Powód zapalenia się kondensatora w lampie jarzeniowej.

26 Paź 2009 22:40 2122 7
  • Poziom 9  
    Witam!
    Jaki może być powód zapalenia się w lampie jarzeniowej 4x18W kondensatora? Czy można w jakiś sposób się przed tym zabezpieczyć? Oprawy lamp mają dwa dławiki, 4 świetlówki 18W, obudowa kondensatora jest plastikowa.
  • Poziom 22  
    Czy to jest nagminne zjawisko? czy incydentalne? bo jeżeli incydentalne to przyczyną mogło być zwarcie wewnętrzne na kondensatorze
  • Poziom 9  
    Na 60 opraw zapalił się 1 kondensatory a w 1 wytopiła się mała dziura.
  • Poziom 22  
    W/g mnie nic innego tylko jakość, a właściwie brak jakości kondensatorów, Zabezpieczenie? Usunąć.
  • Moderator
    elmarak napisał:
    Na 60 opraw zapalił się 1 kondensatory a w 1 wytopiła się mała dziura.

    Starzenie się izolacji, może wilgoć swoje dołożyła. Częste zjawisko, jeśli instalacja długo nie używana. Przy normalnym uzytkowaniu - raczej rzadkie.
  • Poziom 26  
    Jeśli piszesz o kondensatorze przeciwzakłóceniowym to mi się często zdarzały uszkodzenia tych kondensatorów
  • Poziom 38  
    Spotkałem się z przypadkiem że kondensator szeregowy (przesunięcie fazowe) przestał przewodzić - był już pełnoletni. :D
  • Poziom 12  
    Tez miałem takie zdażenie tylko w lampia 2x58W ,kondensatory były plastikowe. Ta jedna lampa na 80 sztuk spłonęła . Zastanawiasz się pewnie skąd wiem że od kondensatora ,a mianowicie w jednej z 79już lamp znalazłem napuchnięty i po części wylany , po zgłoszeniu do producenta otrzymałem 80 kondensatorów w obudowie metalowej .
    Na pytanie może nie odpowiedziałem ale ,radze nie kupować lamp z plastikowymi kondesatorami walcowymi.