W jaki sosób zwiększyć obciążenie sterownika kotła.

13 Lis 2009 17:04 1354 2
  • Poziom 2  
    Witam.. mam następujący problem.
    Do sterownika "sterownik kotła c.o." podpięty jest elektrozawór, jego pobór mocy to 6W 0,42A 230V. Silnik na zaworze zaczyna kręcić dopiero jak podłączę dodatkowo na tym przewodzie np. żarówkę 40W , jeśli jest tylko sam zawór to silnik nie rusza. Wszystko co podłączę a ma większy pobór np. pompa to działa normalnie..

    [Na forum stosujemy polską czcionkę oraz przyjęte zasady pisowni. Proszę poprawić post. Regulamin, punkt 15. Mariusz Ch.]
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 43  
    Witam,
    drjoint napisał:
    Witam.. mMam nastepujacy problem.; do sterownika "sterownik do kotla c.o." podpiety jest elektrozawor jego pobor mocy to 0,42A prod zmienny. sSilnik na zaworze zaczyna krecic dopiero jak podlacze dodatkowo na tym przewodzie np. zarowke 40W [zbędna spacja]. jJesli jest tylko sam zawor to silnik nie[spacja]rusza. Wszystko co podlacze a ma wiekszy pobor np. pompa to dziala normalnie..
    za mało informacji odnośnie wartości parametrów tego:
    Code:
    "sterownik do kotla c.o."
    - typ/producent,
    - nominalne napięcie wyjściowe,
    - j/w dla elektrozaworu.

    Pozdrawiam
  • Poziom 2  
    Już się poprawiam:

    Sterownik - Mikroprocesorowy Regulator Temperatury kotła C.O. SP-16
    producent "ELECTRONIC"

    Parametry elektryczne
    1. Napięcie zasilania ~230V / 50Hz
    2. Pobór mocy (bez obciążeń) 2 W
    3. Obciążenie wyjść:
    nadmuch 100W
    pompy C.O., C.W.U. 100W, 100W tyle w instrukcji..

    -zamiast pompy C.W.U. elektrozawór
    silnik honeywell:
    1. Napięcie zasilania ~230V / 50Hz
    2. Pobór mocy 6 W 0.42A

    http://www.honeywell.com.pl/pdf/automatyka_domow/zawory_do_instalacji_co/V4073.pdf

    ... zawór zachowuje się prawidłowo po włączeniu do gniazdka 230...

    dobra olać to zastosuje się przekaźnik i tyle .. zamykam temat..