sterownik Logo-nie mogę wejść do trybu programowania

wandrzej02 22 Lis 2009 00:14 2201 4
REKLAMA
  • #1 7292402
    wandrzej02
    Poziom 10  
    Cześć.
    Mam z odzysku używany sterownik LOGO! 24L/ S C_J8191861/ 6ED1-053-1CA00-0BA0 12wejść/8wyjść. Jest w nim jakiś program. Wychodząc z trybu Run przez naciśnięcie ESC+OK mam tylko dwie opcje:-Set Clock oraz -Set Param..Brak jest opcji: -Stop oraz -Prg Name. W związku z tym, jak podejrzewam, nie mogę wejść do trybu programowania, by podejrzeć istniejący program lub napisać nowy.
    Proszę o jakąś pomoc--zaczynam swą przygodę z logo, a w instrukcjach dostępnech w necie nic nie znalazłem na ten temat
    Pozdrawiam
    Andrzej
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 7292486
    Rafik4
    Poziom 31  
    W modelach 0BA2 i wcześniejszych:
    ● do trybu programowania wchodzi się naciskając < + > +
    OK,
    ● do trybu modyfikacji parametrów wchodzi się naciskając ESC
    + OK.
  • REKLAMA
  • #3 7294223
    wandrzej02
    Poziom 10  
    Bardzo dziękuję za pomoc.Zaraz to sprawdzę.Jeszcze będę miał prawdopodobnie jedno pytanie:
    -co zrobić, gdy nie znam hasła, a chcę wejść do programu, by go zmodyfikować lub skasować?
    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 7295293
    Rafik4
    Poziom 31  
    wandrzej02 napisał:
    Bardzo dziękuję za pomoc.Zaraz to sprawdzę.Jeszcze będę miał prawdopodobnie jedno pytanie:
    -co zrobić, gdy nie znam hasła, a chcę wejść do programu, by go zmodyfikować lub skasować?
    Pozdrawiam

    Zobacz TEN post. Jeżeli nie znasz hasła programu nie odzyskasz.
  • #5 7295948
    wandrzej02
    Poziom 10  
    Dzięki
REKLAMA