Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Europejski lider sprzedaży techniki i elektroniki.
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego

marcindns 19 Lis 2009 10:28 4684 5
  • #1 19 Lis 2009 10:28
    marcindns
    Poziom 9  

    Witam
    Proszę o podpowiedź jak zabezpieczyc silnik trójfazowy przed ponownym spaleniem uzwojeń.
    Silnik uruchamiany jest przełacznikiem gwiazda trójkąt. Parametry elektryczne dla trójkata to 380V 8,4A, dla gwiazdy 660V 4,85A.
    Dziękuje za podpowiedź.

  • #2 19 Lis 2009 10:46
    zyzy52
    Poziom 26  

    zabezpieczenie termiczne ustawić na 1,1xI zn. silnika (1,1 x 8,4A)

  • #3 19 Lis 2009 11:31
    marcindns
    Poziom 9  

    Przy maszynie jest tylko przełącznik gwiazda trójkat i dlatego pytam jakie zabezpiecznie tam zastosować, chodzi mi konkretne urządzenie ktre tam zainstalować

  • #4 19 Lis 2009 16:30
    kavma
    Poziom 21  

    Najprościej będzie zamontować między przełącznikiem a silnikiem wyłącznik silnikowy np. serii M250 o prądzie roboczym 6,3 -10A i ustawić jak napisał zyzy52

  • #5 19 Lis 2009 17:44
    spirytusik84
    Poziom 23  

    Prąd wyłącznika silnikowego należy ustawić na tyle ile jest napisane na tabliczce czyli 8,4A a wyłącznik zadziała (wyłączy się) przy 1,1 prądu znamionowego.

  • #6 19 Lis 2009 19:13
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka

    Temat wielokrotnie omawiany- skorzystaj z wyszukiwarki.

 Szukaj w ofercie
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME