kocioł termet GCO-19,8-04

wodyn 23 Oct 2009 07:55 4166 3
  • #1
    wodyn
    Level 18  
    Szukam przyczyny braku wybiegu pompy.Pompa UPR 20-60 sprawdzona /wszystkie biegi działają/,regulator RT1.Poza tym wszystko z kotłem OK.

    Proszę uzupełnić temat w oparciu o pkt.11 Regulaminu.
    <skryn>


    Dodano po 2 [godziny] 14 [minuty]:

    W uzupełnieniu-brak wybiegu pompy czyli:po każdym cyklicznym wygaszeniu pieca przez automatykę piec powinien po ustąpieniu palenia się gazu na palniku głównym,utrzymywać działającą pompę jeszcze przez ok 20 s /co nie pozwala na dogrzanie wody w wymienniku-wg. instrukcji obsługi str. 5/.U mnie pompa wyłącza sie w momencie wygaszenia palnika .Stąd moje pytanie :jak usunąć tą usterkę?Pozdrawiam
  • #2
    ol_an
    Heating systems specialist
    Pracą pompy steruje moduł elektroniczny. Albo pompa, albo moduł, albo przewód łączący obie te rzeczy.
  • #3
    Henryk_P
    Level 12  
    Sprawdź czy działa przekażnik od II biegu. Zasymuluj sterownikiem temperatury i powinno być słychać I przekażnik a po 20 sek. przekażnik II
  • #4
    wodyn
    Level 18  
    Przekażniki słychać ,pompa była sprawdzana,czyli pozostaje mi upalony styk przekażnika.Dzięki wszystkim