    interesuje mnie temat taniego automatycznego sczytywania zużycia energii elektrycznej. widzę np że liczniki lcd 1-fazowe Link posiadają:

    Cytat:
    Uwaga!
    Licznik posiada wyjście impulsowe SO+ - SO-. Pozwala to na podłączenie innego urządzenia impulsowego sczytującego (SO) generowane impulsy przez licznik. Do poprawnej pracy licznika nie jest wymagane podłączenie dodatkowego urządzenia.


    pytanie: jakie to urządzenia potrafi sczytywać i czy do się to połączyć z obróbką na komputerze (wykresy, wyliczenia, historia )?

    pozdrawiam

    0 7
  • #2 14 Paź 2009 10:10
    Kuba_eM
    Poziom 24  

    To urządzenie to tzw. koncentrator danych - taki specjalizowany sterownik. Liczy impulsy, dodaje "stempel czasowy", może dzielić dane na taryfy, przesyłać dane do innych urządzeń (np. do serwerów danych), ma pamięć danych, niektóre mają drukarkę... W najprostszym przypadku można zastąpić go jakimś sterownikiem i z niego czytać dane do PC, soft do napisania we własnym zakresie.

    -1
  • #3 14 Paź 2009 11:09
    yankowsky
    Poziom 9  

    Cytat:
    To urządzenie to tzw. koncentrator danych - taki specjalizowany sterownik. Liczy impulsy,


    czy jesteś wstanie wskazać takie przykładowe urządzenia gdzieś na stronie hurtowni/producenta ?

    dziękuję i pozdrawiam

    0
  • #4 15 Paź 2009 09:13
    Kuba_eM
    Poziom 24  

    Owszem: pafalowskie Datapafy, winuelowskie Datawiny i inne. Są jeszcze tacy producenci jak Numeron, kiedyś w Bydgoszczy był chyba Spin czy Sapen, ale nie wiem czy jeszcze jest...

    0
  • #5 04 Sty 2010 22:03
    aniasta
    Poziom 10  

    Witam.
    Próbuję podłączyć licznik impulsowy (typ AAE3 producenta Saia) z mikroprocesorem w celu zliczania wychodzących impulsów. Może ktoś już robił coś podobnego?

    0
  • #6 05 Sty 2010 07:56
    Kuba_eM
    Poziom 24  

    AAE3 ma wyjście impulsowe oznaczone "s0+" i "s0-". Podłączasz w ten sposób:
    Liczniki lcd 1-fazowe a urządzenia sczytujące
    Aby sterownik/mikroprocesor wskazał rzeczywistą energię, ustawiasz stałą do przeliczania 100 imp/kWh.

    0
  • #7 05 Sty 2010 16:35
    aniasta
    Poziom 10  

    No dobrze, czyli zrobię tak, że SO- połączę do masy, a SO+ poprzez rezystor podciągający 5V do atmegi. Tak?