Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Układ CD4093 harmoniczne?

mario832 20 Paź 2009 20:05 3849 12
  • #1 20 Paź 2009 20:05
    mario832
    Poziom 17  

    Witam ,zbudowałem bardzo popularny generator na CD4093 i wszystko byłoby pięknie ,gdyby nie podkusiło mnie zrobić analizy widmowej przebiegu ,teoretycznie powinna być widoczna 3 i 5 harmoniczna , a tu nie wiadomo skąd wzięły się też 2 i 4 (może z histerezy przełączania bramki?) ,martwi mnie jednak ich amplituda zbliżona do 3 harmonicznej. Moje pytanie to czy powinienem się tym przejmować??? ,w końcu zapewne nie tylko mój generator tak sieje. Pomiar częstotliwości robiłem w oknie HAMMINGA (obrazek poniżej) ,pozdrawiam.

    CD4093:
    Układ CD4093 harmoniczne?


    A tutaj układ na wzmacniaczu operacyjnym LM324, widoczna tylko 3 harmoniczna:
    Układ CD4093 harmoniczne?

    0 12
  • #2 20 Paź 2009 20:10
    atom1477
    Poziom 43  

    Wypełnienie jest różne od 50% więc są i parzyste harmoniczne. Proste.

    0
  • #3 20 Paź 2009 20:37
    mario832
    Poziom 17  

    Aha rozumiem, dzięki ci bardzo. Długo zastanawiałem się skąd to się bierze. Sprawdzę to jeszcze na generatorze cd4047, tam przebieg wyjściowy ma równe 50% więc nie powinno ich nie być z tego co mówisz.

    Pytam, bo mam zamiar zbudować generator prostokąta 1Hz - 200kHz (a może jak się uda do 1MHz). Chodzi o to by był jak najprostszy.

    0
  • #4 20 Paź 2009 21:25
    atom1477
    Poziom 43  

    No ale skoro to ma być prostokąt to po co martwisz się harmonicznymi?
    4047 to chyba dobry wybór. Przynajmniej stabilny jest.

    0
  • #5 21 Paź 2009 17:26
    mario832
    Poziom 17  

    Bo będe tym wysterowywać MOSFETA ,nie byłoby dobrze gdyby np. 3 harmoniczna powodowała jego "częściowe" przewodzenie ,wtedy niepotrzebnie by się grzał, ale zobaczymy jak to będzie. Jak złoże go to zamieszczę schemat ,fotki i opis. Jeszcze raz dzięki za pomoc ,pozdrawiam.

    0
  • #6 21 Paź 2009 17:59
    -RoMan-
    Poziom 42  

    A od kiedy to przy sterowaniu MOSFETa w pełnym zakresie sygnałem prostokątnym liczą się jakieś harmoniczne?

    0
  • #7 21 Paź 2009 18:01
    me_super
    Poziom 29  

    mario832 napisał:
    Bo będe tym wysterowywać MOSFETA ,nie byłoby dobrze gdyby np. 3 harmoniczna powodowała jego "częściowe" przewodzenie ,wtedy niepotrzebnie by się grzał, ale zobaczymy jak to będzie. Jak złoże go to zamieszczę schemat ,fotki i opis. Jeszcze raz dzięki za pomoc ,pozdrawiam.


    Doczytaj dokładnie co to znaczy harmoniczna i jakie jest widmo różnych sygnałów.
    Mosfeta nie sterujesz czystą sinusoidą tylko prostokątem (który z jak wyżej napisanoz definicji ma wyższe harmoniczne) więc nie interesuje Cię skład widma tylko strome zbocza.

    0
  • #8 21 Paź 2009 18:06
    atom1477
    Poziom 43  

    A przy stromych zboczach akurat harmonicznych będzie najwięcej więc tym bardziej się nie przejmuj.
    Mam nadzieję że nie chcesz podłączać bramki MOSFETA bezpośrednio do wyjścia układu 4xxx. Potrzeba jakiś wtórnik.

    0
  • #9 21 Paź 2009 19:11
    mario832
    Poziom 17  

    Podłączę do bramki poprzez dwa tranzystory przeciwsobne ,a potem opornik. Jak na schemacie:

    Układ CD4093 harmoniczne?

    0
  • #10 21 Paź 2009 19:57
    atom1477
    Poziom 43  

    Właśnie takie coś miałem zaproponować.
    Ale może zewrzyj R4.
    I wywal R2 bo on nic nie daje.

    0
  • #11 22 Paź 2009 18:15
    mario832
    Poziom 17  

    W internecie znalazłem coś takiego:
    http://www.if.pw.edu.pl/~anadam/WykLadyFO/FoWWW_13a.html

    Z tego co doczytałem to harmoniczne w prostokącie mają kształt sinusa ,więc może i racja ,że przy sterowaniu Mosfeta ,nie warto się nimi przejmować. Znalazłem to w Google ,więc traktuję z przymrużeniem oka ,bo może być dużo błędów ,ale wygląda na solidny opis.

    0
  • #12 22 Paź 2009 18:51
    atom1477
    Poziom 43  

    Każda harmoniczna czy składowa ma kształt sinusa, ale co to ma do rzeczy?
    Przyjąłeś złą kolejność. Każdy zaczyna od praktyki a potem się doszkala z teorii. Ty zacząłeś od teorii (i trochę z tym przesadziłeś :D) i teraz masz problem z prostym urządzeniem.

    0
  • #13 22 Paź 2009 19:21
    mario832
    Poziom 17  

    Masz troszkę racji ,za bardzo mi zależy ,żeby przebieg prostokątny był idealny ;) , po prostu skupię się na tym by generator był stabilny ,o jak najbardziej stromych zboczach.
    Jeszcze raz dzięki za pomoc :!: , jak zbuduję to zamieszczę ,pozdrowki.

    0