Dlaczego wybija bezpiecznik?

xTrEmE_baSS 19 Lis 2009 18:18 3200 8
REKLAMA
  • #1 7282341
    xTrEmE_baSS
    Poziom 23  
    Witam!
    Opiszę tutaj mój problem. Od czasu do czasu, kiedy uruchomię końcówkę mocy t.amp ta 2400, to wybija w całym domu bezpieczniki. Wartość bezpieczników to 10A (na jedną sztukę). W sumie doliczyłem się ich trzech, ale na liczniku prądu piszę 10A (40A). T.amp jest podłączony do przedłużacza (10zł) do innego przedłużacza (w którym 10A i 2500W są wartościami maksymalnymi. Obawiam się że to wina tego przedłużacza za 10zł lub za małych bezpieczników. Co o tym myślicie?
    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 7282404
    parish
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Nie rozumiem, nie spróbowałeś podłączenia końcówki z odłączeniem przedłużaczy? To spróbuj. Jest jakaś przeszkoda?
  • #3 7282406
    tokrzych
    Poziom 16  
    Podczas załączania urządzenia transformator we wzmacniaczu przez chwilę pobiera bardzo duży prąd i bezpiecznik typu B jest za szybki. Wstaw bezpiecznik 10A klasy C i powinno być dobrze .
  • REKLAMA
  • #4 7282554
    Szybki Elektron
    Poziom 25  
    Tak, kolega ma rację. Do zabezpieczenia transformatorów i silników właściwsza jest charakterystyka C, ale nie chodzi tu o szybkość, lecz krotność prądu, w stosunku do znamionowego, przy jakiej następuje szybkie wyłączenie. Charakterystyka B - ok. 5x, C - ok.10x, D - ok. 15x. Tak więc przy przypadkowym zwarciu prąd wyłączający może wzrosnąć z 50A do 100A i to jest powód, dla którego nie należy niefrasobliwie zmieniać bezpieczników. Najlepiej wydzielić właściwy obwód, a pozostałe zostawić na starym zabezpieczeniu, jeśli to jest możliwe. Pozdrawiam.
  • #5 7282556
    xTrEmE_baSS
    Poziom 23  
    Przeszkodą jest odległość - kilka metrów do kontaktu. Musiałbym przenieść ciężkie rzeczy, co nie wchodzi w rachubę :P
    Co powiecie na ten bezpiecznik 10A klasy C - jest on wkręcany?
    Dodam, że jako ogrzewanie mam piece elektryczne (2 sztuki) - każda po 1kW.
    Osobiście myślałem nad takim:
    Dlaczego wybija bezpiecznik?
    I wymieniłbym od razu wszystkie trzy. Tylko czy tak można? Czy można dać większy bezpiecznik niż jest to fabrycznie?
    Pozdrawiam
    //edit:
    @szybki Elektron Jak wytyczyć ten właściwy obwód? Jak to rozwiązać?
  • REKLAMA
  • #6 7299869
    xTrEmE_baSS
    Poziom 23  
    bezpośrednie podłączenie do kontaktu daje taki sam efekt.
    Na forum pisze tylko, że T.ampy 10A wybijają spokojnie.
    Proszę o pomoc! Nie wiem jak rozwiązać ten problem.
  • REKLAMA
  • #7 7300078
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    A nie prościej założyć miękki start do transformatora?
  • #8 7300335
    xTrEmE_baSS
    Poziom 23  
    nie chciałbym za bardzo ingerować w końcówkę.
  • #9 7314801
    xTrEmE_baSS
    Poziom 23  
    ok znalazłem przyczynę problemu - za słaba instalacja. Większych korków nie można dać, bo można popalić kable od instalacji, a co za tym idzie można również wywołać pożar