Piec centralny kospel epco- co chwila włącza się pompka.

mateuszkonicz 19 Paź 2009 21:31 2139 1
  • #1 19 Paź 2009 21:31
    mateuszkonicz
    Poziom 8  

    Witam kolegów

    Mam taki problem z pompką w tym piecu, jest to piec elektryczny c.o 3f firmy jak w tytule. Mam taki problem iż co chwila włącza mi się pompka przepływu wody a nad nią miga mi kontrolka .
    Co ta migająca lampka wskazuje?

  • #2 20 Paź 2009 09:10
    kaltron
    Poziom 17  

    Witam,
    Piec sygnalizuje brak przepływu wody. Przyczyny mogą być następujące:
    - zapowietrzenie,
    - zablokowany wirnik pompy,
    - uszkodzona membrana lub mikrowyłącznik zespołu wodnego (typ EPCO), lub nawet zapchana rurka łącząca z kryzą,
    - zablokowana turbina przepływomierza (typ EKCO), lub nawet uszkodzony przepływomierz,
    - uszkodzona płytka ZIO.