mikro uszkodzenie izolacji uzwojenia silnika pompy

gyakuhami 15 Lis 2009 17:40 3385 8
  • #1 15 Lis 2009 17:40
    gyakuhami
    Poziom 9  

    witam, pytanie może naiwne no ale:
    czy można w jakiś sposób sprawdzić mikro uszkodzenie izolacji uzwojenia samego silnika pompy głebinowej 1" EVGU GSK 4-16/SUMOTO 230V bez wyciagania jej ze studni? oraz uszkodzenie przewodu zasilającego bez odkopywania go?
    pozdrawiam!

    1 8
  • Pomocny post
    #2 15 Lis 2009 18:26
    kierbedz4
    Poziom 34  

    Jeżeli sądzisz że sztukunek {złącze na kablu wychodzącym z silnika z kablem zasilającym} wykonałeś dokładnie i do złącza będącego w wodzie nie dostała się woda odłącz zasilanie silnika pompy od zasilania a potem dokonaj pomiaru jakości izolacji silnika induktorem o napięciu pracy 500V

    Dodano po 26 [minuty]:

    Wskazania induktora powiedzą Ci w jakim stanie jest silnik.Jeżeli pomiędzy jednym z przewodów zasilających silnik a przewodem PEN induktor pokazuje zwarcie to sprawdzanie oporności poszczególnych uzwojeń mija się z celem i jesteś zmuszony do przewinięcia silnika a zarazem sprawdzenia stanu łożysk zarówno w silniku jak również w pompie.

    0
  • #3 15 Lis 2009 19:44
    keszan
    Poziom 20  

    gyakuhami napisał:
    witam, pytanie może naiwne no ale:
    czy można w jakiś sposób sprawdzić mikro uszkodzenie izolacji uzwojenia samego silnika pompy głebinowej 1" EVGU GSK 4-16/SUMOTO 230V bez wyciagania jej ze studni? oraz uszkodzenie przewodu zasilającego bez odkopywania go?
    pozdrawiam!


    Można,zależy od fachowca.
    Adam. :smoke:
    Kol.może pomoże Ci ;Link. :turn-l:

    0
  • #4 16 Lis 2009 13:52
    gyakuhami
    Poziom 9  

    kierbedz4 napisał:
    Jeżeli sądzisz że sztukunek {złącze na kablu wychodzącym z silnika z kablem zasilającym} wykonałeś dokładnie i do złącza będącego w wodzie nie dostała się woda odłącz zasilanie silnika pompy od zasilania a potem dokonaj pomiaru jakości izolacji silnika induktorem o napięciu pracy 500V

    Dodano po 26 [minuty]:

    Wskazania induktora powiedzą Ci w jakim stanie jest silnik.Jeżeli pomiędzy jednym z przewodów zasilających silnik a przewodem PEN induktor pokazuje zwarcie to sprawdzanie oporności poszczególnych uzwojeń mija się z celem i jesteś zmuszony do przewinięcia silnika a zarazem sprawdzenia stanu łożysk zarówno w silniku jak również w pompie.


    sztukunek był fabryczny no ale jeśli gdzieś woda się dostaje to co wtedy z induktorem?
    Pompa ma ok roku i wybija róznicówke co jakis czas ale o tym już pisałem tu
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=7257851#7257851
    pozdrawiam!

    1
  • Pomocny post
    #5 16 Lis 2009 18:14
    kierbedz4
    Poziom 34  

    Sprawdz jakość uzwojenia induktotem odłączając zasilanie pompy.Wynik pokaże czy jest uszkodzone uzwojenie silnika a może uzwojenie silnika z biegiem czasu nieznacznie zmieniło swoje parametry w stosunku do korpusu silnika.Właśnie po tym pomiarze zorientujesz się o stanie izolacji silnika.Jeżeli parametry silnika nieznacznie odbiegają od normy to uruchom pompę z pominięciem różnicówki.W kilku seriach czeskich pomp głębinowych właśnie poprzez fabryczne złącza dostawała się woda i wycinaliśmy sztukunki fabryczne wykonując nowe.Woda była o dużym stężeniu sody i fabrycznie nowa pompa z orginalnym sztukunkiem pracowała do ośmiu godzin.Wszyscy się starzejemy i z biegiem czasu starzeje się również izolacja w silniku co wychwyciła różnicówka.Możesz dokonać wymiany różnicówki o większym prądzie zadziałania Lub ją pominąć bez szkody dla samej pompy.

    1
  • #6 16 Lis 2009 21:04
    gyakuhami
    Poziom 9  

    kierbedz4 napisał:
    Sprawdz jakość uzwojenia induktotem odłączając zasilanie pompy.Wynik pokaże czy jest uszkodzone uzwojenie silnika a może uzwojenie silnika z biegiem czasu nieznacznie zmieniło swoje parametry w stosunku do korpusu silnika.Właśnie po tym pomiarze zorientujesz się o stanie izolacji silnika.Jeżeli parametry silnika nieznacznie odbiegają od normy to uruchom pompę z pominięciem różnicówki.

    Dzięki za info-bedę szukał teraz jakiegoś magika z induktorem-sam nie posiadam.
    Gdyby wziąść pod uwage wymianę różnicówki to na jaką polecasz?-obecna to Kanlux 25A 30mA 400v.
    A może zamiast bezpiecznika od pompy-jest le grand B20 400v potrójny(ale pompa jest na 220v) załozyć różnicówkę dodatkową tylko na pompę?jak wybije to odetnie samą pompę a nie cały dom.

    Dodano po 6 [minuty]:

    keszan napisał:

    Można,zależy od fachowca.
    Adam. :smoke:
    Kol.może pomoże Ci ;Link. :turn-l:

    Może głupie pytanie ale ten czujnik to montuje się przy np. pompie czy w domu na kablu zasilającym pompę?

    pozdrawiam!

    0
  • #7 16 Lis 2009 21:15
    keszan
    Poziom 20  

    Witam!


    (Może głupie pytanie ale ten czujnik to montuje się przy np. pompie.):cry:
    Czujnik jest zamontowany w pompie"fabrycznie" :!:
    Adam. :spoko:


    Ps. Z czujnika wyprowadzony jest przewód dwu-żyłowy :wink:

    0
  • Pomocny post
    #8 17 Lis 2009 14:33
    kierbedz4
    Poziom 34  

    Nie praktykuje się założenia jednej różnicówki na cały dom z tego względu iż odbiorniki elektryczne posiadają wprawdzie niewielkie różne prądy upływu i one się sumują powodując nieprzewidywalne w czasie wyłączenia różnicówki.Szczytem doskonałośći by było aby montować różnicówkę na każdym zasilaniu grupy odbiorników.Pompa jest jednofazowa więc powinien być oddzielny obwód zasilania pompy różnicówka o odpowiednch parametrach jak prąd pracy i prąd zadziałania.Powinna to być różnicówka jednofazowa która będzie wyłącznie chroniła obwód zasilania pompy głębinowej o prądzie pracy od 25A do 40A oraz prądzie zadziałania 30mA.Pod nią powinien byś zamontowany jednofazowy bezpiecznik typu S 191 dobrany do do wielkości silnika z charakterystyką C

    0
  • #9 17 Lis 2009 17:39
    gyakuhami
    Poziom 9  

    kierbedz4 napisał:
    Nie praktykuje się założenia jednej różnicówki na cały dom z tego względu iż odbiorniki elektryczne posiadają wprawdzie niewielkie różne prądy upływu i one się sumują powodując nieprzewidywalne w czasie wyłączenia różnicówki.Szczytem doskonałośći by było aby montować różnicówkę na każdym zasilaniu grupy odbiorników.Pompa jest jednofazowa więc powinien być oddzielny obwód zasilania pompy różnicówka o odpowiednch parametrach jak prąd pracy i prąd zadziałania.Powinna to być różnicówka jednofazowa która będzie wyłącznie chroniła obwód zasilania pompy głębinowej o prądzie pracy od 25A do 40A oraz prądzie zadziałania 30mA.Pod nią powinien byś zamontowany jednofazowy bezpiecznik typu S 191 dobrany do do wielkości silnika z charakterystyką C

    ok dzieki-temat zamykam!