zimny grzejnik - ciepła rurka...

17 Paź 2009 17:05 19659 22
  • Poziom 20  
    Mam taki problam a mianowicie w pokoju mam 2 kaloryfery panelowe 1 szy jest cieplutki natomiast 2gi zimny rurka gorna przy 2 gim grzejniku jest ciepla kaloryfer zimny rurka dolna tez zimna natomiast przy 1szym grzejniku gorna ciepla grzejnik cieply ale dolna jest tez zimna...sa ona podlaczone tak jak bym to ujoł"szeregowo"wydaje mi sie ze ten ostatni moze byc zatkany na zaworze? dlatego nie ma obiegu...a moze pompka nie wydala? dam pare fotek.... http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/66b18c73126f2faf.html to jest 1szy kaloryfer gora i dol grzeja kaloryfer tez w miare fajnie grzeje.... http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8c7665c91509a936.html to jest tez ten sam kaloryfer tutaj doplyw czyli gora grzeje ale powrot z tego niegrzejacego czyli dol jest juz zimny.... http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2688d3e503ced7a0.html a to jest ten co wcale niegrzeje chociaz rurka gorna jest ciepla ale kaloryfer i doł juz jest zimny -podejrzewam ze o gory jest cos zatkane????
  • Poziom 20  
    robilem to juz pare razy....z tego felernego zlalem z 5 litrów wody....
  • Poziom 22  
    W ten sposób nie łączy się grzejników gdyż ten drugi w szeregu nie będzie grzał.Przed pierwszym na wejściu i wyjściu wstaw trójniki i poprowadż rurki do drugiego grzejnika.
  • Poziom 10  
    Witam. Nie wiem czy u Ciebie to zadziała, ale spróbuj przydławić pierwszy grzejnik na odpływie. U mnie taki zabieg dał odpowiedni rezultat. Na 3 zdjęciu jest zawór, ale nie wiem czy jest to termoregulator, jeśli tak a ma regulacje kryzowania to ustaw na max. Pozdrawiam i mam nadzieje że moja rada pomoże.

  • Moderator na urlopie...
    Zapewne wymieniałeś żeliwne żeberka na płytowe. Inne rozstawy gałązek, przez co się nie odpowietrzają. Tak wynika z fotek. Zainstaluj automaty odpowietrzające na każdym grzejniku
  • Poziom 10  
    mam podobny (chyba) problem (rurka dopływowa jest tez zimna) ...w łazience zimny grzejnik w pozostałych pomieszczeniach ok. Woda bulgocze w rurach w pokoju i koło pieca. Grzejnik w łazience ma odkręcony zawór odcinający więc to nie to, podczas odpowietrzania z żadnego grzejnika nie leci ani woda ani powietrze. Grzejnik w łazience grzał aż z dnia na dzień odmówił posłuszeństwa...i to bulgotanie...Ktoś ma jakieś rady?
  • Poziom 36  
    Skoro nie leci ani woda ani powietrze to masz za mało wody.
  • Poziom 10  
    miesiąc temu była dolewana, ale spróbuje i to wyeliminować...

    Dodano po 4 [godziny]:

    pomogło na godzinę...i znowu zimny :|
  • Poziom 36  
    Dolej znowu i pamiętaj o odkręconym odpowietrzniku podczas dolewania.
  • Poziom 10  
    w grzejniku czy zbiorniku wyrównawczym?
  • Poziom 20  
    witam ponownie po roku zima powraca a u mnie problem nadal nierozwiazany ! byl u mnie fachowiec i stwierdzil ze sa takie opcje : albo dac mocniejsza pompke albo tak jak ktos mi wczesniej napisal wstawic trojniki przed wejsciem do tego grzejacego kaloryfera i z tego trojnika zasilic ten drugi to rozwiazanie wydaje mi sie logiczniejsze bo nie wierze ze pompka na 3 biegu a tak jest caly czas byla za slaba nie znam sie na parametrach pomp ale moge odczytac cos i jutro wstawic .Mam jeszcze jedno podejrzenie przed pompka jest filterek skosny lecz niestety nie moge sprawdzic czy czasem nie jest zatkany poniewaz nie mam zaworu z dwoch stron i nie moge zakrecic wody!(bedzie niedlugo wstawiony) slyszalem ze te filtry moga sie zatykac i czy to moze tez byc przyczyną?

    Proszę poprawić pisownię
    mod - mirrzo
  • Pomocny post
    Poziom 30  
    częstą przyczyną nie równej pracy grzejników jest brudny filtr.
    woda w układzie grzewczym idzie na łatwiznę i płynie tam gdzie łatwiej, jak wszystko w życiu

    Proszę poprawić pisownię
    mod - mirrzo
  • Poziom 20  
    czyli sugerujesz ten filtr skośny przed pompką? Jesli tak to dlaczego reszta kaloryferów jest ciepła?
  • Poziom 30  
    spróbuj jednak ten filtr wyczyścić nic nie kosztuje
  • Poziom 20  
    tak zrobię ale to w przyszłym tygodniu jak przyjdzie ten fachman co będzie mi to inne połączenie robił tych kaloryferów(ten trójnik) wtedy tez wstawi mi tam zawór kulowy żeby można było pompkę wyjąc jakby co no i i ten filtr zobaczyć gdyż teraz musiałbym całą wodę spuścić......aha ojciec twierdzi ze ten filtr wyjmowano około 5-6 lat temu i nic nie było i teraz tez gotów jest się założyć i jest wręcz przekonany ze będzie czyściutki!-na szczęście ja mu nie wierzę. Mam tak jak na rysunku A zamierzam zrobić jak na rysunku B zimny grzejnik - ciepła rurka...
  • Poziom 13  
    sprawdź zaworki przy grzejniku czy nie mają zbyt dużego dławienia.
  • Poziom 20  
    odkręcone na full
  • Poziom 20  
    Jutro rano przychodzi fachman na przeróbkę zobaczymy czy będzie dobrze z tym nowym połączeniem?
  • Poziom 20  
    Działa perfekcyjnie,wszystkie kaloryfery są aż "czerwone" w filtrze skośnym przed pompką CO. też było trochę szlamu.....