pompa głebinowa wybija różnicówke

14 Lis 2009 07:00 10218 16
  • Poziom 9  
    witam, problem polega na tym że Pompa głebinowa 1" EVGU GSK 4-16/SUMOTO 230V przy wyłączeniu ma zwyczaj co któryś raz (3-4 razy dziennie lub 3 razy na tydzień) wybić różnicówkę Kanlux 25A 30mA 400v. Wiem że to kiepska firma no ale taka jest-wcześniej była Le grand o tych samych parametrach i było to samo tyle że róznicówka padła mechanicznie.
    Proszę o pomoc :D!
    pozdrawiam!
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 21  
    Problem niekoniecznie musi być po stronie różnicówki.Może być uszkodzona izolacja silnika lub instalacja zasilająca .Bez pomiarów nie można powiedzieć jednoznacznie.
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 9  
    Zbyszek_64 napisał:
    Problem niekoniecznie musi być po stronie różnicówki.Może być uszkodzona izolacja silnika lub instalacja zasilająca .Bez pomiarów nie można powiedzieć jednoznacznie.


    Jakie w takim razie zrobić pomiary i kto powinien je wykonać?
    pozdrawiam!
  • Poziom 21  
    [quote="gyakuhami"]witam, problem polega na tym że Pompa głebinowa 1" EVGU GSK 4-16/SUMOTO 230V przy wyłączeniu ma zwyczaj co któryś raz (3-4 razy dziennie lub 3 razy na tydzień) wybić różnicówkę Kanlux 25A 30mA 400v.
    Cytat:

    Witam!
    Nie wiem kol.Czy Wiesz,pompy tego typu mają wbudowany czujnik wilgotności? :wink:Być może z tego powodu,wyłącza Ci pompę :cry:
    Adam :yes:
  • Poziom 18  
    najlepiej zacznij od pomiaru RCD przez kogoś kto ma czym i wie jak żeby wyeliminować ją
    PS jak jesteś z Krakowa to moge ci pomierzyć
  • Poziom 9  
    keszan napisał:

    Nie wiem kol.Czy Wiesz,pompy tego typu mają wbudowany czujnik wilgotności? :wink:Być może z tego powodu,wyłącza Ci pompę :cry:
    Adam :yes:


    A kurcze nie wiedziałem :) a wie kol. może czy ten czujnik jest przy samej pompie czy przy skrzynce z kontrolnej?

    Dodano po 1 [minuty]:

    tomaszdjt napisał:
    najlepiej zacznij od pomiaru RCD przez kogoś kto ma czym i wie jak żeby wyeliminować ją
    PS jak jesteś z Krakowa to moge ci pomierzyć

    Niestety (bo chętnie bym skorzystał) do Kraka to mam ze 150 km. Mam miernik cyfrowy-jestem w stanie sam to zrobić?
    pozdrawiam!
  • Poziom 20  
    Kol keszan ale nie rozumiem jednego co ma czujnik wilgotności w pompie do tego że wywala RCD. Jak już (tak mi się wydaje) ten czujnik powinien wyłączać pompę a nie wyrzucać różnicówke?
    Do sprawdzenia RCD musisz mieć specjalny miernik który zbada jej czas zadziałania i przy jakim prądzie zadziała różnicówka. Należy jeszcze zmierzyć upłynność na przewodzie oraz jego izolację ale to wszytko specjalnym miernikiem
  • Poziom 27  
    Dokładnie. Czujnik powoduje wyłączenie pompy ( stycznikiem ).

    Różnicówka wyskakuje wtedy gdy mamy upływność ( przebicie ) na obudowę.:?::!:
  • Poziom 9  
    elektromechanik napisał:
    Dokładnie. Czujnik powoduje wyłączenie pompy ( stycznikiem ).

    Różnicówka wyskakuje wtedy gdy mamy upływność ( przebicie ) na obudowę.:?::!:


    A gdyby wykluczyć wadliwość różnicówki to jak należałoby sprawdzić tą upływność :?:
  • Poziom 21  
    Najprościej induktorem IMI .
  • Spec od Falowników
    A czy nie jest to pompa zalewana wodą destylowaną?
  • Poziom 20  
    no tak pompa zostanie wyłączona przez czujnik wilgotności ale nadal nie rozumiem dla czego miała by wywalać RCD. A jeżeli obudowa jest plastikowa? Wątpię że pompa sama z siebie wyrzuca RCD dla mnie wina jest gdzieś na zasilaniu lub wadliwa jest pompa lub przewód
  • Poziom 22  
    anntek napisał:
    no tak pompa zostanie wyłączona przez czujnik wilgotności ale nadal nie rozumiem dla czego miała by wywalać RCD. A jeżeli obudowa jest plastikowa? Wątpię że pompa sama z siebie wyrzuca RCD dla mnie wina jest gdzieś na zasilaniu lub wadliwa jest pompa lub przewód

    A co ma pompa do RCD? Chyba na myśłi masz silnik?
  • Poziom 20  
    no chodzi mi o silnik w pompie dzięki któremu ona pracuje. A co ma sama pompa do RDC to to że może mieć przebicie gdzieś i wylatuje RDC
  • Poziom 27  
    anntek napisał:
    no chodzi mi o silnik w pompie dzięki któremu ona pracuje. A co ma sama pompa do RDC to to że może mieć przebicie gdzieś i wylatuje RDC



    Widział kol. kiedyś pompę głębinową? No bo z tego co pisze to chyba nie bardzo.

    Pompa jest zintegrowana z silnikiem a większość silników jest zalana wodą ( uzwojenia mają izolację wodoodporną a a tuleje są smarowane wodą ).

    Pisząc pompa mamy na myśli przebicie czy upływność na silniku.:!:
  • Poziom 39  
    Temat wyczerpany- proszę zapoznać się z postami kol. elektromechanik.
    Możliwe uszkodzenie wyłącznika różnicowo- prądowego (mało prawdopodobne- sytuacje raczej odwrotne), uszkodzenie przewodu zasilającego, lub mikro uszkodzenie izolacji uzwojenia samego silnika pompy- najbardziej prawdopodobne.