Ogrzewanie gazowe w mieszkaniu strychowym

miza 13 Lis 2009 20:20 5138 7
  • #1 13 Lis 2009 20:20
    miza
    Poziom 11  

    Witajcie.
    Mam pytanie, czym różni się piec gazowy z otwartą komorą spalania a zamkniętą komorą?
    Jaki najlepszy do ogrzania mieszkania 40m2 (nieocieplone) na 3-cim piętrze(strych)?
    Pozdrawiam...

    0 7
  • #2 13 Lis 2009 20:39
    serwisant73
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Otwarta komora - do procesu spalania zużywa powietrze z pomieszczenia.
    Zamknięta komora- Powietrze zasysa z zewnątrz(najczęściej)
    Druga opcja jest zdecydowanie bezpieczniejsza. Do ogrzania takiego metrażu wystarczyły by 4-5 kW.Aby zaproponować jakiś model , musisz podać więcej szczegółów. Co z kominem, jak wygląda wentylacja , jaka instalacja itp.

    1
  • #3 14 Lis 2009 15:03
    miza
    Poziom 11  

    już piszę jak to wygląda...

    mieszkanie ma komin (kiedyś był piec kaflowy), wentylacja bardzo dobra w każdym pomieszczeniu, chciałbym taki piec co ogrzeje mieszkanie i wode (np. do kąpieli) z tego, co wiem to piec chyba dwufunkcyjny... może Pan mi podpowie, jaki piec najlepszy kupić....jakie grzejniki.... (jak najtaniej)
    Mieszkanie jest jedno pokojowe ale chcę przegrodzic tak, żeby były dwa pokoje (większy+mały dla dziecka)
    W tym mieszkaniu jest gaz, więc myślę, że nie bęzie problemu zbudować ogrzewania...
    Czy mogę sam takie ogrzewanie zrobić??? Np. z JUNKERSA??? Podobno w komin potrzebna jest specjalna rura kominowa do junkersa- może wie Pan gdzie szukać jakiegoś schematu z podłączeniem pieca do komina????
    Może jakiś schemat calego ogrzewania jest gdzieś w necie



    proszę o pomoc

    0
  • #4 14 Lis 2009 16:55
    serwisant73
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Gotowych schematów znajdziesz sporo nawet na forum. Co do kotła , to tanim ,dobrym i odpowiednim dla ciebie będzie np.:http://www.termet.com.pl/strony/produkty_gkw.htm.
    Wkład kwasoodporny do komina oczywiście obowiązkowo.Sam kocioł możesz podłączyć elastyczną rurą Inox. wszystkie informacje znajdziesz w DTR kotła.

    0
  • #5 14 Lis 2009 21:44
    mirrzo

    Moderator na urlopie...

    miza napisał:
    W tym mieszkaniu jest gaz, więc myślę, że...
    Czy mogę sam takie ogrzewanie zrobić???

    Że jest gaz to jeszcze o niczym nie świadczy. Musisz wystąpić do zakładu gazowniczego o warunki na dostawę gazu do ogrzewania. W innym wypadku mogą Ci zarzucić nielegalny pobór i nieźle za to obciążyć. Żeby to uzyskać, musisz mieć opinię kominiarską, projekt instalacji gazowej i dopiero z papierami możesz przystąpić do realizacji. Na Święta już nie zdążysz. Do wykonania instalacji gazowej usisz mieć wykonawcę z papierami. Resztę może dasz radę sam.
    DO BOJU !!!

    0
  • #6 27 Sie 2010 12:39
    wnoto
    Poziom 32  

    Porażka !!!
    Stereotypowe myślenie.
    Tu trzeba grzać prądem. tzn dobrze ocieplić i grzać prądem !!!
    Instalacja gazowa to duże koszty inwestycyjne i ryzyko wybuchu, uszkodzenia itp.


    Nie zajmuję się sprzedażą elektryki ... robię w zupełnie innej branży niż budownictwo

    Teraz do rzeczy/wyliczeń:

    84 m2
    średniorocznie przyjmuje się 50 kWh na m2 powierzchni.

    Z pradu mamy
    40 * 50 * ,51 = 1020 zł/sezon prąd normalny Wrocław
    40 * 50 * ,265 = 530 zł/sezon prąd II taryfa (tania) Wrocław
    przy użyciu 50%/50% taryf mamy

    775 zł

    z gazu
    40 * 50 * 0,22 = 440 zł/sezon gaz normalny W-2 Wrocław

    335 zł roźnicy na sezon. Instalacja elektryczna tańsza conajmniej o 10 000 zł.
    10000 zł * 5% lokata = 500 zł. a 15000 dalej w kieszeni

    Piec to dodatkowo:
    koszt przeglądu
    w twoim przypadku dużo mniejsza sprawność bo małe zapotrzebowanie na ciepło
    ryzyko wybuchu
    zajęte miejsce w kuchni
    hałas

    trochę można jeszcze wymieniać.
    Zapraszam do dyskusji Chętnie posłucham argumentów.

    0
  • #7 27 Sie 2010 13:00
    Samuraj
    Poziom 35  

    miza napisał:


    Jaki najlepszy do ogrzania mieszkania 40m2 (nieocieplone) na 3-cim piętrze(strych)


    wnoto napisał:

    84 m2
    średniorocznie przyjmuje się 50 kWh na m2 powierzchni.



    Przy nie ocieplonych strychu to bym liczył 150 a nie 50.
    50 to można uzyskać w nowym budownictwie (15cm styropianu na ścianie, 20 w podłodze + 25cm wełny na dachu).

    Przy 40m to jakieś 3 lub 4 grzejniki, trochę pexa + kocioł. Całość z robocizną tak bez liczenia pewnie w 10 tysi by się zmieściło.
    Przy prądzie trzeba by sprawdzić jaka jest instalacja, czy wytrzyma ogrzewanie elektryczne. Jeśli nie to nowe kable od WLZ a to już mało nie kosztuje. Łatwiej z gazem. A mity o wybuchowej instalacji trzeba włożyć między bajki.

    Jeśli chodzi o najtańszą formę grzania to proponuje kupić kozę i nazbierać chrustu w lesie.

    Napisz jeszcze jak cudownym sposobem przeliczyłeś m3 na kWh.
    wnoto napisał:

    z gazu
    40 * 50 * 0,22 = 440 zł/sezon gaz normalny W-2 Wrocław


    - koszt przeglądu
    ależ mi koszty - 100 zł

    - w twoim przypadku dużo mniejsza sprawność bo małe zapotrzebowanie na ciepło
    tu mogę się zgodzić, trudno znaleźć kocioł z o tak małej mocy.

    - ryzyko wybuchu
    o tym już pisałem powyżej

    - zajęte miejsce w kuchni
    przy ogrzewaniu elektrycznym trzeba by jakieś piece akumulacyjne a to też zajmuje miejsce.

    - hałas
    tu rzeczywiście obniża się trochę komfort.

    0
  • #8 07 Wrz 2010 10:14
    wnoto
    Poziom 32  

    przelicznik m3 na kWh wziąłem z jakieś strony odnośnie porównania cen energii. Przyjąłem że 1 m3 GZ-50 to ok 10 kWh energii. uwzględniłem sprawnośc kotła na poziomie 91%.

    Jeśli strych tyle energii wymaga to nalezy zrobić remont a nie wybierać sposób ogrzewania. Komfort takiego mieszkanai jest mały - ściany zimne a powietrze gorące . To trochę tak jakby siedzieć przy ognisku....

    Przegląd pieca za 100 zł ... to ja poproszę :) U mnie Buderus min 200 zł (wrocław) + komin 150 zł.
    Zapotrzeboanie ciepła to pewnie z 2-3 kW mocy ... piece z taką modukacją chyba nie istnieją - do CW trzeba ostro nadwymiarować kocioł (ale można użyć zasobnika).

    Ryzyko wybuchu - to tylko wierzchołek góry lodowej. Odbiór instalacji, przeglądy, konieczność odpowiedniego zaprojektowania i "obudowania" rur - to przy tak małej powierzchni jest naprawdę trudne i drogie.

    Przy zapotrzebowaniu 3 kW jeśli instalacja elektrryczna nie pociąfgnie ... to i tak trzeba ją wymienić.... bo co to jest 3 kW.

    I powtórzę
    "Stereotypowe myślenie.
    Tu trzeba grzać prądem. tzn dobrze ocieplić i grzać prądem !!! "