Przekaźnik kontroli poziomu cieczy PZ-829 - czułość

19 Paź 2009 18:07 3974 6
  • Poziom 30  
    Zakupiłem przekaźnik kontroli cieczy (dwustanowy) PZ-829 firmy F&F (www.fif.com.pl) z zamiarem użycia go do automatycznego opróżniania zbiornika (beczka plastikowa) z wodą (skroplinami pogazowymi) z gazowego kotła kondensacyjnego). O ile w zwykłej wodzie wszystko działało poprawnie, o tyle w czujniki zanurzane w wodzie skraplanej nie włączały pompy. Przyczyną jest zbyt duża impedancja wody - zbliżona do wody destylowanej. Moje pytanie więc brzmi: jak można zwiększyć czułość tego przekaźnika, żeby poprawnie działał z wodą skroploną w piecu kondensacyjnym
  • TermopastyTermopasty
  • Poziom 27  
    Zmierz miernikiem oporność wody na elektrodach , jeśli ma mniej niż 100k to możesz zastosować wersję przekaźnika PZ-829RC z regulacją czułości, jak nie to pozostaje Ci zastosować czujnik pływakowy np. na kontaktronach lub droższa wersja :
    http://www.introl.pl/katalog/poziom/sygnalizatory_pojemnosciowe/vegacap_98.html
    Swoją drogą nic producent nie wspomina o czułości zastosowanego przez Ciebie przekaźnika:
    http://www.fif.com.pl/42
    Jeśli pomiary wypadną pomyślnie to spróbuj, może Ci w sklepie wymienią na wersję z regulacją czułości.

    powodzenia.......
  • TermopastyTermopasty
  • Poziom 10  
    Witaj niestety w karcie katalogowej Linknie podają zakresu czułości wejściowej. Z doświadczenia wiem że woda demineralizowana ma coś około 300 kom/cm. Tu znajdziesz tabele przewodności wody Link.Powyżej tej czułości to tylko pływaki lub sondy pojemnościowe...
  • Poziom 30  
    Zmierzona Oporność wody: 300 - 600Kom. Myślałem o zastosowaniu jakiegoś przedwzmacniacza na tranzyskorkach.
  • Moderator sekcji Technicznej
    zastosuj zwykły membranowy czujnik poziomu cieczy od dowolnej starej pralki automatycznej.
  • Poziom 30  
    Problem rozwiązany w taki sposób, że równolegle z elektrodami zanurzonymi w wodzie (HI, LO), podłączyłem dwa oporniki po 15 Kom na elektrode do czujnika wspólnego (COM).