Witam
Problem polega na tym, że przy włącznoym c.o. i c.w.u. kocioł odpala i nagrzewa sie do temp. 42oC po czym gaśnie temp. spada do 35oC i znowu się odpala. Ustawione jest sterowanie kotłem i pompą z termostatu kodowanie 01:1 termostat podłączony pod kostkę 103. Połączenia sprawdzone i są OK. Gdy zadziała termostat pokojowy to włączy sie pompa obiegowa c.o. i dalej to co na początku czyli do 42oC itd.
Temperatura kotła na c.o. ustawiona na 70oC. Piec z jakim to pracuje to Vitogas 050 29kW. Podgrzewanie wody działa poprawnie. Chciałbym tez wyłączyć to podgrzewanie pieca gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło (cośtam antyroszeniowe)- ustawić tak, że gdy termostat pokojowy zadziała (zapotrzebowanie na ciepło) piec i pompa odpala i utrzymywana jest temperatura zadana, gdy termmostat pokojowy wyłączy - palnik gaśnie pompa chodzi z dobiegiem i stop, czeka na termostat (lub na podgrzew wody - ustawione mam z układem preferencji w.u.