie nagrzejesz całość i nie będzie gdzie oddawać energii z kotła.

    Moc kotła 9kW a moc potrzebna na ogrzanie mieszkania to ok 5kW. Co zrobisz z nadwyżką? Musisz wyprowadzić ok 10kw w grzejniki to jest bardzo ważne. Inaczej będą problemu już na starcie a na pewno w okresie jesień/wiosna
  • Poziom 23  
    Proste pytanie. Co takiego daje układ zamknięty który z takim uporem robicie ?
  • Poziom 39  
    Brak ciągłego dostępu tlenu do czynnika grzewczego (wody)- zmniejszenie korozji wewnętrznej. Ponadto instalacja otwarta ciągle ma ubytki z odparowania wody, co wymusza jej dopuszczanie, a więc i ciągłe odkładanie "kamienia" w całej instalacji.
  • Poziom 10  
    Wszelkimi kończynami jestem za instalacją otwartą dla kotłów na paliwo stałe. Widziałem już uszkodzone kotły, instalacje i rozerwane naczynia przeponowe, bo:
    - Wie pan, wyłączyłem pompę bo żre dużo prądu, a chciałem tylko trochę zagrzać
    - Kupiłem lodówkę i chciałem spalić te kartony i styropian
    - No ja zawsze pamiętam, ale żona zapomniała...
    Wiem, że budowa instalacji mieszanych niesie za sobą większe koszty, ale dla spokojności snu i bezpieczeństwa użytkowania warto te pieniądze wydać. Zwłaszcza, że instalację CO buduje się na lata, a nie do tymczasowej pracy.

    Zmiana przepisów daje możliwość odmiennego montażu określonych urządzeń, czyli "w chwili, gdy temperatura przekroczy wartość bezpieczną, przez chłodnicę będzie przepływać zimna woda z instalacji wodociągowej". A co jeśli wody nie będzie? W naszym kraju, w którym spora część sieci powstała dziesiątki lat temu, a prezesi firm zamiast modernizacji pieniądze wydają na własne uposażenie, awarie zdarzają się często.
  • Poziom 10  
    Z tego co widzę to większość ludzi daje kotły o większej mocy niż zapotrzebowanie na ciepło i do tego chcą układ zamknięty :) ładnie ...
    Bezpieczniejszy jest układ otwarty
    Układ zamknięty w systemie z dwoma kotłami - paliwo stałe/gaz jest tańszy w wykonaniu ( przeważnie ) ale bezpieczeństwo chyba też jest ważne ...
    to tylko moje zdanie
  • Poziom 2  
    Artur vel Pokemon napisał:
    Przepisy się zmieniły :

    ZMIANA PRZEPISÓW

    Ja tam normalnie robię u siebie CO w ukł zamkniętym bez wymiennika. Wcześniej też miałem tak wykonaną instalację, wszystko hulało przez 10 lat i było OK.

    Pozdrawiam


    Oczywiście, wszystko może "hulać" do czasu, ale kilka lat temu widziałem dom, a właściwie, to co z niego zostało i resztki pieca (można je było pozbierać do dwóch większych wiader):cry:. Instalacja była oczywiście zamknięta, a z relacji sąsiada wynikało to, że, piec był prawie dwa razy większy niż potrzeba, bo właściciel planował rozbudowę domu za dwa lata. W okolicznych domach szyby wyleciały z okien i tylko chyba cud sprawił że nikomu nic się nie stało(właściciele byli w tym czasie na weselu).