Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Temperatura na piecu gazowym i regulacja zaworami na grzejni

makacz 22 Nov 2009 15:54 19111 13
  • #1
    makacz
    Level 2  
    witam, mam pytanie:
    w mieszkaniu mam piec gazowy 2-funk Immergas Eolo Star, mieszkanie 50m2, bez sterownika(tzw pogodynki).
    kiedy bedzie ekonomiczniej:

    1)
    ustawic na piecu temp ogrzewania np 60st i grzejniki skrecic na poz 3 (zawory mają regulacje od 0-6) i pieca nie wyłączam
    2)
    ustawiam na piecu temp ogrzewania tez 60st i grzejników nie skrecam termostatem są otwarte na poz max i w momencie kiedy jest w mieszkaniu ciepło - wyłączam piec.
    3)
    czy te 60st to za duzo i poprostu "grzeje komin"?
    kiedy bedzie zuzycie gazu mniejsze?

    i pytanie mam jeszcze odnosnie termostatów grzejnikowych-mają regulacje od 0-6 czy te pozycje oznaczają jakąs temperature?
  • #2
    A-Mail
    Level 22  
    W swoim kotle miałowym którego eksploatację zaczełem 10lat temu, uczyłem sie ekonomi 3 lata.
    próbuj i testuj
    ale dodam że do wariantu 2 warto dokupić termostat pokojowy radiowy, aby nie ciągnąc przewodów, będziesz miał spokój i komfort
  • #3
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    Kupujesz regulator, montujesz go w pomieszczeniu reprezentatywnym - zawory otwarte na ful, a na grzejnikach w innych pomieszczeniach zawory termostatyczne ustawiasz na zadaną temp. Cała ekonomia.
    Te cyferki odnoszą się do temperatur. Ustawione na 3 powinno oznaczać temp 20 st C. Musisz to sprawdzić na stronie producenta w karcie katalogowej
  • #4
    makacz
    Level 2  
    dzieki za odpowiedzi.
    odnosnie "pogodynek" - jedni chwalą - inni narzekają."Pogodynka" ponoć sprawdza sie jezeli piec włączymy w pażdzierniku i chodzi cały czas do marca. Zanim ją kupię wolę poćwiczyć z termostatami na grzejnikach, zgadza sie ze poz 3 ozn temp 20st., poz 2 temp 18st, to w sumie pogodynka nie potrzebna, wystarczy na noc zmniejszyc na poz 2. Tylko jaką ustawic temperature na piecu gazowym? w moim piecu jest zakres od 35 do 80 st.
  • #5
    A-Mail
    Level 22  
    My mówimy o czymś innym, Pogodynka jest wtedy gdy mierzymy temperaturę na zewnątrz i ona ustawia temperaturę wody zgodnie z zadanymi parametrami mniejwięcej tak że im zimniej na dworze tym cieplejsza woda.
    Kup termostat pokojowy!!! mierzy temperaturę w pomieszczeniu jak jest ciepło to wyłącza kocioł jak jest za zimno to włącza kocioł i się grzeje. napewno nic ekonomiczniejszego nie znajdziesz, no może jeden sposób ale z niego napewno nie będziesz zadowolony
  • #6
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    Kup najprostszy regulator pokojowy - tygodniowy. Sam będzie przerzucał temp komfortową i ekonomiczną według ustawień Cena max 200 PLN
    Zwrot kasy gwarantowany. Również zużycie energii elektrycznej spadnie, bo pompa nie będzie pracowała non-stop.
  • #7
    A-Mail
    Level 22  
    mirrzo wrote:
    Kup najprostszy regulator pokojowy - tygodniowy. Sam będzie przerzucał temp komfortową i ekonomiczną według ustawień Cena max 200 PLN
    Zwrot kasy gwarantowany. Również zużycie energii elektrycznej spadnie, bo pompa nie będzie pracowała non-stop.

    Doradzałem aby kupił bezprzewodowy, przynajmnmiej problemów z kabelkami nie bedzie, no chyba ze mieszkanie przed remontem!!
  • #8
    berlingo
    Level 22  
    Kupiłemm termostat pokojowy typ t 105 vf chinczyk ale tani z przesyłką 150 zeta ma wszystkie funkcje 10 programów podłączenie do wtyczki 230v oraz kocioł 2 kabelki. Nadajnik koło kotła w domu piętrowym zasięg wszędzie ,kocioł w piwnicy super steruje są na allegro pozdrawiam
  • #9
    makacz
    Level 2  
    Ok,wszystko rozumiem ale mi nie chodziło o kupno termostatu pokojowego :cry: Moze przypomne o co pytałem:
    Kiedy piec zuzyje mniej gazu:

    1. Piec ustawiony na 60st i zawory na grzejnikach ustawione na poz 3 (skala 0-6)

    2. Piec ustawiony na np 35st i zawory na grzejnikach ust w poz 6.

    Piecem NIE STERUJE termostat pokojowy ! ! !

    Może pytam o dziwne i jasne rzeczy ale mam pierwszy raz do czynienia z ogrzewaniem gazowym.
  • #10
    Anonymous
    Anonymous  
  • #11
    A-Mail
    Level 22  
    makacz wrote:
    Ok,wszystko rozumiem ale mi nie chodziło o kupno termostatu pokojowego :cry: Moze przypomne o co pytałem:
    Kiedy piec zuzyje mniej gazu:

    1. Piec ustawiony na 60st i zawory na grzejnikach ustawione na poz 3 (skala 0-6)

    2. Piec ustawiony na np 35st i zawory na grzejnikach ust w poz 6.

    Piecem NIE STERUJE termostat pokojowy ! ! !

    Może pytam o dziwne i jasne rzeczy ale mam pierwszy raz do czynienia z ogrzewaniem gazowym.

    A dlaczego sam nie sprawdzisz? 2,4 dni i wszystko wiesz.
    Ale nie licz że przy 35 st na grzejikach bedziesz miał jakikolwiek komfort cieplny.
  • #12
    ol_an
    Heating systems specialist
    Z uporem godnym lepszej sprawy męczysz wszystkich swoimi pytaniami, jakbyś czytał wszystkie odpowiedzi bez zrozumienia. Najprostsza odpowiedź na twoje pytania to: najmniej gazu pali kocioł wtey kiedy najmniej pracuje. Czy do tej pory jasne?
    To teraz dalej
    krzysio_sr wrote:
    Każdy kocioł gazowy ma w sobie czujnik temperatury.(tylko że jest to czujnik temperatury przepływającej wody)
    Ustawiając kocioł na np. 65'C będzie on się starał taką temperaturę utrzymać a że spadek temperatury będziesz miał zawsze , to też on będzie się starał ją podnieść.
    W praktyce kocioł bez zewnętrznego programatora włącza się tak często jak by miał "rozwolnienie".(o oszczędności jakiejkolwiek zapomnij)
    Dopiero zastosowanie jakiegoś programatora pokojowego zmienia zasadę i kocioł zaczyna działać na temperaturę pokojową.(wtedy temperatura wody jest mniej znaczącym czynnikiem)
    Właściwie to działa on wtedy uwzględniając dwa czynniki - temperaturę wody i temperaturę powietrza w pomieszczeniu w którym jest owy programator.
    Tylko że dopóki nie spadnie temperatura w pomieszczeniu to kocioł jest blokowany (chodzi o blokowanie jego włączenia)
    Koledzy już Ci podpowiedzieli i jeżeli chcesz robić jakieś "doświadczenia" z oszczędzaniem to zrób to dopiero po zamontowaniu jakiegoś programatora.
    Gwarantuję Ci że zobaczysz różnicę.

    ps. Z tymi termozaworami to uważaj - przynajmniej jeden grzejnik musi być bez termozaworu.
    To na wypadek gdyby wszystkie grzejniki były zamknięte a kocioł chciałby się włączyć bo działa u Ciebie na temperaturę wody.

    No i teraz wszystko powinno być jasne
    Dużo pracy kotła=dużo spalonego gazu
    mało pracy kotła= mało spalonego gazu
    zero pracy kotła=zero spalonego gazu
  • #13
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    ol_an wrote:

    Dużo pracy kotła=dużo spalonego gazu
    mało pracy kotła= mało spalonego gazu
    zero pracy kotła=zero spalonego gazu


    To jest sedno sprawy
  • #14
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    I nic bardziej sensownego w tym temacie już nie można napisać. Temat zamykam.