Wentylacja w starym odnowionym domu

mkbijou 13 Oct 2009 22:07 17727 11
  • #1
    mkbijou
    Level 15  
    Witam.
    Jestem właścicielem ponad 100 letniego domu.
    Dom nie jest podpiwniczony.
    Przeprowadziłem remont tego domu.
    Zamówiłem projekt przebudowy.
    Na tej podstawie wyburzyłem poddasze, a pozostawiłem całe mury parteru.
    Nadbudowałem piętro i stryszek na poddaszu (spadzisty dach).
    Na parterze mam 2 duże pokoje oraz kuchnię i przedpokój.
    Duże pokoje były dawniej ogrzewane piecami kaflowymi podłączonymi do wspólnego (pojedynczego) otworu kominowego. Dodatkowo do tego samego przewodu podłączony był węglowy piec kuchenny.
    W czasie przebudowy domu komin w części dotyczącej parteru został zlikwidowany ze względu na duże uszkodzenia cegieł (został zamurowany).
    Nowy komin powstał od poziomu pierwszego piętra.
    Jak mogę w tej sytuacji wykonać tanio i szybko wentylację dla pomieszczeń na parterze?
    Czy wystarczy, że w jednym z dużych pokoi (2 x 20m2) wykonam w ścianie zewnętrznej pod sufitem (2,40m od podłogi) otwór o średnicy 110mm, a w drugim z pokoi pod parapetem (na wysokości ok 60 cm od podłogi) wykonam 2 otwory o średnicy 50 mm?
    Czy są tu jakieś ważne prawidła, które powinienem wziąć pod uwagę?

    To na razie tyle. Następne pytania później...
  • #2
    kierbedz4
    Level 36  
    Wykonując wentylację można na odpowiedniej wysokości odwiercić otwory o odpowiedniej średnicy montując specjalne urządzenia które w przypadku postępującej wilgoci samoczynnie otwierają się a następnie po przewietrzeniu pomieszczenia zamykają dopływ powietrza.Te urządzenia są znormalizowane i dlatego muszą być otwory wywiercone o odpowiedniej średnicy.Urządzenia te pracują bezszmerowo.Zainteresowaliśmy się nimi odwiedzając wystawę targów budownictwa w Toruniu.Mój kolega nawet z tego tytułu pobrał prospekty.Nawiążę z nim kontakt jeśli posiada jeszcze te prospekty to dam namiary na firmę.
  • #3
    mkbijou
    Level 15  
    kierbedz4 wrote:
    .Urządzenia te pracują bezszmerowo.Zainteresowaliśmy się nimi odwiedzając wystawę targów budownictwa w Toruniu.Mój kolega nawet z tego tytułu pobrał prospekty.Nawiążę z nim kontakt jeśli posiada jeszcze te prospekty to dam namiary na firmę.

    Będę bardzo wdzięczny. Z góry dziękuję.
  • #4
    viran
    Level 2  
    Witam!
    Zacznijmy od tego jaką masz kubaturę, bo na podstawie tych parametrów:
    - określa się wymianę powietrza na godzinę
    - poza tym można tu zaproponować wentylację z odzyskiem ciepła przy małych nakładach finansowych.
    - prześlij dane a pomyślę abyś miał odpowiednie rozwiązanie dla siebie.
  • #5
    mkbijou
    Level 15  
    viran wrote:
    ZACZNIJMY OD TEGO JAKĄ MASZ KUBATURĘ ,

    W przybliżeniu ~320 m3 na dwóch poziomach (parter + piętro)
  • #6
    michcio
    Electrician specialist
    Czym grzejesz?
    Jeśli kotłem gazowym z otwartą komorą spalania, to cokolwiek mechanicznego związanego z wentylacją w tym domu nie może istnieć.
  • #7
    mkbijou
    Level 15  
    michcio wrote:
    Czym grzejesz?

    Ogrzewanie w moim domu jest oparte na piecu węglowym.
  • #8
    michcio
    Electrician specialist
    Wiec żadnych wentylatorów, tylko pasywne rozwiązania.
  • #9
    mkbijou
    Level 15  
    michcio wrote:
    Wiec żadnych wentylatorów, tylko pasywne rozwiązania.

    Mogę prosić o jakąś dodatkową podpowiedź...
    Coś żeby ukierunkować jaką koncepcję przyjąć, żeby było w miarę łatwo i tanio.
  • #10
    kierbedz4
    Level 36  
    Witam.Temat się rozwija więc obiecałem na forum więcej info w tym temacie.Możliwości wentylacji jest kilka.1 za pomocą cichobieżnych wentylatorków.2 Przez zabudowanie urządzeń wywiewowych w oknach za pomocą zabudowanych wywietrzników opartych na metodzie higrosterowania jak również montowanych w ścianach po wywierceniu odpowiedniej średnicy otworu w ścianie i jego montażu.Długo można by o tym zagadnieniu pisać lecz ograniczę się do podania numerów telefonów firm które zajmują się tym zagadnieniem. Toruń.Tu otrzymałem katalog i opisy wentylacji zawierający 78 stron.Tel.56 622 00 42 email oknomont(malpa)oknomont.pl www.oknomont.pl Urządzenia są firmy arecoe i podaję adres do korespondencji. aereco wentylacja Łomna Las ul Dobra 13 05-152 Czosnków tel 022 380 30 00 fax 022 380 30 01 www.aereco.com.pl Firma posiada swoje biura regionalne. Bydgoszcz tel. 052 379 19 15 Gdańsk tel 058 303 10 99 Katowice tel 032 258 01 57 Kraków tel 012 414 39 93 Lublin tel. 081 746 20 40 Poznań tel 061 843 63 34 Warszawa tel 022 380 30 37 Wrocław 071 341 93 95.
  • #11
    mkbijou
    Level 15  
    Dziękuję koledze "kierbedz4" za pamięć i przekazane informacje. Od razu przechodzę do podanej stronki, a o dokonanym wyborze poinformuję na forum. Jeszcze raz dziękuję.
  • #12
    mkbijou
    Level 15  
    Poszedłem w linii rozwiązań najprostszych i sprawdzonych przez "poprzednie" pokolenia. Wykonałem 2 otwory nawiewowe w jednym z dużych pokoi na parterze.
    Otwory znajdują się pod parapetem okiennym.
    Istnieje możliwość ręcznej regulacji wielkości ich otwarcia.
    W drugim pokoju na wysokości 220 cm od podłogi wykonałem otwór wywiewny o średnicy 110 mm z możliwością jego zamknięcia.
    Na piętrze w przedpokoju wykonałem otwór wentylacyjny do przewodu kominowego.
    W całym okresie zimowym stosuję mikrowentylację.
    Nie zauważyłem gromadzenia się wilgoci w żadnym z pomieszczeń.
    Temat uważam za zamknięty, choć uważam, że nie został wyczerpany.
    Jednak ze względu na jego "naturalną śmierć" zamykam go.