Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
OptexOptex
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Czujniki ruchu Steinel'a - nie wyłączają Ledów

02 Nov 2009 09:15 4946 9
  • Level 14  
    Witam. Mam następujący problem. Klient na schodach ma oświetlenie LEDowe, które ma być sterowane z czujników ruchu - umiejscowionych na dole i u góry schodów. Pierwsze czujki, które kupił klient były trochę marnej jakości i działały od mocy 40W ( halogeny LEDowe są 1.5 watowe i jest ich 4). Czujki te nie wyłączały halogenów. Dlatego kupiłem czujniki Steinela, które uważane są za najlepsze na rynku (230zł sztuka). Mimo to i one nie działają prawidłowo. W momencie wyłączenia oświetlenia halogeny w dalszym ciągu się świecą tylko słabiej. Mierząc napięcie na wyłączonym oświetleniu miernik pokazuje 25V. Pytanie brzmi co z tym fantem zrobić? Informuję od razu, że nie da się przy tej instalacji wykonać innego sterowania oświetleniem, ponieważ tak został wykonana instalacja, a ściany są już pomalowane i klient nie zgadza się na przeróbkę. Dzwoniłem do przedstawiciela handlowego firmy Steinel i powiedział, że z halogenami LEDowymi dzieją się taki cuda. Jak mogę zbić te 25V aby te halogeny się nie świeciły. Czy mogę to tego zastosować rezystor (jaka wartość) czy może diodę prostowniczą w szeregu?

    Zapoznaj się z p.11 oraz 11.1 regulaminu i popraw tytuł.
    [Akrzy]
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • OptexOptex
  • OptexOptex
  • Level 34  
    Sprawdź czy równolegle do styków przekaźnika są przyłączone połączone szeregowo opornik z kondensatorem.
    Jest to układ gasikowy do ochrony styków podczas rozwierania styków przekaźnika.
    Albo je wylutować albo spróbować zwiększyć rezystancją opornika.
  • Level 14  
    Halogeny są na 230V. Te czujniki są na gwarancji, nie chcę w nich grzebać. Chodzi mi bardziej o obniżenie napięcia na samych halogenach.
  • Level 43  
    Hmm, najwygodniej byłoby zainstalować czujnik PIR taki jak stosuje sie w alarmach na 12V i na takie napięcie tez lampy LED.
    Czujniki na 230V mają różne dodatki, tak aby to wszystko chciało działać.
  • User removed account  
  • Level 24  
    I to powinno zadziałać,a gwarancja pozostanie.Sam ostatnio zmieniałem blok zasilająco-sterujący w czujniku ruchu z triakowego na przekaźnikowy dla LED-ów i działa.
  • Level 14  
    Sprawa rozwiązała się inaczej. Klient kupił normalne halogeny o mocy 20W każdy i z tymi nie ma teraz problemu. Natomiast te ledowe zamontuje w innym miejscu na wyłącznik. Mimo to dziękuje za tą informacje o przekaźniku. Może się kiedyś przydać :)
  • Level 29  
    przypuszczam ze ta czujka była zasilana poprzez obciążenie (miała tylko dwa zaciski)
    wówczas wymagane jest odpowiednie obciążenie -minimalna wartość podawana jest w kartach katalogowych
    przekaźnik czy nawet stycznik pobiera za mało mocy, by czujka mogła działać prawidłowo -przerabiałem ten temat kilka lat temu z produktami legranda
  • Level 14  
    stasiekm wrote:
    przypuszczam ze ta czujka była zasilana poprzez obciążenie (miała tylko dwa zaciski)
    wówczas wymagane jest odpowiednie obciążenie -minimalna wartość podawana jest w kartach katalogowych
    przekaźnik czy nawet stycznik pobiera za mało mocy, by czujka mogła działać prawidłowo -przerabiałem ten temat kilka lat temu z produktami legranda


    Ten typ czujki posiada trzy zaciski: L,N i Lwyj. Ale dowiedziałem się, że czujka ta działa dopiero od 7W natomiast Ledy miały łącznie 6W. Pewnie dlatego czujka ich nie wyłączała. Ale w takiej sytuacji faktycznie przekaźnik nie rozwiązał by problemu.