Kupiłem garaż - problemy z instalacją

Bastek79 24 Paź 2009 17:17 2261 7
  • #1 24 Paź 2009 17:17
    Bastek79
    Poziom 13  

    Witam serdecznie szanownych forumowiczów.


    2 tygodnie temu zakupiłem garaż (nowy).

    Co się okazało moc przyłączeniowa zamówiona do garażu wynosi 2kW, jednak zabezpieczenie przedlicznikowe (co się okazało inwestor zażyczył sobie tak w energetyce) 4A.


    Od razu uprzedzam, że w tych tematach jestem zielony.

    Jednak logicznie myśląc dla takiej mocy powinno to być 10A.

    Sama instalacja wygląda tak:

    Siec energetyczna-> B-4A -> licznik -> B-82A -> --------------- [garaż] – B. Główny 25A różnicówka (6A gniazdka, 6A oświetlenie) chciałem zmienić tą konfigurację na 4A oświetlenie i 20A gniazdka. Jakie było moje zdziwienie jak po podłączeniu odkurzacza 1600 Watt / wywaliło bezpiecznik ten przedlicznikowy. (teraz energetyka chce 30,00 zł za jego wymianę)
    Byłem zawsze przekonany, że bezpieczniki w instalacji powinny być ustawiane wg ich obciążalności bo chyba mało logiczne jest dawanie bezpiecznika głównego 4A i za nim głównego na garaż 25A.

    Będę wdzięczny, jeżeli ktoś mi to logicznie to wytłumaczy i poradzi co z tym fantem zrobić, bo nie wyobrażam sobie nie móc w garażu podłączyć urządzeń biorących powyżej 1000 Watt.

    Przy 4A to mogę chyba tylko szaleć do 700 Watt, co dyskwalifikuję ponad połowę mojego sprzętu elektrycznego.

    Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
    Sebastian

    0 7
  • #2 24 Paź 2009 17:23
    Darrieus
    Poziom 38  

    Cytat:
    zabezpieczenie przedlicznikowe (co się okazało inwestor zażyczył sobie tak w energetyce) 4A


    Pogratulować inwestora.

    Cytat:
    Byłem zawsze przekonany, że bezpieczniki w instalacji powinny być ustawiane wg ich obciążalności bo chyba mało logiczne jest dawanie bezpiecznika głównego 4A i za nim głównego na garaż 25A.


    To bardzo dobrze myślałeś.

    Jak na umowie z ZE masz przydział 2kW to co ma inwestor do twoich bezpieczników, albo ja zwariowałem albo inwestor ? Powinieneś mieć przy mocy 2kW przedlicznikowy 10A, co i tak jest śmiesznie mało jak na garaż.

    Jak inwestor sobie zażyczył ????????? Masz na umowie 2kW i takie masz mieć zabezpieczenie. Ktoś tu bajki opowiada.

    Może masz instalację 1mm² bo sobie inwestor oszczędzał a teraz chce się wymigać :P

    0
  • #3 24 Paź 2009 17:30
    niutat
    Poziom 37  

    Witam, tak jak pisze poprzednik, to Ty masz umowę z ZE i domagaj się od ZE dostarczenia mocy jaką masz w umowie.

    0
  • #4 24 Paź 2009 21:28
    Bastek79
    Poziom 13  

    W poniedziałek powalczę telefonicznie, zobaczy, co się uda zdziałać.
    Najpierw wyjaśnię temat z inwestorem.

    Pytanie czy mogę zażądać jakieś dokumentacji instalacji elektrycznej odnośnie samego przyłącza do garażu? czyli ten kawałek który jest pomiędzy siecią energetyczną a moim garażem !

    Następnie na celownik pójdzie energetyka, by dostarczyli moc przyłączeniową zgodnie z zamówioną. I będę się starał o zwiększenie tych warunków – bo pewnie inwestor oszczędzał każdą złotówkę.

    Dziękuję za informacje
    Sebastian

    0
  • #5 24 Paź 2009 21:39
    rodi667
    Poziom 12  

    Jeśli chcesz zacząć od inwestora to zażądaj wyjaśnienia i jak już ktoś zwrócił uwagę dowiedz się o grubość przewodów, ale takie sprawy najlepiej załatwić osobiście jak i w energetyce, bo będziesz zbywany. To nie sprawy na telefon.

    0
  • #6 24 Paź 2009 22:15
    Darrieus
    Poziom 38  

    Inwestor musiał mieć coś na myśli (sumieniu) jak wymyślił te 4A :P
    Ja wam mówię że instalacja jest 1mm² bo sobie ynteligent pomyślał że w garażu to sie tylko żarówek używa ;) a nie spawarki czy flexa.

    0
  • #7 24 Paź 2009 22:30
    Bastek79
    Poziom 13  

    z tego co zauważyłem to do garażu leci przewód około 2,5 mm2

    Natomiast mam pytanie czy mogę się doczepić do tego:

    4A przed licznikiem
    25A garaż

    czy jest to błąd w sztuce ?
    Ponieważ nie ukrywam, że te 25A mnie zmyliło uznałem, że jak mam główne 25A to w zupełności mi to wystarczy jest ok.

    Coraz częściej dochodzę do zdania, że w tym pie.. Kraju to jak się człowiek nie będzie znał na wszystkim to na każdym kroku będzie dymany!

    0
  • #8 24 Paź 2009 22:55
    andk1eltd
    Poziom 35  

    A te 25A to nie przypadkiem nominalny prąd różnicówki? Na mój rozum to za licznikiem jest tylko różnicówka i dwie nadmiarówki po 6A. Inna sprawa, że przy przedlicznikowym 4A robią za zwykłe heble. Inwestor pewnie bał się pożaru i "załatwił" u elektryka wstawienie tej "czwórki". Tam pewnie miała być (a może i nawet kiedyś była) dziesiątka.
    Nic tylko umowę w rękę i do ZE wyegzekwować rzeczywisty przydział mocy.