Przyłącze do sieci o obciążeniu 100 kW

andrew1976 17 Lis 2009 19:40 4909 7
  • #1 17 Lis 2009 19:40
    andrew1976
    Poziom 9  

    Witam.
    Potrzebuję porady jakie zabezpieczenie /BM zwrotne/zastosować w skrzynce elektroenergetycznej z której będzie pobór 100 kW oraz jaki przewód zastosować do przesyłu napięcia na odległość 15 m?

    0 7
  • #2 17 Lis 2009 19:50
    Dido230
    Poziom 22  

    BM 3x 160, do 3x 200 w zależności od rodzaju obciążenia i innych warunków.

    1
  • #3 17 Lis 2009 19:59
    andrew1976
    Poziom 9  

    A jaki przewód???
    I ewentualne dodatkowe przylącze o poborze 9 kW zmostkować przed tymi bm 160 i zalożyć nową skrzynkę z bm 25a czy tez można podolączyć do tych 160??

    0
  • #5 18 Lis 2009 21:55
    andrew1976
    Poziom 9  

    W projekcie jest agregat mrożący lodowisko /3 fazowy o poborze 100 kW/ oraz oświetlenie lodowiska lampami metahalogenowymi o łącznym poborze 6kW-
    jednak w przyłączu zasilania jest zabezpieczenie tylko pod agregat BM 160 A a projekt oswietlenia przewiduje zabezpieczenie w przyłączu min 20 A max 40A(wskazane zwłoczne)
    Z uwagi że mam tylko projekt oświetlenia proszę również o podanie rodzaju kabla zasilającego agregat na odległość max 20 m.
    Dzięki.

    0
  • #6 18 Lis 2009 22:06
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    andrew1976 napisał:
    W projekcie jest agregat mrożący lodowisko /3 fazowy o poborze 100 kW/ oraz oświetlenie lodowiska lampami metahalogenowymi o łącznym poborze 6kW-
    jednak w przyłączu zasilania jest zabezpieczenie tylko pod agregat BM 160 A a projekt oswietlenia przewiduje zabezpieczenie w przyłączu min 20 A max 40A(wskazane zwłoczne)
    Z uwagi że mam tylko projekt oświetlenia proszę również o podanie rodzaju kabla zasilającego agregat na odległość max 20 m.
    Dzięki.


    Przecież w projekcie powinieneś mieć wszystkie te informacje o które pytasz. Chodzi mi o projekt instalacji elektroenergetycznej a nie ogólny.

    1
  • #7 19 Lis 2009 00:38
    Madrik
    Moderator Robotyka

    Kabel co najmniej 4 razy (lub 5 razy - zależy od układu sieci, pod jaki się podepniesz, ale to już zalezy od dostawyc energii) 95mm2 linka miedziana. Wskazane 120mm2, żeby mieć zapas na wszelki wypadek (dodatkowe odbiory, przeciążenia, awarie itd.).

    Kiedy się zgłosisz do ZE, dostaniesz warunki przyłączenia - tam podadzą ci, czym zasilić przyłącze i jakie zabezpieczenia założyć. W projekcie, powienieneś mieć projektowane założenia.

    0
  • #8 19 Lis 2009 08:10
    retrofood
    Moderator

    andrew1976 napisał:
    Witam.
    Potrzebuję porady jakie zabezpieczenie /BM zwrotne/zastosować w skrzynce elektroenergetycznej z której będzie pobór 100 kW oraz jaki przewód zastosować do przesyłu napięcia na odległość 15 m?


    BM zwrotne czy zwłoczne?

    0