S7-200, TD200 i czytnik kodów kreskowych

19 Lis 2009 09:23 1451 3
  • Poziom 16  
    Witam.

    Muszę podłączyć do sterownika S7-200 dwa czytniki kodów kreskowych na RS232 i do tego panel operatorski TD200.
    Problem polega na tym, że sterowniki S7-200 maksymalnie mają dwa porty.
    Czy ktoś się wie jak rozwiązać ten problem??
  • SterControl
  • Poziom 13  
    Pozdrawiam

    Jasne , na jednym porcie s7 200 stworzenie sieci i już możemy podpiąć dwa czytniki kodów kreskowych.

    Pozdrawiam
  • SterControl
  • Poziom 16  
    Czyli zakupując CPU 224XP do tego muszę dokupić EM277.
    Podłączam panel i jeden czytnik do CPU a drugi czytnik do EM277 i konfiguruję profibusa?

    Pytam się ponieważ nigdy nie miałem do czynienia z siecią.

    Znalazłem w Internecie konwertery rs232/rs485 i jest możliwość połączenia master=slave=slave.
    Może te konwertery lepiej by się sprawowały i było by łatwiej je skonfigurować?
    I powstaje pytanie czy CPU 224XP da się odpowiednio zaprogramować aby współpracował z tymi układami.
  • Poziom 13  
    Witam

    Nie do końca tak jak napisałeś.
    Wystarczy sterownik S7 200 224XP nie potrzeba modułu profibus .
    Na jednym porcie panel na drugim tworzymy sieć w którą wpinamy w twoim przypadku dwa konwertery np.ADA-M o różnych adresach do których podłączamy czytniki kodów kreskowych.
    Tworzyłem aplikacje ze sterownikiem 224XP i konwerterami ADA-M i nie ma z nimi żadnych problemów.