Grzejnik konwektorowy - zapowietrzony?

staggy 16 Lis 2009 08:43 1699 4
  • #1 16 Lis 2009 08:43
    staggy
    Poziom 8  

    Witam,

    jeden z moich grzejników bardzo dziwnie się zachowuje - od połowy wysokości w dół jest zimny - po odkręceniu zaworu odpowietrzającego wylatuje jedynie woda, zero powietrza - co mogło się stać?

    Pozdrawiam!

    0 4
  • #2 16 Lis 2009 10:20
    630176
    Użytkownik usunął konto  
  • #3 16 Lis 2009 10:50
    staggy
    Poziom 8  

    hmmm... w tamtym roku grzał dobrze - jestem kompletnym laikiem w dziedzinie ogrzewania - jedyne, co wiem na pewno to to, że mam piec Buderus Logamax U122 - w tamtym roku miał przegląd - pozostałe grzejniki działają bez zarzutu...

    0
  • #4 16 Lis 2009 15:57
    12gucio
    Poziom 20  

    Witam!
    Grzejnik ma za mały przepływ lub za duże schłodzenie.Zakręć grzejnik przed nim może ruszy ,może być zanieczyszczony dopływ lub odpływ z grzejnika.

    0
  • #5 16 Lis 2009 16:00
    niutat
    Poziom 37  

    Witam, możliwe też że grzejnik jest źle wypoziomowany i nie odpowietrza się całkowicie.