PROBLEM Z WENTYLACJĄ - wsteczny ciąg

Mariusz.Sz 08 Lis 2009 10:19 6631 8
  • #1 08 Lis 2009 10:19
    Mariusz.Sz
    Poziom 8  

    Mam problem z wentylacją w swoim domu tzn. w kotłowni mam wsteczny ciąg wentylacji, niekiedy zasysa dym z powrotem do kotłowni. Gdy otwieram okno w kotłowni ciąg jest prawidłowy, gdy zamykam z powrotem wsteczny. Poradzono mi żebym zrobił w kotłowni otwór do napływu powietrza. Wykonałem taki otwór o średnicy 100 mm, 15 cm od sufitu. Nic to nie pomogło. Bez uchylonego okna ok. 2-3 cm. wentylacji znowu nie ma. Gdy uchylę okno znowu jest. Nic z tego nie rozumiem ponieważ przez wykonany otwór cały czas napływa powietrze. Moim zdaniem powinno działać jak uchylone okno, lecz tak nie jest. Może mi ktoś wytłumaczy o co chodzi, co mogę jeszcze zrobić, żeby ciąg był poprawny bez uchylania okna. Z góry dziękuję za pomoc.

  • Pomocny post
    #2 08 Lis 2009 10:37
    darek_wp
    Poziom 28  

    Masz za mały wlot powietrza, min to 200 cm2 netto dla std pieca 15-25kW.

  • Pomocny post
    #3 08 Lis 2009 10:44
    Czarlim87
    Poziom 13  

    wykuj większy otwór bo fi 100 to troche przy mało:)zrób sobie jakieś fi 300 i ładnie go obrób wsadzajac np. rure spiro w środek.z zewnatrz dobierz sobie jakaś ładna kratkę tzw.czerpnie a w środku załóż takie żaluzje żeby ciepłe powietrze podczas gdy w piecu nie będzie sie palić nie uciekało na zewnątrz i nie wychładzało pomieszczenia:)pozdrawiam:)

  • #4 08 Lis 2009 10:51
    Mariusz.Sz
    Poziom 8  

    Dzięki za podpowiedź. Innego wyjścia nie ma? Bo szczerze mam dość kucia.

  • #5 08 Lis 2009 11:12
    kortyleski
    Poziom 40  

    jest, trzeba założyć w istniejący otwór wentylator wdmuchujacy powietrze do kotłowni... Tylko czy to aby nie przerost formy nad treścią??? No i w przypadku braku prądu będziesz korba kręcił

  • #6 08 Lis 2009 11:14
    Czarlim87
    Poziom 13  

    raczej nie bo do spalania potrzebny jest tlen.a widocznie jest go mało w kotłowni u Ciebie i dlatego piec zaciaga go z komina.żeby nie było tego zjawiska trzeba zrobic dopływ świezego powietrza z zewnatrz.kucie nieuniknione.ewentualnie poszukaj jakiejś firmy bydowlanej lub wentylacyjnej która posiada wiertnice do otworów.wywiercą szybko bez kurzu i hałasu:)

  • #7 08 Lis 2009 11:23
    wqq
    Poziom 21  

    Witam

    Kolego wykonałeś sam otwór, który trzeba wyposażyć w rurę w kształcie litery Z.
    Na obrazku masz podgląd jak to wykonać. robiłem to również przy otworze o średnicy 110 mm.

    P.S. Mam problem z wstawieniem zdjęcia w normalnej formie więc jest w tej

    Pozdrawiam

  • #8 08 Lis 2009 11:31
    Mariusz.Sz
    Poziom 8  

    Zapomniałem dodać iż w kotłowni jest kocioł uniwersalny. Czy to coś zmienia?

  • #9 08 Lis 2009 12:16
    wqq
    Poziom 21  

    Witam

    Nie nic to nie zmienia. Obrazek jest dla przykładu ( opis kocioł gazowy ).
    Wykonaj tą rurę, a przekonasz się czy będzie dobrze.

    Pozdrawiam