Jak odróżnić nieoznakowany przewód PE od N?

giker64 18 Oct 2009 15:57 12965 37
e-mierniki
  • #1
    giker64
    Level 10  
    Instalacja w starym bloku, zabezpieczona S-ami, układ sieci bliżej nie znany. Przewody nie są w kolorze - wszystkie takie same - przewód płaski.
    W gniazdku 3 przewody, czyli jeden pewnie PE, tylko który?
  • e-mierniki
  • #2
    gsminfo
    Level 21  
    Neonem sprawdzasz gdzie jest faza. Następnie żarówką sprawdzasz gdzie jest PE (pod warunkiem że jest zamontowany wyłącznik różnicowo-prądowy). Podłączenie pod fazę i PE spowoduje wyzwolenie włącznika a podłączenie pod fazę i N nie wyzwoli włącznika. Jeśli nie ma wyłącznika to te dwa przewody są po prostu zera N.
  • #3
    sumara17
    Level 15  
    Czy to gniazdo jest zabezpieczone wyłącznikiem Różnicowo Prądowym
  • #4
    gsminfo
    Level 21  
    W szafie bezpiecznikowej trzeba sprawdzić ale raczej nie masz.
  • #5
    sq9jjh
    Electrician specialist
    gsminfo wrote:
    ... Jeśli nie ma wyłącznika to te dwa przewody są po prostu zera N.

    A ja głupi myślałem, że jak nie ma RCD to też jest N i PE, a tu masz, dwa zera :cry:
  • #6
    Darrieus
    Level 38  
    Jak nie ma RCD to po coś są kolory przewodów, a jak ktoś zrobił tęczę w instalacji to do niego pretensję. Można przyjąć że obojętnie który z (zerem) to PE, ale to partyzantka :twisted:

    Poprawiałem post jak kolega niżej cytował w między czasie :lol: , tak nie doczytałem...
  • e-mierniki
  • #7
    sq9jjh
    Electrician specialist
    Jaka partyzantka?, czy żeby był PE i N to musi być RCD? Bez RCD nie może być PE?. Opamiętajcie mnie, albo siebie.
  • #8
    zyzy52
    Level 27  
    Dodano po 1 [minuty]:

    Teoretycznie ten będzie PE, który wykazuje mniejszą oporność w stosunku do dobrego uziomu.
  • #9
    jacur
    Level 32  
    giker64 wrote:
    układ sieci bliżej nie znany.


    A co w przypadku sieci w układzie TT Panowie fachowcy
  • #10
    Darrieus
    Level 38  
    jacur wrote:
    giker64 wrote:
    układ sieci bliżej nie znany.


    A co w przypadku sieci w układzie TT Panowie fachowcy


    Trzeba by zmierzyć rezystancję między tymi "Zerami" , dobre pytanie.
    W starym bloku TT jest bardzo możliwe.
  • #11
    stomat
    Level 37  
    A może wykonawca miał pod ręką akurat taki przewód i trzecia żyła nie jest nigdzie podłączona ? W starych budach spotyka się cuda-niewidy.
  • #13
    Darrieus
    Level 38  
    Kolory są takie same i nic nie jest podłączone, to skąd weźmiesz raptem prąd w N i który to N ?
  • #14
    allberciq
    Level 13  
    Rozumiem że masz problem z rozróżnieniem tych przewodów w gniazdku?
    Zobacz co jest na tablicy rozdzielczej. Czy jesteś w stanie tam rozpoznać L,N iPE?
    jeżeli tak, to odłączasz prąd, bierzesz miernik z "piszczkiem" dłuuugą przedłużkę do jednej końcówki miernika, podłączasz taką przedłużkę do znanego pkt. w rozdzielni i gonisz z miernikiem po gniazdkach.
    Koniecznie powyłączaj(fizycznie z gniazdka) wszystkie odbiorniki w mieszkaniu, pamiętając także o tych na stałe włączonych jak np dzwonek do drzwi oraz oświetlenie, może się okazać że konieczne będzie też rozłączyć co nieco na tablicy rozdzielczej.
    Ostatnio walczyłem właśnie z podobną instalacją u rodziców - wszystkie żyły w jednym kolorze. Z tym że ja szukałem zwarcia między PE i N, się okazało że zwarty był N do metalowej obudowy lampy, a ta zaś wisiała na haku przykręconym do zbrojenia stropu, po odłączeniu N prąd leciał sobie do ziemi przez zbrojenie... Awaria wyszła przy zakładaniu różnicówki.
    Pozdrawiam
    Rafał
  • #16
    giker64
    Level 10  
    Wybaczcie brak odpowiedzi, to nie brak zaintersowania, to brak internetu :)

    Tak jak pisałem-zabezpieczenie:eSy. RCD-brak, więc pomysł kolegi gsminfo odpada.
    Oporności uziemienia raczej nie sprawdze, mam do dyspozycji multimetr i próbówke, więc będzie problem porównać PE i N.

    Moje pytanie jest raczej natury troche teoretycznej, bo instalacja jest w użytkowaniu i "niby" działa.
    Pytanie wyszło z tąd że kolega miął taką sytuacje:3 nieoznakowane przewody w gniazdku , do których jest podłączona pralka, na której jest przebicie.
  • #17
    Darrieus
    Level 38  
    Sprawdź neonówka na którym jest faza. Weź żarówkę z przewodami jeden podłącz do fazy a drugi przewód kolejno do 2 przewodów ze ściany, na obu powinna się zaświecić, jak świeci tylko na jednym to ten przewód na którym nie zaświeci się żarówka nie jest do niczego podłączony i pewnie akurat ten był podłączony do bolca w gniazdku , to w takim wypadku pralka mogła kopać, chociaż sprawna nie powinna ale to inna para kaloszy.
  • #18
    giker64
    Level 10  
    Dzięki za wskazówki odnośnie PE N.
    No ale co zrobić z tym przebiciem na pralce?
  • #19
    User removed account
    User removed account  
  • #20
    Darrieus
    Level 38  
    Quote:
    No ale co zrobić z tym przebiciem na pralce?

    Sprawny sprzęt nie ma przebicia nawet w gniazdku bez bolca albo bez podłączonego PE. Jak nikt nie pomylił fazy z PE to najprawdopodobniej grzałka domaga się wymiany.
  • #21
    User removed account
    User removed account  
  • #22
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Do wypowiedzi Bronka dodam, że winien jest filtr (kondensator).
  • #23
    Darrieus
    Level 38  
    Skąd wiecie jaka to pralka, jak coś z nowszych to tak będzie efekt gilgotania, jak jakaś stara pralka to nie ma nic takiego. Nie wszyscy mają w domu wynalazki "1000obr z komputerem pokładowym".


    Quote:
    Po podłączeniu PE pralka będzie bezpieczna, pomimo upływu na grzałce.


    Ciekawe co na to RCD (jakby był), sprawna grzałka nie ma w cale upływu.
  • #24
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Autor napisał:
    Quote:
    Tak jak pisałem-zabezpieczenie:eSy. RCD-brak


    Ale nam się temat rozjechał :cry:
  • #26
    giker64
    Level 10  
    Pralka Candy g04106, 1000obr, ładowana od frontu
  • #27
    Darrieus
    Level 38  
    To raczej jest sprawna tylko brak PE.
  • #28
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    lubamet- Widzisz? Jednak wiedzieliśmy ...Jak odróżnić nieoznakowany przewód PE od N? :wink:
  • #29
    Darrieus
    Level 38  
    Za to dalej mamy problem z PE, tzn z jego brakiem :D
  • #30
    giker64
    Level 10  
    Jakieś pomysły na rozwiązanie tego problemu?