Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Sterownik kotła C.O. "Adaś" - wymiana triaku

19 Lis 2009 19:00 3193 5
  • Poziom 12  
    Witam
    Dzisiaj dostałem do naprawy sterownik od kotła c.o fiirmy Tatarek model "adaś". Uszkodzenie polega na tym, że gdy kocioł osiągnie daną temperaturę sterownik nie wyłącza dmuchawy. Wydaje mi się, że to jest kwestia wymiany triaku. I tutaj mam pytanie, czym różnią się triaki ? Bo nei wiem jaki dobrać, a nie mam żadnego schematu tego, wykazu elementów...
    Proszę o odpowiedź :-)
  • Poziom 19  
    Po pierwsze nie masz pewności czy to triak. Po drugie jak już go zobaczysz to będzie na nim pisało jak się nazywa :-)
  • Poziom 12  
    No właśnie, a jak można sprawdzić co nie działa ? Bo nigdzie nie widzę popalonych ścieżek ani nic ... ;/
  • Poziom 19  
    Raczej taki układ bardzo skomplikowany nie jest. Sprawdzaj po kolei wszystkie elementy.
  • Poziom 12  
    to mam wylutować wszystko po kolei i wkladac takie same elementy ? czy to mozna jakos miernikiem sprawdzic ?
  • Poziom 19  
    Skoro nie jesteś pewny czy "to" da się sprawdzić miernikiem to daj komuś, kto się na tym zna, bo możesz sobie tylko biedy i kosztów narobić.