minimalny prąd i napięcie zestyku?

30 Paź 2009 02:45 2562 9
  • Poziom 9  
    Witam
    W opisie do przekaźników i styczników pojawia się informacja
    mówiąca o minimalnym prądzie i napięciu zestyku.

    Czy jeżeli wartości tych prądów i napięć występujących na zestykach które przełącza przekaźnik są niższe to czym to grozi?
    Potrzebuję przełączać prądy i napięcia w laboratoryjnej aparaturze pomiarowej o wartościach dużo mniejszych niż dane katalogowe... jak to rozwiązać inaczej niż przekaźnikiem?

    z góry dziękuję za odpowiedź
    Andrzej R.
  • Relpol
  • Poziom 14  
    nie wiem jakie wartości ale zastąpić możesz albo tranzystorem albo triakiem
  • Relpol
  • Poziom 9  
    raczej jest to niemożliwe gdyż zestyk tworzy obwód pomiarowy który w swoim torze nie może mieć żadnego półprzewodnika gdyż są to pomiary prądem zmiennej częstotliwości w zakresie 1mHZ-1MHz i zależy mi żeby opór przełącznika którym obecnie jest przekaźnik był minimalny a najlepiej równy =0 omów.
    Czy ktoś ma pomysł jak to rozwiązać?
  • Poziom 26  
    Do małych prądów i napięć najlepsze będą przekaźniki ze złoconymi stykami.
  • Poziom 9  
    Tak zgadza się że ze złotymi stykami będą lepsze tylko że ja nawet dla złotych styków wg danych producenta np. dla przekaźnika R15 firmy RELPOL 4 styki przełączalne jakie mi odpowiadają (http://www.relpol.pl/produkty.jsp?PID=2) mam minimalny prądy zestyków 4P: 2 mA AgCdO/Au 5 µm
    oraz minimalne napięcie zestyków mniejsze niż podawane przez producenta
    4P: 5 V AgCdO/Au 5 µm
    mniejsze niż powyższe minimum zalecane przez producenta
    Czy to może powodować jakieś problemy z opornością np. tych zestyków w trakcie pracy takiego przekaźnika?
    Wydaje mi się że coś takie zaobserwowałem już w układzie z przekaźnikiem który używa?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 9  
    Dziękuję wszystkim za dyskusję.

    Zastosuję w swoim układzie najprawdopodobniej kontaktrony bo mają styki zamknięte hermetycznie i powinienem uniknąć tworzenia się tlenków na nich.

    Zamykam.