Dobór średnicy kabla do hali max 50kW

wwl 06 Nov 2009 14:15 4920 4
  • #1
    wwl
    Level 14  
    Witam,
    Potrzebuję pomocy przy doborze i wycenie kabla zasilającego pewną halę.
    Klient rezygnuje aktualnie z przyłącza (nieopłacalne ponieważ ma dwa), i chce bym pod jedno pozostałe, podpiął mu istniejącą halę.
    Kabel będzie prowadzony przez okolo70m, większości strychem.
    50kW to spory zapas ponieważ hala stoi pusta, lecz możliwe że w przyszłości zacznie się produkcja i maksymalnie takie obciążenie jest planowane.
    Z góry dziękuje za odpowiedzi i podpowiedzi.
    Sławek
  • #2
    cirrostrato
    Level 37  
    Albo jesteś zawodowcem (wątpię) i zadajesz ,,niepoważne" pytania albo jesteś amatorem i kto takiemu zleca poważną robotę, są tacy co z tego żyją...Może inni pomogą, są chętni...
  • #3
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Na takie sprawy robi się projekt techniczny, o czym należy powiadomić właściciela, jak nie chce w przyszłości mieć do czynienia z prokuratorem.
  • Helpful post
    #4
    edberg
    Level 30  
    Projekt + dobre wykonanie + pomiary odbiorcze i masz wszystko w porządku bez pytań i stresu.
    Czasem lepiej nie zarobić niż później dużo dołożyć.
    Nie chodzi mi o to by Ciebie zniechęcić tylko uświadomić o odpowiedzialności.
    Co do przekroju przewodu są w normie PN 60364 tabele które zawierają takie informacje , ale to nie jeden warunek do spełnienia. Trzeba jeszcze wiedzieć jakie maja być zabezpieczenia i minimalna wartość impedancji pętli zwarcia.
    Jest jeszcze kilka innych czynników ale spróbuj na początek rozwinąć te po wyżej.
  • #5
    wwl
    Level 14  
    I takiej konkretnej odpowiedzi oczekiwalem.
    @edberg plus dla Ciebie.
    A dla reszty:
    Gdybym sie znal i uwazal za speca, nie pytalbym.