Odkamienianie wymiennika woda-ciepła woda w buderusie.

03 Nov 2009 19:12 6591 3
  • Level 1  
    Mam problem z kotłem dwufunkcyjnym buderus. Woda ciepła płynie minimalnym przepływem. Próbowałem przepłukać wymiennik octem ale nic nie dało. Słyszałem kiedyś o zestawie do odkamieniania może ktoś ma namiary na takie urządzenie.
  • Level 16  
    Nie jest potrzebne żadne specjalistyczne urzadzenie. Można to zrobić domowym sposobem, z użyciem pompy (jak najmniejszej) w obiegu zamkniętym, z wykorzystaniem wanienki, dużej miednicy etc. Jeśli jest możliwość sprawdź max ciśnienie, przy jakim testowano wymiennik (tabliczka znamionowa). Jeśli wymiennik jest lutowany, trzeba bardzo uważać na luty, bo może się zdarzyć, że po płukaniu wymiennik się rozszczelni :-(
  • Heating systems specialist
    A jak się bardzo uważa na luty?
  • Level 16  
    Hehe :-) Nie wolno prze(c)holować z ciśnieniem, bo będzie po ptokach, a i jakiegoś markowego odkamieniacza lepiej używać. Dawnym wymiennikom szkodziło nawet nieodpowiednie pH wody (jeśli pytasz jakie, to zbyt kwaśne ;-) )